Низкочастотный гул EcoFour 24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Otten
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:56

Низкочастотный гул EcoFour 24F

Сообщение Otten »

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Не могу найти причину низкочастотного гула котла ecofour. Запустил 19 ноября 2015, запускали сервисники. Котел отрегулирован по давлению газа.
В момент запуска котла, как только включается вентилятор появляется низкочастотный гул, как будто гудит мощный трансформатор. Гул не прекращается до остановки вентилятора дымоудаления. Сейчас появился еще небольшой металлический дребезг в момент запуска, в районе вентилятора дмоудаления. Котел новый, ни у кого из знакомых (владельцы настенников) такого гула не слышал. В чем может быть проблема?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Низкочастотный гул EcoFour 24F

Сообщение RADAR »

в вентиляторе и может быть..попробовать его заменить..

Автор темы
Otten
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:56

Низкочастотный гул EcoFour 24F

Сообщение Otten »

Котел то новый, лучше через сервис?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Низкочастотный гул EcoFour 24F

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): в вентиляторе и может быть..попробовать его заменить..
- вопрос за чей счет !
Если будете бодаться , то есть требования в санпине о шумовом воздействии , если сделаете замеры в жилом помещении и они превысят то можно заменить по гарантии если нет то это ваша забота !( если не ошибаюсь ночью 35 дБ, днем 45)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Otten
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:56

Низкочастотный гул EcoFour 24F

Сообщение Otten »

Гудит именно сам вентилятор, шляпа.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Низкочастотный гул EcoFour 24F

Сообщение plehan »

Otten писал(а): Котел то новый, лучше через сервис?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Низкочастотный гул EcoFour 24F

Сообщение RADAR »

Otten писал(а): Котел то новый, лучше через сервис?
Вам решать..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4619 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
    Kirill-R » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    475 Просмотры
    Последнее сообщение Kirill-R
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    872 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
    Nikolay90 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    864 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Гул в новом двухконтурном котёле Baxi Eco4s
    Елена71987 » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    2544 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей