Добрый день. Имеем Baxi 240F с серой панелью.
Необходимо связать его с системой управления контроля Кситал.
В котель поставлен блок реле сигнализации остановки котла.
Но хочеться в случе остановки знать причину. Да бы не ехать 200 км и гадать что произошло.
Интересует следующие вопросы.
Есть в котле датчик давления. На него с платы заведены два контакта. Так вот интересует есть ли на контакте COM патанциал (+/-) или какой другой сигнал. Я сильнно сомневаюсь что там цифра, дабы снять данный сигнал и завернуть его на Кситал.
Так же интересует такой же вопрос на датчике тяги.
Нашел в инете следующие фотку со схемой замыкания кантактов.
Baxi 240F контроль давление и тяги
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi 240F контроль давление и тяги
И шо оно вам даст? Все равно ехать...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi 240F контроль давление и тяги
Не факт. Многое можно сделать и удаленно. Даже нажать кнопку сброса ошибки
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi 240F контроль давление и тяги
можно но ненужно....Lelick писал(а): Не факт. Многое можно сделать и удаленно. Даже нажать кнопку сброса ошибки

дистанционный сброс ошибки очень опасное занятие

если хотите завести на Кситал датчик давления, то купите такой же датчик как в котле и прикрутите его на трубу
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi 240F контроль давление и тяги
Ну вот и обратился к профессионалам. А они только вид делают что специалисты, а в итоге .... В итоге на другом форуме народ все расписал и даже схемы дал. По моему вопросу все просто. один контакт это земля, второй сигнал который при нормальном давлении замыкается на землю. все очень просто. А так как у меня в котле данный датчик с тремя контактами то все решается очень просто. на COM вешается земля с платы котла. а на оставшиеся два, второй провод с платы и сигнал с КСИТАЛ (база транзистора которая также при замыкании на землю дает сработку) и все просто. Жалко что тут даже фотку не прикрепить.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi 240F контроль давление и тяги
Ну во-первых, вы даже модель котла не написали.
Во-вторых, ни на одной модели НЕТ датчика давления теплоносителя с тремя контактами. Только с двумя. И это обычный прессостат и сигнала там никакого нет, равно как и потенциала. И с землей ни один контакт не связан от слова вообще. Что на одном реле, что на другом.
Но мы за вас все равно жутко рады, правда ведь?
Во-вторых, ни на одной модели НЕТ датчика давления теплоносителя с тремя контактами. Только с двумя. И это обычный прессостат и сигнала там никакого нет, равно как и потенциала. И с землей ни один контакт не связан от слова вообще. Что на одном реле, что на другом.
Но мы за вас все равно жутко рады, правда ведь?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 2127 Просмотры
-
Последнее сообщение plehan
-
- 12 Ответы
- 2209 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 1111 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 3262 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1077 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr_M
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя