Ошибка E98 Luna3 Comfort

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение Гость »

котел Baxi луна комфорт, выпала ошибка е98. Замена платы ничего не дала. Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме. Что может дать эту ошибку?

мята
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:36
Откуда: Белгород

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение мята »

а есть недорогой вариант этого ИБП? Они очень дорогие...

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 59

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение Сервис »

Ну с этой ошибкой два варианта решения: 1. Низкое напряжение в сети. 2. Одна из цепей по низкой стороне коротит на массу.
Лечение: 1. Проверить напряжение сети, при необходимости установить стабилизатор или заменить существующий. 2. Проверить осмотром низковольтную проводку на предмет замыкания на массу, проверять ручками каждый проводок их там не много :-)

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение electric »

мята писал(а): а есть недорогой вариант этого ИБП? Они очень дорогие...
Не дорогих к сожалению нет, сейчас от 20т.р. Я успел до кризиса купить за 14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение Bahus »

Этот стабилизатор с двойным преобразованием.
Для чистоты эксперимента можно, конечно, от ИБП запитать. Причем у нас легко снимал 98-ю самый простой Teplocom-300. Он без двойного преобразования, поэтому мы от батарейки работали.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

мята
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:36
Откуда: Белгород

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение мята »

Сегодня в 6 утра включила котел на отопление.Странно,но он включился.Не знаю сколько будет работать...В воскресенье я его не смогла включить на отопление-он сразу выдавал ошибку е98.На воду хоть как-то,но включался, а на отопление не хотел. Странно,как такое может быть?у кого-нибудь есть на этот счет мысли?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение BAXI-Ural »

Для начала, дабы исключить неисправность датчика Холла, отключить его. Посидите без ГВС.
Проподет Е98 - значит нашли, не пропадет - будем искать дальше...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

мята
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:36
Откуда: Белгород

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение мята »

Спасибо, завтра будем пробовать.

мята
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:36
Откуда: Белгород

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение мята »

сегодня заменено все!Теперь наблюдаю...

ГК БИС
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 22:04
Откуда: Казань
Возраст: 40

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение ГК БИС »

Перестану оффтопить,чтож. Понаблюдаю за темой. Проблема то так и не решена.
По электричеству можно и от соседей удлинитель кинуть,и даже из машины 220 взять. Как варианты.

мята
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:36
Откуда: Белгород

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение мята »

Вообщем,произведена замена всей проводки в котле.К котлу подключили Штилевский Инстаб-500. Пока тьфу-тьфу... Спасибо всем,кто откликнулся и постарался помочь!!!!

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение electric »

мята, Напишите как проработает в выходные.

мята
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:36
Откуда: Белгород

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение мята »

Оказывается после замены пневмореле (датчик тяги) ушла ошибка.
пневмореле.jpg
пневмореле.jpg (3.54 КБ) 14032 просмотра
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
В Белгороде все таки есть хороший мастер,его зовут Александр. Фамилию он отказался назвать из скромности.Но я все равно ее узнаю...Но это будет уже совсем другая история...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение Bahus »

:shock: А как лягуха с 98-й ошибкой связана может быть? Офигеть....
Надеюсь реле вы поставили такое как на фотке, а не серенькое горизонтальное?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение Миша »

А что могут по этому поводу сказать изготовители ? И к Мяте,Хотелось бы еще узнать как будет через недельку?(ТЬФУ 3 РАЗА) :okdoc: :) :crazypilot:

мята
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:36
Откуда: Белгород

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение мята »

сейчас стоит то,что на фото. посмотрим...

мята
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:36
Откуда: Белгород

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение мята »

мята писал(а):сейчас стоит то,что на фото. посмотрим...

Сегодня 5 сентября 2016 года. Котел (тьфу-тьфу 3 раза) работает. Думаю, что тему можно закрыть.

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63
Контактная информация:

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение 4min »

Bahus писал(а): А как лягуха с 98-й ошибкой связана может быть?
Котел Луна 3. При запуске и работе котел самопроизвольно перезагружался, после 4-5 попыток уходил в ошибку Е98. Если перезагрузка происходила во время работы горелки ко всему прочему кратковременно высвечивалась ошибка Е35. Причина в пневмореле. После его сработки сопротивление замкнутых контактов фактически оказалось 300-500 Ом вместо положенного нуля. Электроника судя по всему неопределенно воспринимает это значение, и не выдавала ошибку Е03, и с пневмореле не поступал сигнал о правильной работе, далее перезагрузка, несколько неудачных попыток, в итоге Е98. Замена проблему решила.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6521
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение RADAR »

при повышенном переходном сопротивлении контактов пневмореле - электроника всех производителей ведет себя странно, выдает "странные" ошибки.. :)
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение BAXI - Volga »

Интересно какое пневмореле стояло? Honeywell или HUBA? и какое потом поставили?
Возможно требуемое индуктивное сопротивление не установлено, что и ведет к подобным последствиям.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63
Контактная информация:

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение 4min »

HUBA -> Honeywell
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Сообщение garry »

Оно и понятно, так как с некоторыми хубами идет проводок с сопротивлением внутри и инструкция где написано - если у вас dims такой-то ставить надо. Он эту ошибку и убирает видать, вы же сменили рабочий датчик на рабочий но другого производителя.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco 4s уходит в защиту и ошибка E98
    Aspid81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    476 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1025 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Luna3 comfort не греет бойлер
    lavtula » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1791 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    564 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    847 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя