Slim 1.620. Менять или нет?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

Добрый день!
Имеем дом 320 кв., 2 этажа+подвал, 120 кв. ТП, бойлер 200л., баня (15 метров утепленной магистрали) 50 кв. Дом из газобетона+утеплитель+обл.кирпич. Алтайский край, в эту зиму несколько раз было за -30. Котел slim 1.620, гидрострелка, 3 контура на этажи, 1 ТП, 1 баня, котельная в подвале. Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт), котел 3-4 минуты работает, 5-6 минут отдыхает. Регулятор температуры на котле стоит до зоны Comfort. Насос от котла до стрелки работает постоянно. Расход газа 30-35 кубов в сутки. Летом планируем переезд, подключим баню, бойлер и ТП. Сейчас уже понимаю, что моим котлом всю улицу топить можно)). Когда делали СО, убедили, что запас карман не тянет... Есть мысль поменять котел в доме на подходящий мне по параметрам (может slim 1.400 и турбонасадку в дымоход), а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность). Обращаться к специалистам уже не хочу, то ли мне не везет, то ли правда одни... :gattled:. Начал сам помаленьку вникать. Как думаете?
На фото котельная. По датчикам после остановки котла разница между подачей и обраткой 15-17 гр., через 5-6 минут почти выравнивается. Может, что с насосами поколдовать?
2.gif
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

Почему опять слим ?
Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
sprinta писал(а): а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность)
- зачем ? Если трасса проложена , то отопление в бане реализовать через ТП !

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
sprinta писал(а): Обращаться к специалистам уже не хочу
- надо на руках иметь проект и гонять по нему монтажников , а не требовать от монтажников того чего они не могут !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

Почему slim? Да вроде переделывать немного придется. А если другой, то какой посоветуете? Теплопотери посчитал, ссылка на формулу: https://www.forumhouse.ru/threads/200364/, получилось 23 квт., + бойлер 200 + ТП 120кв.+ баня + 10% про запас.
plehan писал(а): - надо на руках иметь проект и гонять по нему монтажников , а не требовать от монтажников того чего они не могут !
Не совсем понял. Всё и сделано согласно проекта, который они же и делали. И ничего невозможного я не требовал. Я так понимаю, что для того и обращаются в специализированые организации, что бы потом голова не болела. Как вы думаете, много людей, не связаных с данной темой, могут сказать какой котел нужен? Или мне сантехником и инженером надо было стать, а потом обращаться к несчастным монтажникам, от которых не дай бог нельзя ничего требовать. Если бы я на тот момент, разбирался в этом, я бы сейчас не обращался за советом и помощью.
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

sprinta писал(а): Не совсем понял. Всё и сделано согласно проекта, который они же и делали.
- с каких пор монтажники делают проект ? Проект делает проектировщик ( проектная организация ) не применяя укрупненные показатели , которые озвучены на форум хаусе !
sprinta писал(а): получилось 23 квт
-
sprinta писал(а): может slim 1.400
- и вы выбираете вместо 23 Квт 40 Квт в чем стратегический смысл ?
Гипотетически если ваши расчеты верны - то выбор котла настенный той мощности ,которая рассчитана ,модель исходя из толщины кошелька !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

Теплопотери 23 квт., + бойлер 200 (?) + ТП 120кв.(?) + баня (?)+ 10% про запас = что-то около 40квт. Я не прав?
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

А на какую дельту Т( температурный напор) вам рассчитали радиаторы и какова теплоотдача одной секции при расчетной дельте ?
sprinta писал(а): Я не прав?
- очень далеко от истины ! Вы когда складываете у вас размерности не совпадают , если отбросить цифры это выглядит так Квт+м3+м2+баня+% :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение bullet0823 »

душа просит 40квт, берите 40, этот на запчасти оставите)
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

bullet0823 писал(а): душа просит 40квт
- надо жребий бросить, который победит тот и брать :facepalm:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

plehan писал(а): - очень далеко от истины ! Вы когда складываете у вас размерности не совпадают , если отбросить цифры это выглядит так Квт+м3+м2+баня+%
Спрошу по-другому: Сколько квт. необходимо прибавить к теплопотерям дома, для расчета необходимой мощности котла, если дополнительно будет использоваться: БКН 200л.(5 человек, 5 точек водоразбора в доме и 1 в бане), дополнительно к 200 секциям радиаторов будет использоваться ТП площадью 120 кв., дополнительно будет обогреваться баня площадью 50кв., расположенная в 15 метрах от котельной(баня из бревна 26см. в диаметре)? Нужен ли 10% запас по мощности котла?
plehan писал(а): А на какую дельту Т( температурный напор) вам рассчитали радиаторы и какова теплоотдача одной секции при расчетной дельте ?
Как ответ на этот вопрос может мне помочь? Я даже не догадывался, что для общения на форуме надо быть инженером-теплотехником)
bullet0823 писал(а): душа просит 40квт, берите 40, этот на запчасти оставите)
Так мысль о замене и возникла, потому-что этот котел есть куда пристроить...пока есть...
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1315 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение Bahus »

БКН не плюсуйте ибо другой контур. Одновременно с отоплением не работает.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не? :)
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

sprinta писал(а): надо быть инженером-теплотехником)
- естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть на форумах почитать о них отзывы .
Так нет, вы кинулись считать на форум хаусе теплопотери !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

Bahus писал(а): БКН не плюсуйте ибо другой контур. Одновременно с отоплением не работает.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не?
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.
Спасибо большое! Не знал. Подскажите, выводы из котла slim 1.300 совпадают с 1.620? , я так понимаю, 1.620 просто длиннее? Получиться поменять без переделки?
plehan писал(а): - естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть на форумах почитать о них отзывы .
Так нет, вы кинулись считать на форум хаусе теплопотери !
Сложно с вами общаться. Своей манерой общения вы мне напомнили того умника, который, так же как и вы кичась своими познаниями и применяя технические термины, объяснял мне необходимость установки именно данного котла. Повторюсь, я обратился в фирму, являющуюся официальным представителем BAXI, которая оказывает комплексные услуги по проектированию, монтажу, обслуживанию систем отопления и водоснабжения. И поверьте, денег, как вы изволили выразиться я не зажал, а оплатил в полном объёме.
А не вы ли мне предложили посчитать теплопотери?
plehan писал(а): Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
И после этого, я кинулся? От вашего крайнего сообщения разит какой-то завистью или злорадством, не пойму. Считать чужие деньги - дурной тон. Что мешало вам ответить адекватно (или вообще проигнорировать) на мои, вообщем-то нормальные, дилетантские вопросы? Наш диалог я думаю пора закончить, у нас уже 1 ночи, а завтра на работу, ещё на 300 кв. не хватает :)
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

sprinta писал(а): От вашего крайнего сообщения разит какой-то завистью или злорадством,
:facepalm:
sprinta писал(а): А не вы ли мне предложили посчитать теплопотери?
- я завуалированно написал (проект) ;)
sprinta писал(а): которая оказывает комплексные услуги по проектированию
- проект в студию ! :mrgreen:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение Komyshov »

Котельная - заглядение. Монтажникам мегазачёт. А вот на проект очень хочется глянуть.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1315 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение Bahus »

sprinta писал(а): Подскажите, выводы из котла slim 1.300 совпадают с 1.620
Если 1.300iN - то да. Загляните в генеральный каталог или в мануал. Там все размеры и диаметры есть.
С дымоходом повозиться придется. Гриба в тридцатке нет. И диаметр другой.

Отправлено спустя 35 секунд:
А систему зачетную мужики спаяли. Аккуратненько так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение RADAR »

может просто горелку от 1.300 поставить?
#16
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение dobsan »

Komyshov писал(а): Котельная - заглядение.
:good:
sprinta писал(а): Расход газа 30-35 кубов в сутки.
sprinta писал(а): дом 320 кв.
Что смущает ?
#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): Что смущает ?
а вас не смущает 62 Квт и дом в 320 м2 . Или это норма ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#18
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение dobsan »

62 перебор, а по расходу вполне прилично.
#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

sprinta писал(а): Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт)
- а это ,это только первоначальный расход ? 62 может на многое , я видел ;)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#20
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение dobsan »

plehan писал(а): идет ремонт
часто открывается дверь (заносят материалы), открываются окна (проветривается)
sprinta писал(а): в эту зиму несколько раз было за -30
plehan писал(а): я видел
я помню.
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): я помню.
теперь там живут, и он( расход) еще больше стал ,на бассейн. И Б/к после Гр работает отлично без приоритета !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение dobsan »

всё здорово. жизнь наладилась. :)
#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

Нет, магнит рулит , очень печалит такой подход !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#24
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.
    GagaMut » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    2824 Просмотры
    Последнее сообщение GagaMut
  • Eco5 Compact 24F - пора менять
    defan » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    8 Ответы
    2357 Просмотры
    Последнее сообщение defan
  • Baxi Main 24i пора менять???
    KSFR » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    345 Просмотры
    Последнее сообщение KSFR
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    869 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • SLIM 1.230 FiN или SLIM 1.230 iN
    Кони » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    76 Просмотры
    Последнее сообщение Кони

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость