Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Здравствуйте!
Установили в частном доме газбойлер SAG-3 190 T. Основное наше требование - производительность. Чтобы одновременно двое могли мыться и еще осталось на другие нужды. В характеристиках написано, что должен выдавать 525л за первые 30 мин, производительность ГВС 17 л\мин, в магазине нам пообещали практически неограниченный объем горячей воды при таких праметрах. На практике случилась досада - даже один человек не может нормально помыться в ванне, под конец вода идет холодная (где-то через 30 мин после начала процедур). При этом все остальные краны в доме закрыты, кран в ванной открыт не полностью, бойлер предварительно прогрет до 65 гр. Чтобы бойлер прогрелся снова нужно ждать полтора часа. Это нормально или бойлер неисправен?
Провели сейчас чистый эксперимент: выключили бойлер, слили всю горячую воду, запустили, никакие краны в это время не открывали. Итог: за 60 минут температура в бойлере поднялась на 26 гр - с 10 до 36.
Установили в частном доме газбойлер SAG-3 190 T. Основное наше требование - производительность. Чтобы одновременно двое могли мыться и еще осталось на другие нужды. В характеристиках написано, что должен выдавать 525л за первые 30 мин, производительность ГВС 17 л\мин, в магазине нам пообещали практически неограниченный объем горячей воды при таких праметрах. На практике случилась досада - даже один человек не может нормально помыться в ванне, под конец вода идет холодная (где-то через 30 мин после начала процедур). При этом все остальные краны в доме закрыты, кран в ванной открыт не полностью, бойлер предварительно прогрет до 65 гр. Чтобы бойлер прогрелся снова нужно ждать полтора часа. Это нормально или бойлер неисправен?
Провели сейчас чистый эксперимент: выключили бойлер, слили всю горячую воду, запустили, никакие краны в это время не открывали. Итог: за 60 минут температура в бойлере поднялась на 26 гр - с 10 до 36.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
посмотрел характеристики - 525 литров за 30 минут это можно считать нагреет до 35 градусов зимой и например до 50 градусов летом..а вообще мощность 7кВт это не для проточного режима работы по большому счету..ну а дальше требуется узнать расход газа при работе бойлера..засекайте за минуту по счетчику..и сюда..
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Завтра. Сегодня из дома уже уехали.RADAR писал(а): требуется узнать расход газа при работе бойлера..засекайте за минуту по счетчику..и сюда..
Выставляли сегодня бойлер на максимум 70 гр, прогрелся за 1 час 55 минут до 64 гр и выключился. Во время прогрева все краны были закрыты, рециркуляция отключена.
Поясните, пожалуйста, может я не правильно понимаю этот параметр. Я понимаю это так - поступающая из водопровода вода имеет температуру 10 гр, прогрели бойлер условно до 40 гр, открыли кран и должны получить на выходе за полчаса 525 литров именно сорокоградусной воды? Т.е. он должен успевать подогревать 17,5 л поступающей в него воды за минуту и выдавать ее уже с температурой 40 гр в краны? Так?RADAR писал(а): 525 литров за 30 минут
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
я лично затрудняюсь рассказать механизм получения этих 525 литров - может кто другой расскажет..а вот к примеру обычный проточный котел мощностью 24кВт и то не может дать 17,5 литров горячей воды в минуту..а у вас горелка мощность 7-8 кВт...вот и думайте как говорится..
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я ради интереса перечитал инструкцию и не увидел там 525 литров за 30 минут..
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
может имеется ввиду разогретый до максимума бойлер + вода для разбавления до нормальной температуры и дадут такой объем на выходе..
Отправлено спустя 31 секунду:
а дальше уже конечно не получится в таком же ритме..только перекур..
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я ради интереса перечитал инструкцию и не увидел там 525 литров за 30 минут..
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
может имеется ввиду разогретый до максимума бойлер + вода для разбавления до нормальной температуры и дадут такой объем на выходе..
Отправлено спустя 31 секунду:
а дальше уже конечно не получится в таком же ритме..только перекур..
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Заявлено производителем в теххарактеристиках: http://www.baxi.ru/production/water_heaters/gas/sag3/RADAR писал(а): я ради интереса перечитал инструкцию и не увидел там 525 литров за 30 минут..
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Так пробовали - один не помоется нормально. Не получается 525 л даже тонкой струйкой с разбавлением.RADAR писал(а): может имеется ввиду разогретый до максимума бойлер + вода для разбавления до нормальной температуры и дадут такой объем на выходе..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
что заявлено производителем - пусть представители отвечают..а вот в инструкции такого нет..
а это нужно проверить расход газа, если соответствует паспорту - много хотите, если нет - настройка..valiko писал(а): Так пробовали - один не помоется нормально. Не получается 525 л даже тонкой струйкой с разбавлением
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
А вот так у SAG2
http://www.baxi.ru/upload/iblock/c25/ba ... ktsiya.pdf Вдвоём под одним душем замечательно
Четыре человека друг за другом вообще никаких проблем.
http://www.baxi.ru/upload/iblock/c25/ba ... ktsiya.pdf Вдвоём под одним душем замечательно
Четыре человека друг за другом вообще никаких проблем.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Засекли расход газа - бойлер работает штатно, как по инструкции, 0,87 куб.м.\ч. Значит он исправен. Значит нас ввели в заблуждение при покупке бойлера. Значит придется приспосабливаться - экономить воду, мыться по расписанию и быстро.
В целом, отзыв о бойлере: нормально, но ожидала большего. А именно большей скорости нагрева.
В целом, отзыв о бойлере: нормально, но ожидала большего. А именно большей скорости нагрева.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Как? По законам физики 7 кВт это 3.35 л / 1 мин / 30С...valiko писал(а): нормально, но ожидала большего. А именно большей скорости нагрева.
525 литров за пол-часа тоже в общем-то правда, если конечно имеете преднагретую до 75С воду в бойлере...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
BAXI-Ural, при отключении рециркуляции бойлер стал греть бодрее.
Просто мы ни разу в жизни до этого с бойлерами и газбойлерами дела не имели, всю жизнь с колонкой в квартире, вот и возникли вопросы. Ну ничего, подстроимся, приспособимся.
Просто мы ни разу в жизни до этого с бойлерами и газбойлерами дела не имели, всю жизнь с колонкой в квартире, вот и возникли вопросы. Ну ничего, подстроимся, приспособимся.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
- у вас линия имеет изоляцию ?valiko писал(а): отключении рециркуляции бойлер стал греть бодрее
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Не поняла вопроса. Что значит изоляция?plehan писал(а): у вас линия имеет изоляцию ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
- утеплитель имеется на линии рециркуляции и большая протяженность !valiko писал(а): Что значит изоляция?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Если бойлер нагретый - как может не хватить 190 литров горячей воды+холодная чтобы одному человеку помыться?
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Утеплителя нет. Протяженность около 20 м.plehan писал(а): утеплитель имеется на линии рециркуляции и большая протяженность
Поясните, что это.dobsan писал(а): Может фильтр дыма не установлен ?
У нас дымоход не естественный, установлена турбонасадка.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
А вот и мне интересно. Не припомню такого дела
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Тогда и фото выложить !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
я про фильтр
С турбонасадкой более-менее ясно.
С турбонасадкой более-менее ясно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Все равно ,лучше один раз увидеть чем.......
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... ew&id=2146
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Что ясно? Зачем она на SAG? Только тепло быстрее вытягивает.Bahus писал(а): С турбонасадкой более-менее ясно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
dobsan, ааа. вона о чем речь. Никогда не подозревал, что это фильтром называется
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Так в документе от BAXI написано
А как правильно называется не вспомнил, искать дальше лень было.
Прежде чем грешить на аппарат проверить корректность работы турбонасадки.
А как правильно называется не вспомнил, искать дальше лень было.
Прежде чем грешить на аппарат проверить корректность работы турбонасадки.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Фильтр... и чего только эти переводчики не придумают
А мы, техотдел, проглядели
А мы, техотдел, проглядели
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Не слишком ли большую тягу создает?dobsan писал(а): Прежде чем грешить на аппарат проверить корректность работы турбонасадки.
Были у нас на днях сантехники, предположили, что может быть возможно увеличить мощность бойлера путем замены горелки. Что скажут специалисты по этому поводу?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
- каким боком сантехники советуют по газовому оборудованию ,сделайте вывод из этого сами !valiko писал(а): . Что скажут специалисты по этому поводу?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Сантехники не советовали, а высказали предположение и посоветовали обратиться к специалистам с этим вопросом, что я и сделала на данном форуме в прошлом сообщении:plehan писал(а): каким боком сантехники советуют по газовому оборудованию
valiko писал(а): Что скажут специалисты по этому поводу?
Последний раз редактировалось valiko 30 апр 2017, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Вносить изменение не предусмотренное заводом изготовителем запрещено ,но за ваши деньги умельцы запустят вертолет в космос . Им с этим оборудованием не жить !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Sag3 190T
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 47
Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
Вам абсолютно точно известно, что замена горелки на данном бойлере не допустима? Тогда, конечно, рисковать никто не собирается.plehan писал(а): изменение не предусмотренное заводом изготовителем
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя