Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

Добрый день!

Котел прожил уже 2 зимы нормально. Пришла третья зима, запустил отопление. Котел в течении 15-20 секунд набирает установленную температуру и гасит пламя, спустя некоторое время все повторяется. Разобрал насос: проверил, прочистил, все нормально. Фильтров в системе нет. Поменял на всякий случай датчик температуры теплоносителя, на выходе из теплообменника. Такое чувство, что теплоносителю не хватает расхода через теплообменник. Когда снимал насос попробовал дунуть на выход дренажного крана - дуется, но с трудом. Что можете посоветовать? Сразу оговорюсь, что спецов у нас нет, и города с запчастями далеко и только вертолетом. Если есть способы определения забитости теплообменника, то надеюсь, что подскажите.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение RADAR »

Steelbreath писал(а): Сразу оговорюсь, что спецов у нас нет, и города с запчастями далеко и только вертолетом
это что за населенный пункт?

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

RADAR писал(а): это что за населенный пункт?
ХМАО-Югра, п.Светлый :roll:

Отправлено спустя 37 минут 31 секунду:
IMG_1515.JPG
Похоже проблема в забитом теплообменнике?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение bullet0823 »

керхером его!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение BAXI-Ural »

Температура перед стартом горелки? Температура перед выключением горелки? Рисунок схемы отопления?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

bullet0823 писал(а): керхером его!
Снять с котла и дунуть во входные патрубки?

Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Температура перед стартом горелки? Температура перед выключением горелки? Рисунок схемы отопления?
Тстарта=29С, Тоткл.=60С, настройка на 60.
Схема.jpg
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вчера на наблюдал интересную вещь, снял фронтальную крышку топки, котел разогрелся до 59 и держал температуру 58-59-60, но не отключался, попробовал снизить, такого эффекта не повторилось. :?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение bullet0823 »

на сам теплообменник, на жабры дунуть

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

bullet0823 писал(а): на сам теплообменник, на жабры дунуть
Ок, попробую. Кстати, с открытой камерой сгорания котел работает без проблем причем на разных режимах.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение bullet0823 »

если не поможет, то промывать теплообменник

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

bullet0823 писал(а): если не поможет, то промывать теплообменник
Уже поставил на промывку, визуально в патрубках нигде накипи не было.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение RADAR »

может с насосом все-таки беда?

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

RADAR писал(а): может с насосом все-таки беда?
Разбирал, включал все крутится вертится, рабочее колесо чистое.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение RADAR »

Может плохо крутится..

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

В общем, при промывке вот, что происходит:
При промывке контура отопления
IMG_1518.JPG
При промывке контура ГВС
IMG_1519.JPG
Я так понимаю контур отопления забит, видимо в этом и причина? Или так и должно быть?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение BAXI-Ural »

Такая разница температур говорит о плохой циркуляции... Причина? Может и теплообменник (кстати, чем промываете?), слабовато течет, но обычно выглядит не так. Еще бы четкое фото шильдика котла...
Камера сгорания выглядит странно (газ то у вас магистральный или попутка с нефтепромыслов?), впечатление , что снаружи забит теплообменник, осмотрите на просвет.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

BAXI-Ural писал(а): Такая разница температур говорит о плохой циркуляции... Причина? Может и теплообменник (кстати, чем промываете?), слабовато течет, но обычно выглядит не так. Еще бы четкое фото шильдика котла...
Камера сгорания выглядит странно (газ то у вас магистральный или попутка с нефтепромыслов?), впечатление , что снаружи забит теплообменник, осмотрите на просвет.
Промывал лимонной кислотой.
Газ магистральный.
Теплообменник снаружи чистый.
IMG_1514.JPG
Когда дуешь в контур отопления, приходится напрягаться, такое чувство, что там что-то застряло.
Когда дуешь в контур ГВС, то продувается свободно. Различия в змеевике между ГВС и отоплением есть какие-либо?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12095
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Bahus »

Сечение по контуру отопления сильно меньше. Семинарская тетрадь, страница 7, слайд 7
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение BAXI-Ural »

Илья! У тебя же есть теплообменники, вот и дунь :yes:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12095
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Bahus »

Не, дак я про дуть ничего и не говорю. Человек спросил чем отличается, я ответил :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение BAXI-Ural »

Steelbreath писал(а): Теплообменник снаружи чистый.
А че он тогда черный местами?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

Нашел б/у теплообменник, на следующей неделе возможно приедет, буду пробовать менять. Отпишусь после, что получилось.
BAXI-Ural писал(а):
А че он тогда черный местами?
Olegbez писал(а): Как выяснилось позже прогоревшая часть (черные места) снаружи - это наглухо забитая трубка внутри
Может быть по этому? Вы же Гуру, вы и подскажите.
Bahus писал(а): Сечение по контуру отопления сильно меньше. Семинарская тетрадь, страница 7, слайд 7
Юмор про проточную часть понимаю, но сидя в болоте без спец средств определения проблемы, судить приходится по результатам простых опытов,а не по Семинарской тетради.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12095
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Bahus »

Steelbreath писал(а): Юмор про проточную часть понимаю, но сидя в болоте без спец средств определения проблемы, судить приходится по результатам простых опытов,а не по Семинарской тетради.
Вообще без юмора. Чего ко мне с этой фразой все прицепились? :) Вы конкретно спросили:
Steelbreath писал(а): Различия в змеевике между ГВС и отоплением есть какие-либо?
Я конкретно ответил. Про Kvs и прочую темноту вообще слова не было. И уж тем более хиханек. С хаханьками.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Steelbreath
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 16:47
Мой котел: BAXI Mainfor 24

Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24

Сообщение Steelbreath »

Все, проблема решена заменой теплообменника, что явилось проблемой засора теплообменника, так и не понятно. Кстати на продув контур отопления без какого-либо сопротивления на новом теплообменнике :D . Дополнительно поставил фильтр на "обратке". Спасибо всем кто отвечал и не отвечал на вопросы :oops:
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с котлом Baxi Eco 3
    hector9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1565 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Проблема с водонагревателем Baxi ubt 200
    Сатико » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    824 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    5559 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
    deas » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1531 Просмотры
    Последнее сообщение deas
  • Baxi Eco 4s 24 проблема с ГВС
    StoyanovM » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    711 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Google [Bot]