Сообщение Lelick »

Добрый день. Имеем Baxi 240F с серой панелью.
Необходимо связать его с системой управления контроля Кситал.
В котель поставлен блок реле сигнализации остановки котла.
Но хочеться в случе остановки знать причину. Да бы не ехать 200 км и гадать что произошло.
Интересует следующие вопросы.
Есть в котле датчик давления. На него с платы заведены два контакта. Так вот интересует есть ли на контакте COM патанциал (+/-) или какой другой сигнал. Я сильнно сомневаюсь что там цифра, дабы снять данный сигнал и завернуть его на Кситал.
Так же интересует такой же вопрос на датчике тяги.
Нашел в инете следующие фотку со схемой замыкания кантактов.
схема котла
схема котла
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi 240F контроль давление и тяги

Сообщение BAXI-Ural »

И шо оно вам даст? Все равно ехать...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Lelick
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 18:04
Мой котел: baxi 240F

Baxi 240F контроль давление и тяги

Сообщение Lelick »

Не факт. Многое можно сделать и удаленно. Даже нажать кнопку сброса ошибки
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi 240F контроль давление и тяги

Сообщение BAXI - Volga »

Lelick писал(а): Не факт. Многое можно сделать и удаленно. Даже нажать кнопку сброса ошибки
можно но ненужно.... :twisted:
дистанционный сброс ошибки очень опасное занятие :bomb:
если хотите завести на Кситал датчик давления, то купите такой же датчик как в котле и прикрутите его на трубу
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Lelick
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 18:04
Мой котел: baxi 240F

Baxi 240F контроль давление и тяги

Сообщение Lelick »

Ну вот и обратился к профессионалам. А они только вид делают что специалисты, а в итоге .... В итоге на другом форуме народ все расписал и даже схемы дал. По моему вопросу все просто. один контакт это земля, второй сигнал который при нормальном давлении замыкается на землю. все очень просто. А так как у меня в котле данный датчик с тремя контактами то все решается очень просто. на COM вешается земля с платы котла. а на оставшиеся два, второй провод с платы и сигнал с КСИТАЛ (база транзистора которая также при замыкании на землю дает сработку) и все просто. Жалко что тут даже фотку не прикрепить.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi 240F контроль давление и тяги

Сообщение Bahus »

Ну во-первых, вы даже модель котла не написали.
Во-вторых, ни на одной модели НЕТ датчика давления теплоносителя с тремя контактами. Только с двумя. И это обычный прессостат и сигнала там никакого нет, равно как и потенциала. И с землей ни один контакт не связан от слова вообще. Что на одном реле, что на другом.
Но мы за вас все равно жутко рады, правда ведь?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Датчик тяги котел Baxi
    everves » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    3883 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    2 Ответы
    495 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    3099 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1610 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3675 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость