Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
IvvaovPP
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 09:02
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Сообщение IvvaovPP »

Добрый день! После первых морозов начала появляться сосулька на оголовке дымохода. А в морозы 18-20 градусов ниже нуля, в наружной трубе начала образовываться снежная "шуба" и котел останавливался с ошибкой Е03. После того как снял пластиковый оголовок и очистил "подсос" от льда и снега, котел ни разу не вставал и не было ни наледи ни льда. Вопрос в том влияет ли отсутствие оголовка на работу котла и есть ли какая-нибудь альтернатива оголовку без замены всего дымохода, или пускай работает без оголовка?

Котел Ecofour 24f. Дымоход отступает от стены на 22 сантиметра(наружная труба). Общая длина дымохода один метр, котел висит на наружной стене.

Оголовок:
Изображение

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6609
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Сообщение RADAR »

IvvaovPP писал(а): Вопрос в том влияет ли отсутствие оголовка на работу котла
уже должно быть и так понятно..
IvvaovPP писал(а): и есть ли какая-нибудь альтернатива оголовку без замены всего дымохода
есть темы очень хорошие на форуме с картинками..воспользуйтесь поиском..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Сообщение BAXI - Volga »

1.jpg
это работает лучше
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
IvvaovPP
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 09:02
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Сообщение IvvaovPP »

Всем большое спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    460 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2188 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    7 Ответы
    2278 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    5833 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    2474 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость