гвс
гвс
день добрый,прошу совета и помощи,ситуация такая гвс установлено на котле 45 градусов ,сам котел нагревает до 40 градусов потом тухнет думает а потом опять подогревать начинает до 40 и опять тухнет в душе не помоешься ,до 40 подогревает где-то за минуту +- потом отключается пламя и примерно через 30 сек опять подогрев пошёл ранее такого не было. благодарю за помощь. Котёл Baxi эко компакт 24,а сейчас посмотрел и отопление мозг выносит стоит на 60 градусов ,опускается на 32-33 градуса потоп горелка включается за пять секунд подымает температуру до 70 и горелка отключается, и так постоянно, что делать вызывать газавиков или самому можно справиться. Пока писал последнее про отопление все нормализовалось топит и греет как надо 60-61 держит и горелка работает. С гвс без изменений все что писал выше так и осталось душ не принять. Блин проверил гвс все нормально 2 мин горелка грела 45-46 градусов не тухла и быстро не нагревала как ранее сто за глюк?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
гвс
Блин, да пишите уже по-человечьи? Фигли ваш птичий разбирать сидеть...
Вопрос то в чем? Что за глюк?
Ответ:
помогло?
Вопрос то в чем? Что за глюк?
Ответ:
Код: Выделить всё
Первая заповедь техподдержки
гвс
сории,торопился. вопрос такой-почему котел не нагревал установленную на нём температуру, нагревал только до 40 и тух.
гвс
не помогло, то работает нормально то нет, на котле выставлена температура 45 нагревает до 38-40 и отключается хотя горячая вода включена через 10 сек опять включается и начинает греть так в течении 10 минут проверял горячую воду не отключал. А через час проверил все работает нормально в течении 11 минут держит температуру 45-46 подогревает воду нормально .что за глюк или что то накрылось в котле .извините если не правильно выражаюсь .
Отправлено спустя 25 минут 10 секунд:
просто не было такого раньше с гвс
Отправлено спустя 25 минут 10 секунд:
просто не было такого раньше с гвс
гвс
приходил товарищ сегодня сказал вторичный пластинчатый теплообменник прочистить надо.вопрос он не он и стоит самому делать или спеца пригласить.
гвс
котел Baxi эко компакт 24 в эксплуатации с ноября 5 месяцев.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
не мог он так быстро засориться год понятно но пол года даже не прошло.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
не мог он так быстро засориться год понятно но пол года даже не прошло.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
гвс
Если принять за исходное, что первый пуск осуществлялся специалистом, проводились все первичные настройки и т.п. - косячок с турбинкой датчика протока. Пришло в голову лишь потому, что котел иногда "одумывается" и греет нормально. С другой стороны, если бы турбинка подклинивала - котел бы себя маленько по-другому вел. Однако проверить не мешает.
Опять же не забываем - мощность котла конечна и поддерживать установленную температуру с большим расходом он не может. Один раз вы открыли с протоком 5 л/мин - ему норм. Открыли всех потребителей на полную - его уже не хватит. Для сих экспериментов вам в помощь параметр А08 (мгновенный текущий расход ГВС) и таблица технических характеристик из инструкции (производительность ГВС).
Отправлено спустя 45 секунд:
Теплообменник в норме, я думаю. Исхожу, опять же из того, что котел иногда нормально выдает.
Опять же не забываем - мощность котла конечна и поддерживать установленную температуру с большим расходом он не может. Один раз вы открыли с протоком 5 л/мин - ему норм. Открыли всех потребителей на полную - его уже не хватит. Для сих экспериментов вам в помощь параметр А08 (мгновенный текущий расход ГВС) и таблица технических характеристик из инструкции (производительность ГВС).
Отправлено спустя 45 секунд:
Теплообменник в норме, я думаю. Исхожу, опять же из того, что котел иногда нормально выдает.
гвс
пуск делали работники райгаз, настроек ни каких не делали ,на гвс и отопление стоит(А00) по отоплению бывает что быстро нагревает потом думает так пару раз а потом нормально греет,посоветывали в кранах и в душе сеточки убрать и от извести промыть сегодня сделаю посмотрим турбина думаю тоже норм ,котел то новый а вот параметры эти(А080) это их на гвс установить?
Отправлено спустя 30 минут 3 секунды:
Отправлено спустя 30 минут 3 секунды:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
гвс
A(XX) - вывод значения текущего параметра на дисплей
F(XX) - настройка значения текущего параметра
E(XX) - возникновение ошибки
(где XX - цифры)
Не путаем котлеты и мух. Все в мурзилке есть.
Не надо сеточки убирать. Надо гнать горегазовцев и разбираться самому, ежели все так плохо. Опять же все в инструкции имеется.
F(XX) - настройка значения текущего параметра
E(XX) - возникновение ошибки
(где XX - цифры)
Не путаем котлеты и мух. Все в мурзилке есть.

Не надо сеточки убирать. Надо гнать горегазовцев и разбираться самому, ежели все так плохо. Опять же все в инструкции имеется.
гвс
простите чайник,не соображаю посмотрел в инструкции заводские параметры и параметры на котле f все параметры заводские ни кто ни чего не настраивал. вы посоветуйте что как настроить . попробую сам .благодарю.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
гвс
Вас не просят чего-то настраивать. Вас просят снять показания в определенный момент времени.
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
A08 во время разбора ГВС будет показывать мгновенный расход воды в контуре ГВС. Спидометр, блин. Только вместо км/ч показывает л/м х10.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я в пятом поколении не очень, но надо бы калибровку газового клапана перед запуском провести.
В общем - курите мануал. ОТ и ДО.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
A08 во время разбора ГВС будет показывать мгновенный расход воды в контуре ГВС. Спидометр, блин. Только вместо км/ч показывает л/м х10.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я в пятом поколении не очень, но надо бы калибровку газового клапана перед запуском провести.
В общем - курите мануал. ОТ и ДО.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А чего они вам делали, извините? В розетку воткнули и кнопку нажали?ragnarr писал(а): пуск делали работники райгаз
гвс
да это и сделали еще вилку к проводам прикрутили. 
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
А08-10 А03-115

Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
А08-10 А03-115
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
гвс
Наивнягаragnarr писал(а): да это и сделали еще вилку к проводам прикрутили

А03 я не просил вроде. Мож кто выше. Но температура вроде нормальная.ragnarr писал(а): А08-10 А03-115
Блин. Ну вот честно, привык я к четвертому поколению. Почему на 5 поколении показания с датчика Холла не снимать? 9 и 10 ячейки свободные...
Короче, мой косяк. От показаний толку ноль.
-Пока посоветую вам сделать калибровку газового клапана. Как я понял она не проводилась. Читаем семинарскую тетрадь (Аптечка. Глава на стр. 57-58).
А там дальше по результатам смотреть будем.
гвс
короче все сделал по калибровке газового клапана неделю проработал норм .потом опять та же ситуация. провожу по новому калибровку с05 с01. вот эти ошибки высвечиваются постоянно не дают калибровку до конца провести а по отоплению так вообще теперь постоянно быстро до 80 гр нагревает такое ощущение что нет циркуляции. Или насосу курдюк пришёл.
гвс
не было циркуляции итог закипел котел. и выбросил воду автоматом .прокладка в насосе на мусор и скорее всего два теплообменника на чистку.
гвс
вот .поменяли всю систему отопления и все равно котел не грел толком .вызвал газовиков три часа они котел мурыжили все сказали в порядке .сказали воздух в системе .теплообменники все ок и горячая вода все ок моюсь без проблем. Был воздух в полотенцесушителе выгнали все ок но до последних двух батарей вода не доходит сантехники говорят котел или насос в котле газовики воздух в системе .кому верить и что делать извините за орфографию и знаки препинания.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
гвс
вот эта фраза говорит о том, что с насосом всё в порядке..и систему он способен нормальную протянуть т.к. это -ragnarr писал(а): теплообменники все ок и горячая вода все ок моюсь без проблем
остюда -ragnarr писал(а): Котёл Baxi эко компакт 24
- не верить ни тем ни другим..ragnarr писал(а): сантехники говорят котел или насос в котле газовики воздух в системе .кому верить
почему?..
потому, что - ваши газовики не понимают в системе отопления, а сантехники в котле..
нужно для начала попытаться отбалансировать систему отопления..ragnarr писал(а): что делать
гвс
какая балансировочная арматура( тип или марка ) стоит перед отопительными приборами . Какое сопротивление системы ? И какая нагрузка ? нужно для начала попытаться отбалансировать систему отопления? извините я в этом вообще чайник тыкните пальцем подскажите а то уже 1500$ выкинул и причину ни кто не может сказать.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
гвс
Шаровая запорная арматура стоит , а должна стоять балансировочная с повышенным гидравлическим сопротивлением .
Влево это куда ветка ? И что стоит на ней такая же паечная шаровая ??
Фильтр так не должен стоять -либо вниз, либо горизонт !
Влево это куда ветка ? И что стоит на ней такая же паечная шаровая ??
Фильтр так не должен стоять -либо вниз, либо горизонт !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
гвс
телефон записывает мп4 не могу выкинуть видео
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
да стояла не помогала арматура
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
да стояла не помогала арматура
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 2291 Просмотры
-
Последнее сообщение anton62
-
- 1 Ответы
- 3829 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 3 Ответы
- 4500 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 3280 Просмотры
-
Последнее сообщение Dolbyatmos
-
- 6 Ответы
- 1602 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя