Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Вопрос специалистам. Здравствуйте! У меня стоит Котел Baxci MaiN-24Fi . Работает уже 5лет. С самого начала была такая тенденция , что при заборе воды из ГВС вода идет с запахом системы и с грязью этой системы. Фильтр на вводе холодной воды моментально терял свой цвет. Через время начинала течь чистая вода. Это продолжается в течении всего периода работы котла. Фильт можно менять каждый день. А также при заборе воды из ГВС происходил частично и отбор воды из системы, приходилось все время подпитавать котел. Но не много. так-как и отбор всегда не значительный. Давление в сети от 0-5 до 1 атм. При отборе воды с ГВС слышно движение воды в батарее отопления. Система отопления с верхней разводкой ,с естественной циркуляцией теплоносителя. Утечек теплоносителя нет. Подскажите возможные причины и способ устранения данного дефекта.
Последний раз редактировалось ВОЛЬДЕМАР 12 окт 2015, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение BAXI - Volga »

давление в системе водоснабжения?
давление в системе отопления?
ВОЛЬДЕМАР писал(а): Система отопления с верхней разводкой ,с естественной циркуляцией теплоносителя.
это как понимать? открытая система?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Была открытая пока не поставил котел Baksi. Расширительный бак сняли и заглушили, система стала закрытая Давление воды в системе водоснабжения от 05 и до 1,2-1,5 Бар. Давление в системе отопления в пределах 1,5 Бара. За все время котел ни огда не выдавал ни каких ошибок , за исключением падения давления в котле, он просто не включался , отрытие крана подпитки и поднятие давления до 0,5 происходил запуск котла. Наполнение котла из сети самопроизвольное , без станции. Может ли быть виной кран подпитки или 3-х ходовой кран и как проверить данные предметы? и еще такой вопрос, возможно-ли в трубу подачи воды в котел врезать обратный клапан.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение Bahus »

Много раз уже подобное обсуждалось.
Потенциальных соприкосновений контуров в котле 2. Кран подпитки и теплообменник. Ну и еще могут быть перемычки с краном в самой системе вне котла.
Если есть переток из одного в другое, значит либо кран не держит, либо пробой контуров в теплообменнике. Котел проверить просто. Перекрываем под котлом вход холодной воды и открываем смеситель на раковине на горячую воду. Следим за манометром. Если давление падает и из смесителя льет - значит гонит из СО. Тогда первым делом проверить вентиль подпитки. Снимается легко довольно. Его можно подключить одним концом куда-нибудь в систему ХВС (переходнички понадобятся как минимум) и посмотреть - будет гнать в закрытом положении или нет. Если не держит - под замену. Если держит - тогда теплообменник. Его только под замену.
Трехходового клапана у вас в котле нет.
Обратный клапан на ХВС можно поставить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Спасибо Илья! Понял, Но как я уже писал об этом , переток происходил с самого первого дня установки котла, в таком случае пробой в теплообменнике отпадает или это заводской брак . Все ваши рекомендации опробую как только смогу по времени, затем отпишусь.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение Bahus »

Заводской брак отпадает. Тем более на Мэйне. Это супер живучие котлы.
Меня смущает другое. Либо у вас котел жутко лежалый (поскольку эту модель давно с производства сняли), либо вы модель неправильно указали.
Если у Вас светодиодная панель - значит все правильно. Если есть ЖК - то модель другая.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Котел установлен 2009 году, брали новый, на заказ привезли из Москвы. Модель указал правильно Дисплей на светодиодах. Подключение системе так как в инструкции- обычное. Ничего своего не придумано. Все время смущало , то что происходило вода из контура ГВС пахла системой и была с примесями из системы. Но так -как у нас не особенно пользовались ГВС. этот вопрос сильно не ощущался. Но пришла потребность в частом использовании системы ГВС, то и возникло неудобство т.к. приходиться много спускать воды из ГВС для получения чистой в смесители и без запаха. И приходиться все время подпитывать котел. Что не есть хорошо. Вот как-то так. В воскреснье попробуем снять кран подпитки. Скажите Илья , сливать из системы при снятие крана необходимо? Еще раз спасибо за участие .
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение Bahus »

Если есть запорники на котле (подачу и обратку СО отсекают) - то слив - триста-пятьсот милилитров с котла. Все. Иначе сольется всё, что выше краника. Физику никто не отменял....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Спасибо Илья! , все понятно , по проверке котла- при перекрытии винтеля подачи холодной воды в котел и открывании смесителя с горячей водой , со смесителя нет ни грамма воды. Давление не меняется. Но при открытом кране подпитки и открытие смесителя гор. воды , давление падает, происходит скачек на повышенное давление, затем возврат на место , и в системе слышен шум как бы падения воды с верхней точки трубы подачи отопленяия в котел. Прямо загадка какая-то.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение Bahus »

Никакой загадки. Вентиль подпитки по умолчанию должен быть закрыт, так ведь? А если он открыт и у вас давление в сети водоснабжения меньше чем в СО (а по вашим цифрам такое бывает), то безусловно из отопления будет давить в водоснабжение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Здравствуйте Илья! Совершенно верно. Вентиль подпитки все время закрыт. Но что-бы не происходил сброс в водопровод из системы , для уверенности , сегодня купил обратный клапан, и в субботу или воскресеннье постараюсь его вмонтировать перед входом в котел. Затем проверим котел во всех режимах. Спасибо за участие. После отпишусь о результатах.

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Здравствуйте Илья! По предыдущему-- установка обратного клапана не привела в положительным результатам. Давление воды сети такое низкое. что в систему не возможно закачать и создать необходимое колличество воды. Вопрос- какой насос предпочтительнее поставить на входе водопровода для поднятия давления воды в системе водоснабжения в доме. Центробежный ( станция ) или насос типа Sprut GPD-A и ему подобные.
Дело в том , что для насосной станции не находиться места. , да и шумность от нее не устраивает.
И второй вопрос. стоят-ли в насосах типа Sprut какие либо обратные клапана, и чем защищен обратный ход рабочего колеса насоса?
Последний раз редактировалось ВОЛЬДЕМАР 19 окт 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение plehan »

ВОЛЬДЕМАР писал(а): да и шумность от нее не устраивает
- Грундфос MQ + ему не нужен гидроаккумулятор, имеет встроенный .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

plehan,
- Грундфос MQ + ему не нужен гидроаккумулятор, имеет встроенный .
Обрисуйте его пожалуйста , и как много места он занимаете?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение plehan »

ВОЛЬДЕМАР писал(а): и как много места он занимаете?
- габариты указаны в хар-ке , посмотреть можно на оф. сайте . А так на вскидку в длину примерно , как гидроаккумулятор на 24 литра может чуть подлиньше .
Из практики - очень тихий .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение Bahus »

Если представляете станцию насосную -вот верхняя часть над баком -примерно габариты MQ. Стоимость раз в n-цать выше обычной станции. А шума не меньше поскольку тот же самовсасывающий.
Если нет утечек из системы -предлагаю купить копеечный мембранный насос. И при необходимости подключать его к крану слива, опуская в ведро с водой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): А шума не меньше поскольку тот же самовсасывающий.
- не соглашусь, стоит в жилом доме через закрытую дверь не слышно , если это не ночь ( чудес не бывает).
ВОЛЬДЕМАР писал(а): поставить на входе водопровода для поднятия давления воды в системе водоснабжения в доме
-
Bahus писал(а): копеечный мембранный насос.
- не решит проблемы с водоснабжением дома !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение Bahus »

А речь и не за водоснабжение..
А по поводу шума - если изолировать по-человечьи -и китайца слыхать не будет....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Bahus,
копеечный мембранный насос.
- не решит проблемы с водоснабжением дома !
Если не решит , зачем предлагать?.
Конечно можно опробовать все методом тыка, Насосные станции не в писываются по размерам в ванную комнату, именно в ней вход холодной воды из центрального водопровода. Вопрос был в следующем- поднять давление воды для котла и других пользователей квартиры? возможность применения черкуляционного насоса типа тех, что стаят в настенных котлах Baxi. Имеет -ли смысл ставить его? и что получиться на практике?
Последний раз редактировалось ВОЛЬДЕМАР 20 окт 2015, 00:27, всего редактировалось 1 раз.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение plehan »

ВОЛЬДЕМАР писал(а): что получиться на практике?
- 0.9 бар и газовая колонка при наличии начнет работать ( это для понимания )+ максимум одна точка водоразбора .
Bahus писал(а): А по поводу шума - если изолировать по-человечьи -и китайца слыхать не будет..
- вся соль в том что для MQ достаточно закрыть дверь .

Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
ВОЛЬДЕМАР писал(а): пользователей квартиры
- в квартире насос ????
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Что тут сложного понять. Насос в квартире,plehan,
Ну не на входе же дома его ставить. Входящяя вода в квартиру имеет очень слабое давление, второй контур в котле ГВС даже не зажигается. Вот для чего и напрашивается выше написанный вопрос. Котел висит в Кухне , вход холодного водоснабжения в ванной комнате,.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение plehan »

ВОЛЬДЕМАР писал(а): Что тут сложного понять. Насос в квартире
- а если вы все поставите насосы - это решит проблему с водоснабжением дома , + расходы доп на электроэнергию .
Если есть проблемы у дома, может попробовать по штудировать ФЗ №416 и ПП №354 и договор с ресурсниками ????
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение Bahus »

ВОЛЬДЕМАР писал(а): копеечный мембранный насос.
- не решит проблемы с водоснабжением дома !
Если не решит , зачем предлагать?.
Уважаемый Вольдемар. Вы уже определитесь чего вам надо. Если вам нужно водоснабжение нормальное - то вы безусловно сайтом ошиблись.
Я вам предложил решение проблемы с малым давлением в системе отопления. Как запитать с минимум затрат. За водоснабжение ни слова не было. Не тема Baxi это вообще. Вот вообще.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение electric »

Воткните вот такой, повышает давление на 1 - 1,5 очка. UPA 15-90 160
Специально для вас лазил в подпол и фоткал.
Вложения
DSC01421.JPG
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение Bahus »

Да, кстати. Есть такие повысительные насосы. Но они как правило на одну точку водоразбора. Так что ГВС они вам на котле запустят, но проблему водоснабжения в целом вы не поправите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение RADAR »

ну на майнах можно отключить датчик протока и получать малый напор ГВС сносного качества в режиме отопления в отопительный период..
это если я в тему написал.. :D читать некогда всю..

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

Bahus, Спасибо всем участникам темы, за подсказки и по насосу UPA 15-90 160 Чего мне и требовалось . Вполне устроит. он-же сможет и накачать в систему отопления и есть возможность использовать ГВС. Всем здоровья и процветания. 73.

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение electric »

ВОЛЬДЕМАР писал(а): Bahus, Спасибо всем участникам темы, за подсказки и по насосу UPA 15-90 160 Чего мне и требовалось . Вполне устроит. он-же сможет и накачать в систему отопления и есть возможность использовать ГВС. Всем здоровья и процветания. 73.
Даже лайки никому не поставил :(

Автор темы
ВОЛЬДЕМАР
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 14:38

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение ВОЛЬДЕМАР »

electric, Извиняюсь :oops: , но честное слово , я просто не умею это делать, на форумах не так часто. Подскажите пожалуйста.

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Какая взаимосвязь между контурами ГВС и Отопления

Сообщение electric »

ВОЛЬДЕМАР, Забейте - это у меня йумор такой специфический :D
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле
    Tosh1k » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    4162 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1633 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    3883 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
    29 Ответы
    5958 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1083 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus