 , пробовал со стабилизатором теплоком и без него, без изменений. Рядом висит аналогичный кг, но более новый, с белой панелью, на нем в момент розжига скачков напряжения нет. Подозреваю плату. Давление газа в статике и динамике в норме, на горелке давление 2,8 - 11.
, пробовал со стабилизатором теплоком и без него, без изменений. Рядом висит аналогичный кг, но более новый, с белой панелью, на нем в момент розжига скачков напряжения нет. Подозреваю плату. Давление газа в статике и динамике в норме, на горелке давление 2,8 - 11. На втором с белой панелью при установке теплоносителя 76 греет до 65 и отключается. Временно установил интервал включения 10 сек, котел тактует нещадно, в помещении холодно однако.
Котлы установлены паралельно. Теплоноситель антифриз, заземление есть, техническое обслуживание не проводилось с 2009 года.
 
 Все неисправности появились после неоднократного отключения электроэнергии, до этого все работало стабильно.
Котлы управляются комнатными термостатами.
 
				 
				 
				 
				 
				 
				