mainfour 240F-не прогревается контур отопления


Автор темы
saigak
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 20:01

mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение saigak »

Добрый день.
подскажите что может быть. mainfour 240f полностью не прогревается контур отопления. ставлю максимальную температуру(76 кажется), идет прогрев градусов до 60-65(по дисплею), потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в радиаторе.
спасибо.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение BAXI-Ural »

Внимательно смотрим на дисплей. Скорее всего завис (неисправен?) датчик протока ГВС.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение RADAR »

BAXI-Ural писал(а):Внимательно смотрим на дисплей. Скорее всего завис (неисправен?) датчик протока ГВС.
отопление же греется...причем этот датчик...тогда уж смотрите индикатор ГВС - мигает или нет? внимательно на него можно долго смотреть...надо знать чего смотреть!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение BAXI-Ural »

RADAR писал(а):отопление же греется
Да... действительно непонятно, что хотел написать топикстартер. Я вот понял, что совсем нет циркуляции...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
saigak
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 20:01

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение saigak »

отопление греется. циркуляция есть(иначе батареи не грелись бы?)
Индикатор ГВС, если правильно понял это на дисплее изображение батареи/крана. они работают как и раньше-начинают мигать когда включается контур отопления/подогрева воды.
глюк возникает именно при попытке выставить температуру отопления близкой к максимальной. начинается нагрев градусов примерно до 65(по дисплею) потом возникает странный звук из области теплообменника и чтото вроде зависания котла. иногда на дисплее при этом скачет температура(65-потом около 90-зависание и возврат примерно к 56).
сегодня 1 раз выскочила ошибка e06(датчик темп гвс).
Можно ли утверждать что проблема именно в датчике, или еще что то могло полететь?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение RADAR »

saigak писал(а):отопление греется. циркуляция есть(иначе батареи не грелись бы?)
Индикатор ГВС, если правильно понял это на дисплее изображение батареи/крана. они работают как и раньше-начинают мигать когда включается контур отопления/подогрева воды.
глюк возникает именно при попытке выставить температуру отопления близкой к максимальной. начинается нагрев градусов примерно до 65(по дисплею) потом возникает странный звук из области теплообменника и чтото вроде зависания котла. иногда на дисплее при этом скачет температура(65-потом около 90-зависание и возврат примерно к 56).
сегодня 1 раз выскочила ошибка e06(датчик темп гвс).
Можно ли утверждать что проблема именно в датчике, или еще что то могло полететь?
вряд-ли датчик...кипит - значит либо накипь(теплообменник под замену), либо насос(под замену), либо в системе отопления "узкое место", больше склоняюсь к теплообменнику (при рабочем байпасе), насос не исключено, все зависит как работает ГВС?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение BAXI-Ural »

Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС (инфо-режим, параметры А00, А05)?
Качество исходного теплоносителя ("жесткость")?
Часто ли приходится подпитывать?
Работает ли воздухоотводчик?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение RADAR »

присоединяюсь к Ярославу...ответы на эти вопросы нужны...не пощупать и не послушать ведь вживую)))

soundmn
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 11:01

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение soundmn »

А мне вот кажется воздух в насосе... Котел закипает. Надо спустить ..

skorpion
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 00:34

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение skorpion »

у меня то-же такая проблема с этим котлом. Говорят теплообменник забит. в сервисе промыли но видать плохо, затратили всего за пару часов. теперь думаю стоит доверять таким спецам. :o

skorpion
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 00:34

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение skorpion »

теплообменник надо прочистить
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение BAXI-Ural »

skorpion попробуйте ответить на следующие вопросы
BAXI-Ural писал(а):Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС (инфо-режим, параметры А00, А05)?
Качество исходного теплоносителя ("жесткость")?
Часто ли приходится подпитывать?
Работает ли воздухоотводчик?
специалист сам вашего котла не видит, так будьте его глазами...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

skorpion
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 00:34

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение skorpion »

BAXI-Ural писал(а):skorpion попробуйте ответить на следующие вопросы
BAXI-Ural писал(а):Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС (инфо-режим, параметры А00, А05)?
Качество исходного теплоносителя ("жесткость")?
Часто ли приходится подпитывать?
Работает ли воздухоотводчик?
специалист сам вашего котла не видит, так будьте его глазами...
если я вас правильно понимаю то А-00/90 хотя горячая вода стоит на 35 и А-05/63 хотя отопление стоит на 76. Я не пойму как узнать расчётную циркуляцию? но насос вроде работает. Воздухоотводчик работает. Подпитку производим не часто.

skorpion
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 00:34

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение skorpion »

skorpion писал(а):
BAXI-Ural писал(а):skorpion попробуйте ответить на следующие вопросы
BAXI-Ural писал(а):Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС (инфо-режим, параметры А00, А05)?
Качество исходного теплоносителя ("жесткость")?
Часто ли приходится подпитывать?
Работает ли воздухоотводчик?
специалист сам вашего котла не видит, так будьте его глазами...
если я вас правильно понимаю то А-00/90 хотя горячая вода стоит на 35 и А-05/63 хотя отопление стоит на 76. Я не пойму как узнать расчётную циркуляцию? но насос вроде работает. Воздухоотводчик работает. Подпитку производим не часто.
Дополню что максимальная полезная мощность ГВС и СО 90
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение BAXI-Ural »

skorpion, у Вас "сдох" датчик ГВС, его надо менять. Временно его вообще можно отсоеденить (находится слева на теплообменнике), котел выдаст ошибку Е06, - не обращайте пока внимания...
skorpion писал(а):Я не пойму как узнать расчётную циркуляцию?
:D Ну, я имел в ввиду проектную. Но, я понимаю, систему отопления слепили как бог на душу положит...
skorpion писал(а):Подпитку производим не часто.
Это как "не часто"? Качественно сделанная СО в подпитке практически не нуждается, - 1-2 раза в год...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

skorpion
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 00:34

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение skorpion »

Да я тоже так думал, что сдох датчик. Но я пробовал перекидывать датчики местами, всё осталось без изменений. Вчера я обратил внимание на то ,что показывают датчики, на теплообменнике Датчик на ГВС гораздо горячее, на датчике СО не такой какой горячий. Теплообменник промывали и проверяли вроде всё в порядке.

Про систему отопления скажу. что год котёл на этой системе отработал на отлично, в доме было тепло до максимальной температуры не подымали жарко было.Теперь последняя батарея чуть тёплая. Воздуха в системе нет.

Вот вчера посмотрев на показания датчиков предположил, что может насос плохо циркулирует или вообще нет циркуляции. Подскажите как можно проверить работу насоса.

SANEK14
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 20:35

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение SANEK14 »

как как потрогай выход горячей воды на отопление если чувствуешь вода бежит труба жулькает значит все путем.посмотри на насосе красный колпачек к верху поднят или нет? если нет подними

Автор темы
saigak
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 20:01

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение saigak »

если кому поможет, проблема видимо была в засорившемся теплообменнике. промыли все вернулось в норму. посмотрим что будет зимой.
только вот так и не понял что лучше делать в таких ситуациях. обзвонил кучу контор(остановился когда понял что по 2 кругу иду :)) половина рекомендует промыть, вторая половина говорит что надо менять ТО.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение RADAR »

риторический вопрос - менять ИМХО :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления

Сообщение Bahus »

А затем ставить защиту на воду. Магнитный активатор, ингибитор и т.п.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Кипит контур отопления
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    384 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4496 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECOFOUR 1.24 или LUNA 3 comfort 1.240 i (1 контур, атмосфер.) или?
    Decor » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    21 Ответы
    4385 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    793 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2813 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]