Slim 1.620. Менять или нет?
Slim 1.620. Менять или нет?
Добрый день!
Имеем дом 320 кв., 2 этажа+подвал, 120 кв. ТП, бойлер 200л., баня (15 метров утепленной магистрали) 50 кв. Дом из газобетона+утеплитель+обл.кирпич. Алтайский край, в эту зиму несколько раз было за -30. Котел slim 1.620, гидрострелка, 3 контура на этажи, 1 ТП, 1 баня, котельная в подвале. Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт), котел 3-4 минуты работает, 5-6 минут отдыхает. Регулятор температуры на котле стоит до зоны Comfort. Насос от котла до стрелки работает постоянно. Расход газа 30-35 кубов в сутки. Летом планируем переезд, подключим баню, бойлер и ТП. Сейчас уже понимаю, что моим котлом всю улицу топить можно)). Когда делали СО, убедили, что запас карман не тянет... Есть мысль поменять котел в доме на подходящий мне по параметрам (может slim 1.400 и турбонасадку в дымоход), а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность). Обращаться к специалистам уже не хочу, то ли мне не везет, то ли правда одни... . Начал сам помаленьку вникать. Как думаете?
На фото котельная. По датчикам после остановки котла разница между подачей и обраткой 15-17 гр., через 5-6 минут почти выравнивается. Может, что с насосами поколдовать?
Имеем дом 320 кв., 2 этажа+подвал, 120 кв. ТП, бойлер 200л., баня (15 метров утепленной магистрали) 50 кв. Дом из газобетона+утеплитель+обл.кирпич. Алтайский край, в эту зиму несколько раз было за -30. Котел slim 1.620, гидрострелка, 3 контура на этажи, 1 ТП, 1 баня, котельная в подвале. Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт), котел 3-4 минуты работает, 5-6 минут отдыхает. Регулятор температуры на котле стоит до зоны Comfort. Насос от котла до стрелки работает постоянно. Расход газа 30-35 кубов в сутки. Летом планируем переезд, подключим баню, бойлер и ТП. Сейчас уже понимаю, что моим котлом всю улицу топить можно)). Когда делали СО, убедили, что запас карман не тянет... Есть мысль поменять котел в доме на подходящий мне по параметрам (может slim 1.400 и турбонасадку в дымоход), а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность). Обращаться к специалистам уже не хочу, то ли мне не везет, то ли правда одни... . Начал сам помаленьку вникать. Как думаете?
На фото котельная. По датчикам после остановки котла разница между подачей и обраткой 15-17 гр., через 5-6 минут почти выравнивается. Может, что с насосами поколдовать?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
Почему опять слим ?
Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
- зачем ? Если трасса проложена , то отопление в бане реализовать через ТП !sprinta писал(а): а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность)
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
- надо на руках иметь проект и гонять по нему монтажников , а не требовать от монтажников того чего они не могут !sprinta писал(а): Обращаться к специалистам уже не хочу
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Slim 1.620. Менять или нет?
Почему slim? Да вроде переделывать немного придется. А если другой, то какой посоветуете? Теплопотери посчитал, ссылка на формулу: https://www.forumhouse.ru/threads/200364/, получилось 23 квт., + бойлер 200 + ТП 120кв.+ баня + 10% про запас.
Не совсем понял. Всё и сделано согласно проекта, который они же и делали. И ничего невозможного я не требовал. Я так понимаю, что для того и обращаются в специализированые организации, что бы потом голова не болела. Как вы думаете, много людей, не связаных с данной темой, могут сказать какой котел нужен? Или мне сантехником и инженером надо было стать, а потом обращаться к несчастным монтажникам, от которых не дай бог нельзя ничего требовать. Если бы я на тот момент, разбирался в этом, я бы сейчас не обращался за советом и помощью.plehan писал(а): - надо на руках иметь проект и гонять по нему монтажников , а не требовать от монтажников того чего они не могут !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
- с каких пор монтажники делают проект ? Проект делает проектировщик ( проектная организация ) не применяя укрупненные показатели , которые озвучены на форум хаусе !sprinta писал(а): Не совсем понял. Всё и сделано согласно проекта, который они же и делали.
-sprinta писал(а): получилось 23 квт
- и вы выбираете вместо 23 Квт 40 Квт в чем стратегический смысл ?sprinta писал(а): может slim 1.400
Гипотетически если ваши расчеты верны - то выбор котла настенный той мощности ,которая рассчитана ,модель исходя из толщины кошелька !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Slim 1.620. Менять или нет?
Теплопотери 23 квт., + бойлер 200 (?) + ТП 120кв.(?) + баня (?)+ 10% про запас = что-то около 40квт. Я не прав?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
А на какую дельту Т( температурный напор) вам рассчитали радиаторы и какова теплоотдача одной секции при расчетной дельте ?
- очень далеко от истины ! Вы когда складываете у вас размерности не совпадают , если отбросить цифры это выглядит так Квт+м3+м2+баня+%sprinta писал(а): Я не прав?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
- надо жребий бросить, который победит тот и братьbullet0823 писал(а): душа просит 40квт
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Slim 1.620. Менять или нет?
Спрошу по-другому: Сколько квт. необходимо прибавить к теплопотерям дома, для расчета необходимой мощности котла, если дополнительно будет использоваться: БКН 200л.(5 человек, 5 точек водоразбора в доме и 1 в бане), дополнительно к 200 секциям радиаторов будет использоваться ТП площадью 120 кв., дополнительно будет обогреваться баня площадью 50кв., расположенная в 15 метрах от котельной(баня из бревна 26см. в диаметре)? Нужен ли 10% запас по мощности котла?plehan писал(а): - очень далеко от истины ! Вы когда складываете у вас размерности не совпадают , если отбросить цифры это выглядит так Квт+м3+м2+баня+%
Как ответ на этот вопрос может мне помочь? Я даже не догадывался, что для общения на форуме надо быть инженером-теплотехником)plehan писал(а): А на какую дельту Т( температурный напор) вам рассчитали радиаторы и какова теплоотдача одной секции при расчетной дельте ?
Так мысль о замене и возникла, потому-что этот котел есть куда пристроить...пока есть...bullet0823 писал(а): душа просит 40квт, берите 40, этот на запчасти оставите)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10371
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Slim 1.620. Менять или нет?
БКН не плюсуйте ибо другой контур. Одновременно с отоплением не работает.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не?
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не?
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
- естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть на форумах почитать о них отзывы .sprinta писал(а): надо быть инженером-теплотехником)
Так нет, вы кинулись считать на форум хаусе теплопотери !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Slim 1.620. Менять или нет?
Спасибо большое! Не знал. Подскажите, выводы из котла slim 1.300 совпадают с 1.620? , я так понимаю, 1.620 просто длиннее? Получиться поменять без переделки?Bahus писал(а): БКН не плюсуйте ибо другой контур. Одновременно с отоплением не работает.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не?
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.
Сложно с вами общаться. Своей манерой общения вы мне напомнили того умника, который, так же как и вы кичась своими познаниями и применяя технические термины, объяснял мне необходимость установки именно данного котла. Повторюсь, я обратился в фирму, являющуюся официальным представителем BAXI, которая оказывает комплексные услуги по проектированию, монтажу, обслуживанию систем отопления и водоснабжения. И поверьте, денег, как вы изволили выразиться я не зажал, а оплатил в полном объёме.plehan писал(а): - естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть на форумах почитать о них отзывы .
Так нет, вы кинулись считать на форум хаусе теплопотери !
А не вы ли мне предложили посчитать теплопотери?
И после этого, я кинулся? От вашего крайнего сообщения разит какой-то завистью или злорадством, не пойму. Считать чужие деньги - дурной тон. Что мешало вам ответить адекватно (или вообще проигнорировать) на мои, вообщем-то нормальные, дилетантские вопросы? Наш диалог я думаю пора закончить, у нас уже 1 ночи, а завтра на работу, ещё на 300 кв. не хватаетplehan писал(а): Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
sprinta писал(а): От вашего крайнего сообщения разит какой-то завистью или злорадством,
- я завуалированно написал (проект)sprinta писал(а): А не вы ли мне предложили посчитать теплопотери?
- проект в студию !sprinta писал(а): которая оказывает комплексные услуги по проектированию
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Slim 1.620. Менять или нет?
Котельная - заглядение. Монтажникам мегазачёт. А вот на проект очень хочется глянуть.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10371
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Slim 1.620. Менять или нет?
Если 1.300iN - то да. Загляните в генеральный каталог или в мануал. Там все размеры и диаметры есть.sprinta писал(а): Подскажите, выводы из котла slim 1.300 совпадают с 1.620
С дымоходом повозиться придется. Гриба в тридцатке нет. И диаметр другой.
Отправлено спустя 35 секунд:
А систему зачетную мужики спаяли. Аккуратненько так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
а вас не смущает 62 Квт и дом в 320 м2 . Или это норма ?dobsan писал(а): Что смущает ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
- а это ,это только первоначальный расход ? 62 может на многое , я виделsprinta писал(а): Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Slim 1.620. Менять или нет?
часто открывается дверь (заносят материалы), открываются окна (проветривается)plehan писал(а): идет ремонт
sprinta писал(а): в эту зиму несколько раз было за -30
я помню.plehan писал(а): я видел
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
теперь там живут, и он( расход) еще больше стал ,на бассейн. И Б/к после Гр работает отлично без приоритета !dobsan писал(а): я помню.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Slim 1.620. Менять или нет?
Нет, магнит рулит , очень печалит такой подход !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость