Увеличение расхода газа в 4 раза

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
dfone
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 20:48

Увеличение расхода газа в 4 раза

Сообщение dfone »

Доброго времени суток...
С началом отопительного сезона заметили необычно большой расход газа, в доме площадью 60 кВ.метров отопление+гвс за прошедшие 3 отопительных сезона в октябре и ноябре расход не превышал 250 кубов, в морозные месяцы (январь и февраль) не более 400 кубов , а тут вдруг 900 кубов за октябрь и 1000 кубов за ноябрь. В сутки котёл мотает по 35 кубов. Сначала грешили на счётчик "гранд", но потом проверил его по максимальному (паспортному расходу) потреблению газовой поверхности, показания счетчика сошлись с паспортом до запятой. Проверял расход в режиме Гвс с расходом на таком же котле при одинаковых настройках и одинаковом расходе воды в единицу времени - у меня получилось в 4 раза больше. Вызывал сервисменов, проверив все настройки и проведя визуальный осмотр внутренностей сказали котёл в идеальном состоянии, все в норме.
Подскажите, какие могут быть причины такого резкого увеличения расхода газа, может у кого то было что то подобное?
Котёл ecofour 24 с открытой камерой, эксплуатируется 4-й сезон, внутренней чистки теплообменника ещё небыло.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Увеличение расхода газа в 4 раза

Сообщение BAXI - Volga »

когда было последнее ТО ???
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
dfone
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 20:48

Увеличение расхода газа в 4 раза

Сообщение dfone »

ТО провели ребята из сервиса пару недель назад, вскрыли котёл, пропылесосили теплообменник и дымоходы, добавили воздух в расширительный бак и выровняли давление в контуре, ну и все больше ничего не делали, все предыдущие то представляли из себя тоже самое

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Увеличение расхода газа в 4 раза

Сообщение RADAR »

посмотреть расход газа по счетчику в режиме ГВС..на максимум открыть кран и установить максимальную температуру ГВС..смотрим расход по счетчику за минуту, умножаем на 60 получаем за час..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Увеличение расхода газа в 4 раза

Сообщение BAXI-Ural »

Хоть бы модель сообщили...
RADAR писал(а): посмотреть расход газа по счетчику в режиме ГВС..на максимум открыть кран и установить максимальную температуру ГВС..смотрим расход по счетчику за минуту, умножаем на 60 получаем за час..
Можно проще: засекаем за сколько сек котел съест на максимальном режиме 10, 20, 30 литров газа (оборот последнего колесика счетчика), делим литры на секунды, переводим в куб/час умножив на 3.6... сравниваем с инструкцией.

Вычисляем ккалл в еденицу (короче мощность тепловую) времени на харошем расходе ГВС с макс уставкой температуры, за какое время и с какой дельтой температуры, наполнит мерную емкость (банку, ведро), переводим в киловатты, ...сравниваем с инструкцией...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
dfone
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 20:48

Увеличение расхода газа в 4 раза

Сообщение dfone »

Провёл замеры, вот что получилось: через котёл в режиме гвс на максимально выставленной температуре (60 градусов) и кпд 100% прошло 6 литров воды за 33 секунды, на это ушло 0,090 куб.м. газа (счётчик цифровой, показывает до тысячных куба), температура воды при этом увеличивалась от 20 гр. до 32гр. Как всё это перевести в ккалл. запутался.
По паспорту максимальная тепловая мощность 20.600 ккалл
Минимальная тепловая мощность 8.000 ккалл
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности
    Shnit » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    9 Ответы
    3167 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел BAXI MainFour 24 - увеличение давления
    АлексРач » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    90 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
    kapds » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    3923 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Проверка котла без газа
    3 Ответы
    3036 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Расчёт по потреблению газа
    7 Ответы
    3280 Просмотры
    Последнее сообщение plehan

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]