luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
tor_m6
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 12:10
Мой котел: baxi luna 3

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение tor_m6 »

дано
baxi luna 3, емкость на 150 литров и grundfos alpha2 model D между ними на выходе горячей воды из котла.
на альфе есть "ночной режим"
сказано в его описании
После активации ночного режима эксплуатации, насос автоматически переключается между дневным и ноч- ным режимами.
Переключение между дневным и ночным режимами происходит при изменении температуры воды в под- ающей линии отопительной системы.
Насос автоматически переключается на ночной режим, когда регистрируется падение температуры в напорном трубопроводе больше, чем на 10–15 °C в течение приблизительно 2 часов. Скорость падения температуры должна быть не менее 0,1 °C/мин.
Переход к нормальному режиму происходит, как толь- ко температура в напорном трубопроводе повышает- ся приблизительно на 10 °C.
Для обеспечения оптимального использования функ- ции ночного режима, должны выполняться следующие условия:
• Насос должен быть встроен в подающую
магистраль. Функция автоматического ночного режима не работает, если насос установлен в обратную трубу системы отопления.
• Система (котёл) должна включать в себя устройства автоматического регулирования температуры рабочей среды.

вроде как первое условие выполнено. а вот выполнено ли второе? как я понимаю, насос ждет пока температура из котла упадет на 10 градусов. но сам котел вроде как должен это тоже фиксировать и включаться (хотя как я понимаю он меряет температуру в емкости внешней на 150л)...

короче, имеет ли смысл включать ночной режим? включится ли он в такой связке? может надо что-то включить в котле? сецчпс стоит просто ECO на индикаторе, и выставлены температуры как горячей воды так и отопления

PS там есть и несколько ТП и радиаторы и горячая вода - я не совсем даже понимаю что там подключено и как, ставила внешняя компания по заказу строителей.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): Я имел ввиду что перед насосом должен быть воздухоотводчик.
- посмотрите видео урок о законе Бернулли и поймете ,что он там только навредит - скорость воды в ГВС ! И насос на подаче это потеря расхода в системе ГВС и нежелательная работа насоса в турбулентном потоке жидкости !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение dobsan »

Речи нет о том что не в том месте и не тот насос стоит. В той схеме которая присутствует ВО лучше где красная стрелочка.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): ВО лучше где красная стрелочка
- он начнет подсасывать воздух ! Может при определенных условиях !

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
dobsan писал(а): Паспорт на этот БКН написан на сильно ломаном русском
- я нашел ,чуть выше постами на рус.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение dobsan »

plehan писал(а): он начнет подсасывать воздух ! Может при определенных условиях !
Запросто, но всё же решаемо. Можно после, можно патрубок вверх подлиннее.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): но всё же решаемо. Можно после, можно патрубок вверх подлиннее.
- зачем все это, просто поставить насос туда где он должен стоять и все ! А насосы так и будут лететь на подаче !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение dobsan »

plehan писал(а): я нашел
Такая же корявая, начиная с рисунка 1.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

А что не так с ними ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение dobsan »

Где бытовая холодная вода?
Screenshot_2.png

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

№2 слева в низу - как на всех бойлерах !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение dobsan »

по инструкции она везде горячая :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

опечатка :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение Bahus »

Мдяяя. А вы не почувствовали, парни, что ТС уже давно слился, ибо ваши диспуты давно свернули с тропинки его вопроса, не? :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): уже давно слился
- а он присутствовал формально , так как он обозначил себя непонимающим в вопросах системы !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
tor_m6
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 12:10
Мой котел: baxi luna 3

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение tor_m6 »

как смог изобразил схему =). в пол уходят 5 шлангов, кто-что из них - можно только по подключениям судить.

красный выход на баке (тип бака AQ IND 100SC) слева сверху снабжен красным символом что из него вроде выходит (см план, я его изобразил как мог).
стрелками вниз висящими обозначены краны слива (закрытые)
номерами в кружочках обозначил все входы-выходы, для удобства ссылки =)

рядом в стене управление одним из теплых полов - см фото.
Вложения
baxi.jpeg
IMG_2288.JPG

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

Вы указали ,что есть радиаторы ,как они подключены ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение Bahus »

Хм. Полистал паспорт бойлера. Насос у вас стоит на линии подачи ГВС потребителям. Делать ему там вообще нечего. Если он рециркуляцию обеспечивает, тогда его на соседний патрубок надо было вешать, да еще и в обратную сторону. И не циркуляционник системы отопления, а циркуляционник системы ГВС. И запитать через датчик давления сети и таймерную розетку.

Отправлено спустя 46 секунд:
Кому вдруг, чтобы не искать - инструкция на бочку.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
tor_m6
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 12:10
Мой котел: baxi luna 3

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение tor_m6 »

Bahus писал(а): Хм. Полистал паспорт бойлера. Насос у вас стоит на линии подачи ГВС потребителям. Делать ему там вообще нечего. Если он рециркуляцию обеспечивает, тогда его на соседний патрубок надо было вешать, да еще и в обратную сторону. И не циркуляционник системы отопления, а циркуляционник системы ГВС. И запитать через датчик давления сети и таймерную розетку.

Отправлено спустя 46 секунд:
Кому вдруг, чтобы не искать - инструкция на бочку.
цитата из описания насоса
Для обеспечения оптимального использования функции ночного режима, должны выполняться следующие условия:
• Насос должен быть встроен в подающую
магистраль. Функция автоматического ночного режима не работает, если насос установлен в обратную трубу системы отопления.
ссылка на его описание (большое, сюда не приложить)
http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservic ... 360310.pdf
короче, насос МОЖЕТ быть тут установлен?

установщики сказали после консультации на семинаре Baxi что вроде насос стоит там где должен (до того порывались тоже переставить).

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

tor_m6 писал(а): Насос должен быть встроен в подающую
магистраль.
- вы на семинар грундфос сходите они вам объяснят для чего этот режим !
tor_m6 писал(а): насос МОЖЕТ быть тут установлен?
- вы паспорт так и не читали на бойлер ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
tor_m6
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 12:10
Мой котел: baxi luna 3

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение tor_m6 »

забыл сказать что мне утверждали, что цель циркуляционного насоса - это чтоб полотенцесушители были горячими и не надо было дожидаться горячей воды из крана.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

так и есть !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение dobsan »

Уже несколько раз и несколько человек писали что не тот насос и не в том месте.
tor_m6 писал(а): Функция автоматического ночного режима не работает, если насос установлен в обратную трубу системы отопления.
Рециркуляция ГВС не имеет никакого отношения к системе отопления. И судя по фото и картинке складывается впечатление, что котёл двухконтурный.

Автор темы
tor_m6
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 12:10
Мой котел: baxi luna 3

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение tor_m6 »

dobsan писал(а): Уже несколько раз и несколько человек писали что не тот насос и не в том месте.
а мне с такой же уверенностью утверждают что все правильно...
в обоих случаях аргументов реальных нет. одни попытки "давить авторитетом"
на аргумент могла годиться отсылка к инструкции бойлера. но она какая то маловразумительная, что там зачем обозначено неясно, в частности почему там два насоса, еще одно загадочное устройство никак не обозначенное и не описанное в инструкции (может это как раз котел?)...
я не могу тому человеку сказать "вы тут все неправильно сделали, см инструкцию" - аргументов нет, конкретики нет.

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
dobsan писал(а): И судя по фото и картинке складывается впечатление, что котёл двухконтурный.
цитата из описания бойлера:
Hajdu AQ IND SC 100 - это, пожалуй, самый покупаемый и популярный среди покупателей одноконтурных котлов, бойлер косвенного нагрева.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

tor_m6 писал(а): в обоих случаях аргументов реальных не
- да оставляете как есть ,насосы в магазине не кончаться !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение dobsan »

dobsan писал(а): Рециркуляция ГВС не имеет никакого отношения к системе отопления
Это не аргумент?
А с котлом наверно ошибся, наверно одноконтурник.

Автор темы
tor_m6
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 12:10
Мой котел: baxi luna 3

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение tor_m6 »

plehan писал(а):
tor_m6 писал(а): в обоих случаях аргументов реальных не
- да оставляете как есть ,насосы в магазине не кончаться !
и по какой причине он может сгореть?
как я понимаю, утверждается что надо его ставить в другое место, справа и в другом направлении?
про то что рециркуляция гас не имеет отношения к системе отопления - я не понял, какое отношение это имеет к вопросу? сейчас насос стоит и выталкивает воду, она на обратке идет по полотенцесушителям (вижу по фото что точно один конец подключен туда)?


после обсуждения с установщиком он предложил добавить тройник с авто воздухоотводчиком в самую высокую точку гвс. насос сам по его словам, в этой конфигурации используется только для полотенцесушитлей и обеспечения быстрого доступа к гор воде, так что его можно ставить и там и там, разницы практически не будет, особенно с этим воздухоотводчиком, так как он как раз предназначен для такой эксплуатации. для отопления и тп этот насос не зайдействован.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

tor_m6 писал(а): и по какой причине он может сгореть?
- от перенапряжения ,от заклинивания вала ,кавитационный режим работы , не подготовленная вода !
tor_m6 писал(а): после обсуждения с установщиком он предложил добавить тройник с авто воздухоотводчиком
- вам все уже расписали ,инструкция есть ,если вы считаете так лучше, как вам указал установщик это ваше решение !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
tor_m6
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 12:10
Мой котел: baxi luna 3

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение tor_m6 »

хорошо, и последний вопрос. он же первый. будет ли в такой конфигурации работать "ночной режим" на насосе?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

tor_m6 писал(а): будет ли в такой конфигурации работать "ночной режим" на насосе
- на ГВС он работать не будет ,он предназначен для отопления ,при условии реализации в системе ночного понижения температуры воздуха !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
tor_m6
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 12:10
Мой котел: baxi luna 3

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение tor_m6 »

а температура полотенцесушителей на 10 град не падает? или это все котел сам регулирует? поток там очень маленький, обычно насос пишет 0.2м/c и 3 W

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?

Сообщение plehan »

tor_m6 писал(а): 3 W
- вы хотите 1.5 vv :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    4655 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Трехходовой не работает как надо. Luna platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1808 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    5150 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Не работает режим отопления baxi main5
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1228 Просмотры
    Последнее сообщение the_one
  • Baxi Slim 1.3 iN - запускает режим легионеллы несколько раз в день
    brainstorm » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1337 Просмотры
    Последнее сообщение brainstorm

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость