Сообщение IvvaovPP »

Добрый день! После первых морозов начала появляться сосулька на оголовке дымохода. А в морозы 18-20 градусов ниже нуля, в наружной трубе начала образовываться снежная "шуба" и котел останавливался с ошибкой Е03. После того как снял пластиковый оголовок и очистил "подсос" от льда и снега, котел ни разу не вставал и не было ни наледи ни льда. Вопрос в том влияет ли отсутствие оголовка на работу котла и есть ли какая-нибудь альтернатива оголовку без замены всего дымохода, или пускай работает без оголовка?

Котел Ecofour 24f. Дымоход отступает от стены на 22 сантиметра(наружная труба). Общая длина дымохода один метр, котел висит на наружной стене.

Оголовок:
Изображение

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Сообщение RADAR »

IvvaovPP писал(а): Вопрос в том влияет ли отсутствие оголовка на работу котла
уже должно быть и так понятно..
IvvaovPP писал(а): и есть ли какая-нибудь альтернатива оголовку без замены всего дымохода
есть темы очень хорошие на форуме с картинками..воспользуйтесь поиском..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Сообщение BAXI - Volga »

1.jpg
это работает лучше
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
IvvaovPP
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 09:02
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Сообщение IvvaovPP »

Всем большое спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Диаметр дымохода
    Khamid » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    5372 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    3595 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Длина дымохода 3.5 м
    ganzo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    18 Ответы
    3576 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    2828 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1017 Просмотры
    Последнее сообщение plehan

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость