Быстро остывает теплоноситель
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
baxi slim 1300in + premier plus
Есть теплый пол.
3 этажный таунхаус+подвал.
Живем первый год. На улице стало -20.
Быстро остывает теполоноситель. Котел включается часто. По термометру на входе теплых полов прямо вижу как стрелка с 70 до 50 градусов опускается за 1-2 минуты(теплые полы стоят на 40, наврятли они берут бустро тепло, т.к. температура внутри контура их не скачет скачет совсем). Включена длинная постциркуляция(3ч вроде). насос отопления на 3й на скорости.
Все батареи горячие. На мансарде убавлены вентилями, т.к. и так жарко.
Температура дома норм.
Это нормальный режим работы? Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью?
PS: Завтра приедет комнатный механический термостат. Поставлю в "Контрольную" комнату.
Есть теплый пол.
3 этажный таунхаус+подвал.
Живем первый год. На улице стало -20.
Быстро остывает теполоноситель. Котел включается часто. По термометру на входе теплых полов прямо вижу как стрелка с 70 до 50 градусов опускается за 1-2 минуты(теплые полы стоят на 40, наврятли они берут бустро тепло, т.к. температура внутри контура их не скачет скачет совсем). Включена длинная постциркуляция(3ч вроде). насос отопления на 3й на скорости.
Все батареи горячие. На мансарде убавлены вентилями, т.к. и так жарко.
Температура дома норм.
Это нормальный режим работы? Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью?
PS: Завтра приедет комнатный механический термостат. Поставлю в "Контрольную" комнату.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Быстро остывает теплоноситель
возможно проблемы с циркуляцией...
схему системы отопления в студию!
материал труб и диаметры труб....?
схему системы отопления в студию!
материал труб и диаметры труб....?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
Ну если бы были проблемы с циркуляцей, где то бы батареи были холодные?
А если отопление ходило бы малым кругом - остывало бы не быстро.
Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью? Или нормально, что он периодически включается?
По каким признакам выбирать время почтциркуляции насоса 3 мин или 4 часа?
А если отопление ходило бы малым кругом - остывало бы не быстро.
Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью? Или нормально, что он периодически включается?
По каким признакам выбирать время почтциркуляции насоса 3 мин или 4 часа?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Быстро остывает теплоноситель
я сказал возможно....
также это может быть бешеный теплосъём на системе отопления
чтобы это понять нужна схема... мы же тут не телепаты...
поэтому схемку! дорогой товарищ... схемку!
также это может быть бешеный теплосъём на системе отопления
чтобы это понять нужна схема... мы же тут не телепаты...
поэтому схемку! дорогой товарищ... схемку!

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
Котел включается раз в 6 минут. Это не вредно? 
Чертежник из меня конечно никакой
Подключил сегодня комнатный термостат на 2 этаже в спальне. Паузы в работе котла гораздо больше. Но температура в отоплении падает до 30 градусов. Теплый пол, настроен на 40 градусов, думаю нехорошо будет работать, так что термостат пока исключим из уравнения.
Имеется датчик уличной температуры. Работает. выбрана примерно 2 кривая из инструкции.
В доме было тепло, но котел включался очень часто. Может сделать погорячее кривую теплоносителя?
Постциркуляция насоса 4 часа.
К чертежу:
Котельная в подвале.
В подвале: термоголовки на минимуме т.к. он пока пустует, даже перегородок нет. Утепелен.
На мансарде: кранами убавлены батареи т.к. жарко. Воздух теплый вверх:)
1 Этаж: теплые полы ˜40м2(из 60). По этому на батареях термоголовки, чтоб не перегревали. Батареи греют, т.е. не только теплый пол отапливает этаж.
2 Этаж: 3 батареи открыты на полную.

Батареи несколько по дурацки разведены на 1и 2 этаже. От застройщика, по периметру этажа идут. На 1 этаже из за теплого пола незаметно, а на 2м дальние батареи попрохладнее. И конечно же батареи паралельно друг другу к стояку подключены(двухтрубная как я понял). Байпаса никакого нет.

PS:Вопросы по теории:
1)Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью? Или нормально, что он периодически включается?
Я человек-пользователь. Читаю про модуляцию пламени и т.п. И думаю, что может котел должен в морозы работать постоянно а низкой мощности?
2)По каким признакам выбирать время почтциркуляции насоса 3 мин или 4 часа?
3)Комнатный термостат подключен к котлу. Он влияет на постциркуляцию насоса? Или только на время работы котла, а насос работает как выберешь в п.2?

Чертежник из меня конечно никакой

Подключил сегодня комнатный термостат на 2 этаже в спальне. Паузы в работе котла гораздо больше. Но температура в отоплении падает до 30 градусов. Теплый пол, настроен на 40 градусов, думаю нехорошо будет работать, так что термостат пока исключим из уравнения.
Имеется датчик уличной температуры. Работает. выбрана примерно 2 кривая из инструкции.
В доме было тепло, но котел включался очень часто. Может сделать погорячее кривую теплоносителя?
Постциркуляция насоса 4 часа.
К чертежу:
Котельная в подвале.
В подвале: термоголовки на минимуме т.к. он пока пустует, даже перегородок нет. Утепелен.
На мансарде: кранами убавлены батареи т.к. жарко. Воздух теплый вверх:)
1 Этаж: теплые полы ˜40м2(из 60). По этому на батареях термоголовки, чтоб не перегревали. Батареи греют, т.е. не только теплый пол отапливает этаж.
2 Этаж: 3 батареи открыты на полную.

Батареи несколько по дурацки разведены на 1и 2 этаже. От застройщика, по периметру этажа идут. На 1 этаже из за теплого пола незаметно, а на 2м дальние батареи попрохладнее. И конечно же батареи паралельно друг другу к стояку подключены(двухтрубная как я понял). Байпаса никакого нет.

PS:Вопросы по теории:
1)Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью? Или нормально, что он периодически включается?
Я человек-пользователь. Читаю про модуляцию пламени и т.п. И думаю, что может котел должен в морозы работать постоянно а низкой мощности?
2)По каким признакам выбирать время почтциркуляции насоса 3 мин или 4 часа?
3)Комнатный термостат подключен к котлу. Он влияет на постциркуляцию насоса? Или только на время работы котла, а насос работает как выберешь в п.2?
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Быстро остывает теплоноситель
На рисунке написано : "жарко от котла". Вы его "раздели" ?
Сходил пощупал свой, тёплый только возле выхлопа. Остальной кожух прохладный.
Сходил пощупал свой, тёплый только возле выхлопа. Остальной кожух прохладный.
А сколько на выходе из полов ?arturas953 писал(а): Теплый пол, настроен на 40 градусов
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
На выходе из полов на градус меньше, чем установлено на их термоголовке. то есть 40.
А жарко от всей системы. Сам то котел конечно не горячий. котел бойлер полы, все на одной стене. В семме греет подвал. Батареи в подвале просто теплые из за термоголовок.
А жарко от всей системы. Сам то котел конечно не горячий. котел бойлер полы, все на одной стене. В семме греет подвал. Батареи в подвале просто теплые из за термоголовок.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Быстро остывает теплоноситель
по мне - криво разводка сделана.
С таким количеством зон - стрелочка, коллектор, насосные группы. Если дорого - хотя бы самопальный коллектор на 5 зон с балансировочниками на ветках.
С таким количеством зон - стрелочка, коллектор, насосные группы. Если дорого - хотя бы самопальный коллектор на 5 зон с балансировочниками на ветках.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
Ну проект уже не переделать.
Мне никто так и не ответил...
1)Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью? Или нормально, что он периодически включается?
Я человек-пользователь. Читаю про модуляцию пламени и т.п. И думаю, что может котел должен в морозы работать постоянно а низкой мощности?
2)По каким признакам выбирать время почтциркуляции насоса 3 мин или 4 часа?
3)Комнатный термостат подключен к котлу. Он влияет на постциркуляцию насоса? Или только на время работы котла, а насос работает как выберешь в п.2?
4)Вредно ли тактование котла? Есть норма в этом показателе?
Мне никто так и не ответил...
1)Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью? Или нормально, что он периодически включается?
Я человек-пользователь. Читаю про модуляцию пламени и т.п. И думаю, что может котел должен в морозы работать постоянно а низкой мощности?
2)По каким признакам выбирать время почтциркуляции насоса 3 мин или 4 часа?
3)Комнатный термостат подключен к котлу. Он влияет на постциркуляцию насоса? Или только на время работы котла, а насос работает как выберешь в п.2?
4)Вредно ли тактование котла? Есть норма в этом показателе?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Быстро остывает теплоноситель
Насколько я понял, после выключения котла весь нагретый теплоноситель поднимается на верхние этажи. Потому как в режиме работы более горячий теплоноситель исходит от котла и идя снизу вверх, что является естественной и благоприятной ситуацией для циркуляции, поэтому тепло и в полы попадает и на все батареи. Как только котел остановился, пусть насос еще работает на циркуляцию, то он уже автоматически балансируется на ближайший контур (с минимумом гидравлических сопротивлений, предположительно там первый этаж допустим..). А полы находятся в самом низу, и туда очень быстро падает холодный теплоноситель соответственно, поскольку теплый устремляется наверх. Как бы теплообмен по-прежнему идет, только "со знаком минус" запитывается холодным теплоносителем, а теплый там в отстой идет на верхние этажи.
Вобщем выход такой, нужен коллектор в подвал. И от него пошел и на подвал и на полы полы и на первый этаж и на второй и третий.
Можно еще заставить котел работать без выключений горелки вообще
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
насчет тактования можно сказать что всему есть ресурс, например у газовой аппаратуры, не помню какой именно, но она устанавливается на котлы Baxi, 500 000 циклов включений
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Насос после сработки термостата( размыкания перемычки) выполнит программу выбега и выключится
Вобщем выход такой, нужен коллектор в подвал. И от него пошел и на подвал и на полы полы и на первый этаж и на второй и третий.
Можно еще заставить котел работать без выключений горелки вообще
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
насчет тактования можно сказать что всему есть ресурс, например у газовой аппаратуры, не помню какой именно, но она устанавливается на котлы Baxi, 500 000 циклов включений
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Насос после сработки термостата( размыкания перемычки) выполнит программу выбега и выключится
-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Быстро остывает теплоноситель
Входит 40 и выходит 40 ????arturas953 писал(а): На выходе из полов на градус меньше, чем установлено на их термоголовке. то есть 40.
Я бы сдох по 40-ка градусному полу ходить.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
Ну выходит 37. Термоголовка стоит на 40.
Теплый пол топит этаж. Батареи почти не греют т.к. на них тоже термоголовки.
А ногам приятно
Теплый пол топит этаж. Батареи почти не греют т.к. на них тоже термоголовки.
А ногам приятно

-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Быстро остывает теплоноситель
т.е. на три этажа 180 м2 - перебор мощности по СО.arturas953 писал(а): 1 Этаж: теплые полы ˜40м2(из 60)
нормально в вашей системе всё остывает. на выходе из котла 70 - возврат с радиатор (пусть будет) 55 - и смешивается с 37.
термостат на место, постциркуляцию на 3 мин.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
Включил отопление на самый минимум.
Тепемература упала на 2-3 градуса. До ˜20(Было 23 и вроде комфортно) Щас привыкли к 20.
Тактовать перестал. Хотя на улице 0, так что не показатель..
С термостатом проблема вылезает. Котел запускается еще реже - теплоноситель остывает ниже 40. Теплому полу мало...
Тепемература упала на 2-3 градуса. До ˜20(Было 23 и вроде комфортно) Щас привыкли к 20.
Тактовать перестал. Хотя на улице 0, так что не показатель..
С термостатом проблема вылезает. Котел запускается еще реже - теплоноситель остывает ниже 40. Теплому полу мало...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Быстро остывает теплоноситель
- я сомневаюсь, что это ТП в правильном понимании . Мало не ТП ,а при правильном режиме его работы теплопотери больше чем тепло поступления . По этому ТП не всегда может применяться ,как основной источник отопления !arturas953 писал(а): Теплому полу мало...
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
Не понял последнего утверждения 
Теплопотери пола больше, чем может тепла взять конур теплого пола?
И какой выход? Настроить батареи чтоб тоже грели?

Теплопотери пола больше, чем может тепла взять конур теплого пола?
И какой выход? Настроить батареи чтоб тоже грели?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Быстро остывает теплоноситель
- потому что вы не знаете требований к ТП . А втапливание температуры в ТП больше положенного это называется как хотите, но не напольное отопление !arturas953 писал(а): Не понял последнего утверждения
- как можно найти выход если нет каких либо расчетных параметров ?Как вы рассчитывали систему -на коленке ?arturas953 писал(а): И какой выход?
- и у ТП есть теплопотери в низ через перекрытие их тоже надо учитывать при получении удельной нагрузки на м2 ! Не взять наверное ,а отдать при нормируемой температуре поверхности пола , например для ламината есть конкретное ограничение ,которое устанавливает производитель !arturas953 писал(а): Теплопотери пола больше, чем может тепла взять конур теплого пола?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Быстро остывает теплоноситель
У меня теплый пол - чтоб плитка была не холодная. А не для отопления.
Да, получилось, что при желанной температуре пола достаточно тепло и батареи лишние(закрываются по температуре)
Из вашей тирады я должен понять, что не разбираюсь? Дак я и так это знаю. Потому тут и интересуюсь.
Да, получилось, что при желанной температуре пола достаточно тепло и батареи лишние(закрываются по температуре)
Из вашей тирады я должен понять, что не разбираюсь? Дак я и так это знаю. Потому тут и интересуюсь.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Быстро остывает теплоноситель
- вам уже все ответили , тактует котел потому что мощность завышена !arturas953 писал(а): Дак я и так это знаю
- ваше потребление мощности не совпадает с возможностью модуляции газового клапана !arturas953 писал(а): 1)Котел не должен в мороз греть постоянно, но с меньшей мощностью?
А самое главное
какая разница уже ,как он должен работать ,если возможности переделать нет !arturas953 писал(а): Ну проект уже не переделать.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-