Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
kostofei
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 08:46

Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

Сообщение kostofei »

Добрый день!

В комплекте прибора Zont H—1V есть "Преобразователь сигнала аварии котла 220/12В".
Очень нужна помощь в подключени этого провода к моему котлу.

Если можно, прямо подробную инструкцию, что купить к котлу(если надо) и куда подсоединять, я очень плохо понимаю в электронике.

Спасибо!
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

Сообщение Alex-BAXI »

при подключении дополнительной интерфейсной платы ( код KHG 71410051*) в случае аварии котла с платы можно получить сигнал в виде "сухого" контакта.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

Сообщение BAXI - Volga »

Покупаете интерфейсную плату KHG 71410051* и устанавливаете её на основную плату котла
подключаете к блоку ZONT по следующей схеме
ZONT.png
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
kostofei
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 08:46

Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

Сообщение kostofei »

ОГРОМНОЕ спасибо за исчерпывающий ответ!

Автор темы
kostofei
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 08:46

Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

Сообщение kostofei »

кстати, если кому нужно, есть лишняя новая плата KHG 71410051

wiking89
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 20:51

Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

Сообщение wiking89 »

Здравствуйте! Какой мощности сигнал 12 или 220В, преобразователь 12/220 обязательно ставить?

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 54

Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

Сообщение Ursus »

Alex-BAXI писал(а): при подключении дополнительной интерфейсной платы ( код KHG 71410051*) в случае аварии котла с платы можно получить сигнал в виде "сухого" контакта.
так какое напряжение будет на выходе 9 или 12 вольт, или вообще просто замыкает контакт на землю.
сам разобрался контакты замкнуты на землю при работе, при аварии размыкаются., в прицепе можно посадить на охранный шлейф кситала.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    13 Ответы
    239 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    40 Ответы
    1642 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    694 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей И.С.
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    Romrain » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    900 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New