Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 38
Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
Ребят ниже приведено видео которое мне скинул клиент. Находится далеко, по вацапу пытались сообразить с чем имеем дело.
Суть: LUNA 3 310 Fi. Котел непереодично выдает ошибку 04 по потере пламени. На видео подозрительно появляются желтые языки. Что бы это могло значить. Кто сталкивался отпишите. В последний раз когда была подобная ошибка ТО был весь в саже за счет "неправильной смеси". _k6sFGI8F4U
Суть: LUNA 3 310 Fi. Котел непереодично выдает ошибку 04 по потере пламени. На видео подозрительно появляются желтые языки. Что бы это могло значить. Кто сталкивался отпишите. В последний раз когда была подобная ошибка ТО был весь в саже за счет "неправильной смеси". _k6sFGI8F4U
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12574
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1628 раз
- Возраст: 45
Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
Фигасе факел.
А все ли там с настройками давления газа в порядке?
Желтые, в данном случае это нормально (мне так кажется). Вот бы с закрытой камерой поглядеть на это все.
А все ли там с настройками давления газа в порядке?
Желтые, в данном случае это нормально (мне так кажется). Вот бы с закрытой камерой поглядеть на это все.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6599
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
а что там за газ? такую темку нашел.. http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=66#p94
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
за эту ошибку отвечает датчик контроля пламени - проверяем электрод, кабель, контакт
и ещё редко но бывает - некорректная работа дымохода - попадание отходящих газов в воздуховод котла
и ещё редко но бывает - некорректная работа дымохода - попадание отходящих газов в воздуховод котла
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12574
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1628 раз
- Возраст: 45
Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
В таком случае пламя наоборот синюшнее было бы. Но симптомы, действительно, похожи.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6599
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
камера открыта - попадание отходящих газов исключено(на видео по крайней мере)..еще там говорят про сажу..это недостаток кислорода - почему? то-ли газа много - не отрегулирован клапан, то-ли газ не той системы..может система дымоудаления не соответствует инструкции? - тогда и Е04 может быть из-за этого же..как вариант..
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 38
Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
Спасибо за рекомендации, сегодня выезжаем до него - лечить. Отпишу позже как было.
-
bullet0823
- Старожил
- Сообщения: 721
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 62 раза
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя