Baxi экофор 240I

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
бакси 240I
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 13:02

Baxi экофор 240I

Сообщение бакси 240I »

Добрый день. Такая проблема.
Котлу 5 лет, проблем не было, пару раз Е96 и Е02, но после сброса все работало.
Сейчас в любом режиме пламя загорается и сразу гаснет, после 3 сек. опять и так по кругу. На отоплении после прогрева до 60 град стабилизируется и нормально работает, на гор. воде нет. Поменял стабилизатор, установил на газ изолирующую муфту, снял почистил и установил в другое места электрод зажигания. Не помогло. Когда снимаешь контакт к катушки модуляции все работает без проблем, но вода не особо горячая. Теплообменник с виду чистый, пламя ровное, зажигание хорошее, электрод в пламени. Проблема типа как http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3504 но там решения тоже не видно. Подскажите что делать? Местных спецов нет. Плату менять или газовый клапан разбирать или до лета дотянуть в таком режиме?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi экофор 240I

Сообщение BAXI - Volga »

как обстоит дело с дымоходом?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Nikolas7811
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
Благодарил (а): 1 раз

Baxi экофор 240I

Сообщение Nikolas7811 »

Baxi 240I писал(а):Добрый день. Такая проблема.
Котлу 5 лет, проблем не было, пару раз Е96 и Е02, но после сброса все работало.
Сейчас в любом режиме пламя загорается и сразу гаснет, после 3 сек. опять и так по кругу. На отоплении после прогрева до 60 град стабилизируется и нормально работает, на гор. воде нет. Поменял стабилизатор, установил на газ изолирующую муфту, снял почистил и установил в другое места электрод зажигания. Не помогло. Когда снимаешь контакт к катушки модуляции все работает без проблем, но вода не особо горячая. Теплообменник с виду чистый, пламя ровное, зажигание хорошее, электрод в пламени. Проблема типа как http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3504 но там решения тоже не видно. Подскажите что делать? Местных спецов нет. Плату менять или газовый клапан разбирать или до лета дотянуть в таком режиме?
Фильтра почисти на со и гвс, у меня так было.

Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
Nikolas7811 писал(а):
Baxi 240I писал(а):Добрый день. Такая проблема.
Котлу 5 лет, проблем не было, пару раз Е96 и Е02, но после сброса все работало.
Сейчас в любом режиме пламя загорается и сразу гаснет, после 3 сек. опять и так по кругу. На отоплении после прогрева до 60 град стабилизируется и нормально работает, на гор. воде нет. Поменял стабилизатор, установил на газ изолирующую муфту, снял почистил и установил в другое места электрод зажигания. Не помогло. Когда снимаешь контакт к катушки модуляции все работает без проблем, но вода не особо горячая. Теплообменник с виду чистый, пламя ровное, зажигание хорошее, электрод в пламени. Проблема типа как http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3504 но там решения тоже не видно. Подскажите что делать? Местных спецов нет. Плату менять или газовый клапан разбирать или до лета дотянуть в таком режиме?
Фильтра почисти на со и гвс, у меня так было.
У меня на обратке фильтр стоит, он засрался чуть- чуть и котёл начал мозги компостироать. То он переключается на ночной режим, то на незамерзающий режим. Я с него передний кожух снял, понаблюдал, да он зажигается, как ты говоришь, горит 3-5 секунд и гаснет. Я так думаю дело в фильтре. Он зажигается, насос начинает работать, вода упирается в забитый фильтр, проток небольшой, котёл вырубается по температуре воды на выходе. Фильтр почистил, проблемма ушла.

Автор темы
бакси 240I
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 13:02

Baxi экофор 240I

Сообщение бакси 240I »

Дымоход сендвич, в норме. Да и работал 5 лет и да и сейчас без модуляции работает без проблем. Фильтров на ГВС и СО у меня нет.
И меня видимо не поняли плямя не горит 3 сек. Пламя гаснет как только гагорелось а через 3 сек. опять загорается. 3 сек выставлены по F11 я проверял.

Автор темы
бакси 240I
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 13:02

Baxi экофор 240I

Сообщение бакси 240I »

Ау спецы вы где? Какие предложения, вопросы. Боюсь я в режиме без модуляции.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi экофор 240I

Сообщение BAXI-Ural »

Baxi 240I писал(а): 3 сек выставлены по F11 я проверял.
Да ну!? F11=03 - минуты, =00 - 10 сек. Что у вас то на самом деле происходит?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
бакси 240I
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 13:02

Baxi экофор 240I

Сообщение бакси 240I »

Виноват. не внимательно посмотрел что это минуты. Сейчас котел работает со снятым проводом на катушку модуляции. Пламя минимальное, но на отопление хватает, а вот на горячую воду при большом напоре нет. Как только провод на катушку, то загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. В таком режиме работает минут 20-30, потом почему-то начинает работать нормально. Что делать, можно это как-то вылечить?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi экофор 240I

Сообщение BAXI-Ural »

Baxi 240I писал(а): Цикл секунды 3
Baxi 240I писал(а): Виноват. не внимательно посмотрел что это минуты.
Вас трудно понять... Сообщите серийный номер котла.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
бакси 240I
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 13:02

Baxi экофор 240I

Сообщение бакси 240I »

Загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. Время от розжига до розжига назвал циклом. с/н CSE462243540
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi экофор 240I

Сообщение BAXI-Ural »

При снятом проводе за сколько секунд котел по счетчику израсходует 10 литров газа?
Есть ли возможность промониторить даление газа на входе в динамике? Впечатление что у вас заужение газопровода...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi экофор 240I

Сообщение BAXI - Volga »

Baxi 240I писал(а): Загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. Время от розжига до розжига назвал циклом. с/н CSE462243540
ошибка на котле есть?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12111
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1560 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi экофор 240I

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural писал(а): Впечатление что у вас заужение газопровода
Либо с воздухообменом на максимуме.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1501 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    1857 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
    18 Ответы
    434 Просмотры
    Последнее сообщение Dimer
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    3688 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]