Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ZаxapM
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 17:41
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 52

Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан

Сообщение ZаxapM »

Доброго времени суток. Котел Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан, отсюда ошибка нет пламени. Изменение фазировки питания не помогает, электрод ионизации чистили, иногда спонтанно включается, системы включений не наблюдается. Катушки клапана звонятся как исправные. Замер напряжения питания на клемнике котла в момент розжига показывает скачки до 280 - 300 В :shock:, пробовал со стабилизатором теплоком и без него, без изменений. Рядом висит аналогичный кг, но более новый, с белой панелью, на нем в момент розжига скачков напряжения нет. Подозреваю плату. Давление газа в статике и динамике в норме, на горелке давление 2,8 - 11.

На втором с белой панелью при установке теплоносителя 76 греет до 65 и отключается. Временно установил интервал включения 10 сек, котел тактует нещадно, в помещении холодно однако.
Котлы установлены паралельно. Теплоноситель антифриз, заземление есть, техническое обслуживание не проводилось с 2009 года. :shock:
Все неисправности появились после неоднократного отключения электроэнергии, до этого все работало стабильно.
Котлы управляются комнатными термостатами.
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан

Сообщение Olegbez »

Платы серых моделей действительно доставили массу хлопот и продолжают разочаровывать пользователей. Увы - только замена платы. На спец. форуме задротов паяльщиков есть лекарство по лечению платы, поищите. В краце объясняется нагревом поверхности платы и само-отпайка элементов .

Автор темы
ZаxapM
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 17:41
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 52

Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан

Сообщение ZаxapM »

Уже узрел, пропайка резисторов?
А со вторым белым что делать? Датчики выкручивал, местами менял. Выше 65 не греет. Теплообменнику капут?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан

Сообщение Bahus »

Битермик и антифриз - смесь гремучая. Думаю да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Газовый клапан
    rauol » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    3334 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Щелкает газовый клапан в новом котле BAXI ECO 4s
    Оксана » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    1970 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    8 Ответы
    1916 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1485 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Online (выносная) панель управления
    Gonsalez » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    756 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей