Baxi main 5 24 ГВС
Проток воды составляет 9-10 литров. Замерял 3 литровой банкой и секундомером )). Температура входной воды 13 г. (слил воду и замерил градусником). При полном открытие крана вода выше 34 г. не подымается. В инструкции написано, что при протоке 9.8 дельта Т=35. Если я правильно понимаю, то у меня на выходе должно быть мах 13 + 35 = 48. А у меня 34.... Что может быть? Параметр F09 = 90.
-
Vyachek
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 19:45
- Благодарил (а): 2 раза
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Baxi main 5 24 ГВС
если газ весь проверен, то остается отложения в теплообменнике, либо промыть его, либо заменить..
-
Vyachek
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 19:45
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi main 5 24 ГВС
Котлу 1 год. Что уже все забилось? Во время работы ГВС, там все как-то шумит и булькает.
-
GAZCONEC
- Старожил
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 46
Baxi main 5 24 ГВС
Везде по чуть чуть, газ не тот по калорийности теплообменник чуть грязный внутри и снаружи давление газа на горелку нехват, очень холодно на улице и для горения воздух ледяной идёт-тоже потери (Банка 3.5 л , секундомер врет)
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск