теплый пол

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Стас
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 21:46
Возраст: 43

теплый пол

Сообщение Стас »

при работе теплого пола котел часто включается. Много расходует газа. Что делать помогите советом.
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
Последний раз редактировалось Стас 14 окт 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 401 раз
Возраст: 50

теплый пол

Сообщение RADAR »

снизить температуру теплого пола для уменьшения расхода газа..остальное надо смотреть..

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

теплый пол

Сообщение electric »

Опять чугуний на теплый пол...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 401 раз
Возраст: 50

теплый пол

Сообщение RADAR »

ага...можно предусмотреть буферную емкость, чтобы снизить тактование котла..

Автор темы
Стас
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 21:46
Возраст: 43

теплый пол

Сообщение Стас »

Помимо пола работают радиаторы. Ессли их отключаю котел вообще с ума сходит -вкл постоянно после 3х минутного простоя.Что такое буферная емкость?

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
поставил чугуний из-за того ,что вроде бы надежный

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 401 раз
Возраст: 50

теплый пол

Сообщение RADAR »

Стас писал(а): Что такое буферная емкость?
емкость, которая запасает тепло от котла, а потом отдает его системе...котел пока будет "заряжать" емкость - будет работать постоянно..

Автор темы
Стас
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 21:46
Возраст: 43

теплый пол

Сообщение Стас »

RADAR писал(а): ага...можно предусмотреть буферную емкость, чтобы снизить тактование котла..
Я так понимаю недешевое решение

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 401 раз
Возраст: 50

теплый пол

Сообщение RADAR »

не дешевое, но решение..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

теплый пол

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): не дешевое, но решение..
можно сделать самому , не великие деньги при условии ( сам).
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

теплый пол

Сообщение electric »

plehan, Самому сварить или утеплить бачок на базе гидроаккумулятора?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

теплый пол

Сообщение plehan »

electric писал(а): Самому сварить или утеплить бачок на базе гидроаккумулятора?
сварить если умеешь , утеплить - мое бюджетное решение , заказать кожух с зазором 10 см из жести ( вентиляционщики ) и заполнить ППУ .

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
plehan писал(а): базе гидроаккумулятора
- труба железная , объем рассчитать.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Стас
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 21:46
Возраст: 43

теплый пол

Сообщение Стас »

Звонил в Валтек -описал проблему. Они в ответ хрю-му.....делай гидрострелку.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

теплый пол

Сообщение plehan »

Стас писал(а): Они в ответ хрю-му
а что им сказать ??? Вопрос не корректной работы системы ,это вопрос к ее разработчику !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Стас
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 21:46
Возраст: 43

теплый пол

Сообщение Стас »

plehan писал(а):
Стас писал(а): Они в ответ хрю-му
а что им сказать ??? Вопрос не корректной работы системы ,это вопрос к ее разработчику !
Да вот не профи я в этом .Делал под чутким руководством понимающих.

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

теплый пол

Сообщение electric »

plehan писал(а): труба железная , объем рассчитать.
Я как то думал по этому поводу и у меня ничего толкового не выходило. Всё упиралось на работу под давлением

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

теплый пол

Сообщение plehan »

electric писал(а): на работу под давлением
????
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Стас
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 21:46
Возраст: 43

теплый пол

Сообщение Стас »

котел готовит воду 45-50 градусов, в пол заливаю 35, из пола выходит 28-29-в обратку приходит сильно остывшая. Котел в шоке!
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

теплый пол

Сообщение BAXI - Volga »

а бойлер имеется?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

теплый пол

Сообщение electric »

plehan, трубу же нельзя заглушить с обоих сторон куском стали, там нужна выпуклая конструкция. Иначе сварка лопнет от давления.
Мы же с вами говорим о трубе большего диаметра?

Автор темы
Стас
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 21:46
Возраст: 43

теплый пол

Сообщение Стас »

BAXI - Volga писал(а): а бойлер имеется?
Нет. Воду греет газовая колонка.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

теплый пол

Сообщение BAXI - Volga »

ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье ;)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 401 раз
Возраст: 50

теплый пол

Сообщение RADAR »

Стас писал(а): Нет. Воду греет газовая колонка
а так бы можно было часть тепла туда сбросить..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

теплый пол

Сообщение plehan »

electric писал(а): Мы же с вами говорим о трубе большего диаметра?
да ладно 1.5 бар выдавит 8-10 мм стали по сварному шву !!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 401 раз
Возраст: 50

теплый пол

Сообщение RADAR »

а что если заглушить одну горелку, на время пока большая мощность не нужна?..это вопрос больше к спецам представительства..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

теплый пол

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): это вопрос больше к спецам представительства.
а разве не к красным ярлычкам ?? Глушить то вам !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Стас
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 21:46
Возраст: 43

теплый пол

Сообщение Стас »

BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье ;)
На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 401 раз
Возраст: 50

теплый пол

Сообщение RADAR »

я без добра от представителей - глушить не буду..или под ответственность клиента..и хватит уже обзывать ярлычками.. :evil: красный цвет всего-лишь цвет группы..а глушить может кто угодно..зеленый ярлычок.. :D ;)
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

теплый пол

Сообщение BAXI - Volga »

Стас писал(а):
BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье ;)
На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.
осталось добавить гидрострелку и бойлер :okdoc:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

теплый пол

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): хватит уже обзывать ярлычками
оффтоп вступайте в наши ряды :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 401 раз
Возраст: 50

теплый пол

Сообщение RADAR »

BAXI - Volga писал(а): осталось добавить гидрострелку и бойлер
чтобы сбрасывать безболезненно излишки тепла в бойлер - на выходе ГВС лучше установить смеситель термостатический..
Ответить

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость