Не поднимается давление теплоносителя

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Oleganin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 01:37
Мой котел: Baxi Main 5
Благодарил (а): 3 раза

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Oleganin »

Котёл main5 24f
Котёл новый. В эксплуатации примерно пол года.
Изначально всё работало потом решили отключить за ненадобностью, т.к. тепло было. Сейчас похолодало. Включил в розетку. На дисплее ошибка Е10. И манометр показывает меньше 1. Выключил котёл из розетки.
Немного отвернул кран заполнения. Подождал часок другой, давление не поднимается.
Тогда открыл кран заполения системы на полную давление упало до 0 и никак не хочет подниматься.
Но точно не помню давление упало после того как кран открутил на полную или же когда внизу на трубе подачи холодной воды шаровый повернул в вертикальное положение.
Что делать то?
Вложения
bgsftOTWjBQ.jpg
b5mrZr-31vE.jpg

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение bullet0823 »

включите скважину
а что на первой фотографии?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6655
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 413 раз
Возраст: 51

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение RADAR »

открыть кран, который закрыт для начала..

Автор темы
Oleganin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 01:37
Мой котел: Baxi Main 5
Благодарил (а): 3 раза

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Oleganin »

bullet0823 писал(а):включите скважину
а что на первой фотографии?
Сечение трубы
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12909
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1671 раз
Возраст: 45

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Bahus »

Если давление упало - в сети ХВС его нет. Ждем холодной воды, затем запитываем до нормальной отметки.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Oleganin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 01:37
Мой котел: Baxi Main 5
Благодарил (а): 3 раза

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Oleganin »

Проблема решена. Путём открытия шарового крана в ванной, подающего холодную воду на смесители. Всем спасибо.
Вложения
20160402_121250.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 56

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение BAXI-Ural »

:lol:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Айрат
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 07:56
Откуда: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Айрат »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем проблема, не могу поднять давление на котле Baxi эко нова, открываю кран подпитки на котле, но никакой реакции нет. И еще проблема, вода гвс греется очень сильно больше чем я выставил на котле.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    593 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1022 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1244 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    1320 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1818 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей