luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
дано
baxi luna 3, емкость на 150 литров и grundfos alpha2 model D между ними на выходе горячей воды из котла.
на альфе есть "ночной режим"
сказано в его описании
После активации ночного режима эксплуатации, насос автоматически переключается между дневным и ноч- ным режимами.
Переключение между дневным и ночным режимами происходит при изменении температуры воды в под- ающей линии отопительной системы.
Насос автоматически переключается на ночной режим, когда регистрируется падение температуры в напорном трубопроводе больше, чем на 10–15 °C в течение приблизительно 2 часов. Скорость падения температуры должна быть не менее 0,1 °C/мин.
Переход к нормальному режиму происходит, как толь- ко температура в напорном трубопроводе повышает- ся приблизительно на 10 °C.
Для обеспечения оптимального использования функ- ции ночного режима, должны выполняться следующие условия:
• Насос должен быть встроен в подающую
магистраль. Функция автоматического ночного режима не работает, если насос установлен в обратную трубу системы отопления.
• Система (котёл) должна включать в себя устройства автоматического регулирования температуры рабочей среды.
вроде как первое условие выполнено. а вот выполнено ли второе? как я понимаю, насос ждет пока температура из котла упадет на 10 градусов. но сам котел вроде как должен это тоже фиксировать и включаться (хотя как я понимаю он меряет температуру в емкости внешней на 150л)...
короче, имеет ли смысл включать ночной режим? включится ли он в такой связке? может надо что-то включить в котле? сецчпс стоит просто ECO на индикаторе, и выставлены температуры как горячей воды так и отопления
PS там есть и несколько ТП и радиаторы и горячая вода - я не совсем даже понимаю что там подключено и как, ставила внешняя компания по заказу строителей.
baxi luna 3, емкость на 150 литров и grundfos alpha2 model D между ними на выходе горячей воды из котла.
на альфе есть "ночной режим"
сказано в его описании
После активации ночного режима эксплуатации, насос автоматически переключается между дневным и ноч- ным режимами.
Переключение между дневным и ночным режимами происходит при изменении температуры воды в под- ающей линии отопительной системы.
Насос автоматически переключается на ночной режим, когда регистрируется падение температуры в напорном трубопроводе больше, чем на 10–15 °C в течение приблизительно 2 часов. Скорость падения температуры должна быть не менее 0,1 °C/мин.
Переход к нормальному режиму происходит, как толь- ко температура в напорном трубопроводе повышает- ся приблизительно на 10 °C.
Для обеспечения оптимального использования функ- ции ночного режима, должны выполняться следующие условия:
• Насос должен быть встроен в подающую
магистраль. Функция автоматического ночного режима не работает, если насос установлен в обратную трубу системы отопления.
• Система (котёл) должна включать в себя устройства автоматического регулирования температуры рабочей среды.
вроде как первое условие выполнено. а вот выполнено ли второе? как я понимаю, насос ждет пока температура из котла упадет на 10 градусов. но сам котел вроде как должен это тоже фиксировать и включаться (хотя как я понимаю он меряет температуру в емкости внешней на 150л)...
короче, имеет ли смысл включать ночной режим? включится ли он в такой связке? может надо что-то включить в котле? сецчпс стоит просто ECO на индикаторе, и выставлены температуры как горячей воды так и отопления
PS там есть и несколько ТП и радиаторы и горячая вода - я не совсем даже понимаю что там подключено и как, ставила внешняя компания по заказу строителей.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
- посмотрите видео урок о законе Бернулли и поймете ,что он там только навредит - скорость воды в ГВС ! И насос на подаче это потеря расхода в системе ГВС и нежелательная работа насоса в турбулентном потоке жидкости !dobsan писал(а): Я имел ввиду что перед насосом должен быть воздухоотводчик.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
Речи нет о том что не в том месте и не тот насос стоит. В той схеме которая присутствует ВО лучше где красная стрелочка.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
- он начнет подсасывать воздух ! Может при определенных условиях !dobsan писал(а): ВО лучше где красная стрелочка
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
- я нашел ,чуть выше постами на рус.dobsan писал(а): Паспорт на этот БКН написан на сильно ломаном русском
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
Запросто, но всё же решаемо. Можно после, можно патрубок вверх подлиннее.plehan писал(а): он начнет подсасывать воздух ! Может при определенных условиях !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
- зачем все это, просто поставить насос туда где он должен стоять и все ! А насосы так и будут лететь на подаче !dobsan писал(а): но всё же решаемо. Можно после, можно патрубок вверх подлиннее.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
А что не так с ними ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
№2 слева в низу - как на всех бойлерах !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
опечатка 

Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
Мдяяя. А вы не почувствовали, парни, что ТС уже давно слился, ибо ваши диспуты давно свернули с тропинки его вопроса, не? 

-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
- а он присутствовал формально , так как он обозначил себя непонимающим в вопросах системы !Bahus писал(а): уже давно слился
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
как смог изобразил схему =). в пол уходят 5 шлангов, кто-что из них - можно только по подключениям судить.
красный выход на баке (тип бака AQ IND 100SC) слева сверху снабжен красным символом что из него вроде выходит (см план, я его изобразил как мог).
стрелками вниз висящими обозначены краны слива (закрытые)
номерами в кружочках обозначил все входы-выходы, для удобства ссылки =)
рядом в стене управление одним из теплых полов - см фото.
красный выход на баке (тип бака AQ IND 100SC) слева сверху снабжен красным символом что из него вроде выходит (см план, я его изобразил как мог).
стрелками вниз висящими обозначены краны слива (закрытые)
номерами в кружочках обозначил все входы-выходы, для удобства ссылки =)
рядом в стене управление одним из теплых полов - см фото.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
Вы указали ,что есть радиаторы ,как они подключены ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
Хм. Полистал паспорт бойлера. Насос у вас стоит на линии подачи ГВС потребителям. Делать ему там вообще нечего. Если он рециркуляцию обеспечивает, тогда его на соседний патрубок надо было вешать, да еще и в обратную сторону. И не циркуляционник системы отопления, а циркуляционник системы ГВС. И запитать через датчик давления сети и таймерную розетку.
Отправлено спустя 46 секунд:
Кому вдруг, чтобы не искать - инструкция на бочку.
Отправлено спустя 46 секунд:
Кому вдруг, чтобы не искать - инструкция на бочку.
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
цитата из описания насосаBahus писал(а): Хм. Полистал паспорт бойлера. Насос у вас стоит на линии подачи ГВС потребителям. Делать ему там вообще нечего. Если он рециркуляцию обеспечивает, тогда его на соседний патрубок надо было вешать, да еще и в обратную сторону. И не циркуляционник системы отопления, а циркуляционник системы ГВС. И запитать через датчик давления сети и таймерную розетку.
Отправлено спустя 46 секунд:
Кому вдруг, чтобы не искать - инструкция на бочку.
Для обеспечения оптимального использования функции ночного режима, должны выполняться следующие условия:
• Насос должен быть встроен в подающую
магистраль. Функция автоматического ночного режима не работает, если насос установлен в обратную трубу системы отопления.
ссылка на его описание (большое, сюда не приложить)
http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservic ... 360310.pdf
короче, насос МОЖЕТ быть тут установлен?
установщики сказали после консультации на семинаре Baxi что вроде насос стоит там где должен (до того порывались тоже переставить).
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
- вы на семинар грундфос сходите они вам объяснят для чего этот режим !
- вы паспорт так и не читали на бойлер ?tor_m6 писал(а): насос МОЖЕТ быть тут установлен?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
забыл сказать что мне утверждали, что цель циркуляционного насоса - это чтоб полотенцесушители были горячими и не надо было дожидаться горячей воды из крана.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
так и есть !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
Уже несколько раз и несколько человек писали что не тот насос и не в том месте.
Рециркуляция ГВС не имеет никакого отношения к системе отопления. И судя по фото и картинке складывается впечатление, что котёл двухконтурный.tor_m6 писал(а): Функция автоматического ночного режима не работает, если насос установлен в обратную трубу системы отопления.
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
а мне с такой же уверенностью утверждают что все правильно...dobsan писал(а): Уже несколько раз и несколько человек писали что не тот насос и не в том месте.
в обоих случаях аргументов реальных нет. одни попытки "давить авторитетом"
на аргумент могла годиться отсылка к инструкции бойлера. но она какая то маловразумительная, что там зачем обозначено неясно, в частности почему там два насоса, еще одно загадочное устройство никак не обозначенное и не описанное в инструкции (может это как раз котел?)...
я не могу тому человеку сказать "вы тут все неправильно сделали, см инструкцию" - аргументов нет, конкретики нет.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
цитата из описания бойлера:dobsan писал(а): И судя по фото и картинке складывается впечатление, что котёл двухконтурный.
Hajdu AQ IND SC 100 - это, пожалуй, самый покупаемый и популярный среди покупателей одноконтурных котлов, бойлер косвенного нагрева.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
- да оставляете как есть ,насосы в магазине не кончаться !tor_m6 писал(а): в обоих случаях аргументов реальных не
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
Это не аргумент?dobsan писал(а): Рециркуляция ГВС не имеет никакого отношения к системе отопления
А с котлом наверно ошибся, наверно одноконтурник.
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
и по какой причине он может сгореть?
как я понимаю, утверждается что надо его ставить в другое место, справа и в другом направлении?
про то что рециркуляция гас не имеет отношения к системе отопления - я не понял, какое отношение это имеет к вопросу? сейчас насос стоит и выталкивает воду, она на обратке идет по полотенцесушителям (вижу по фото что точно один конец подключен туда)?
после обсуждения с установщиком он предложил добавить тройник с авто воздухоотводчиком в самую высокую точку гвс. насос сам по его словам, в этой конфигурации используется только для полотенцесушитлей и обеспечения быстрого доступа к гор воде, так что его можно ставить и там и там, разницы практически не будет, особенно с этим воздухоотводчиком, так как он как раз предназначен для такой эксплуатации. для отопления и тп этот насос не зайдействован.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
- от перенапряжения ,от заклинивания вала ,кавитационный режим работы , не подготовленная вода !tor_m6 писал(а): и по какой причине он может сгореть?
- вам все уже расписали ,инструкция есть ,если вы считаете так лучше, как вам указал установщик это ваше решение !tor_m6 писал(а): после обсуждения с установщиком он предложил добавить тройник с авто воздухоотводчиком
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
хорошо, и последний вопрос. он же первый. будет ли в такой конфигурации работать "ночной режим" на насосе?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
- на ГВС он работать не будет ,он предназначен для отопления ,при условии реализации в системе ночного понижения температуры воздуха !tor_m6 писал(а): будет ли в такой конфигурации работать "ночной режим" на насосе
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
luna3 и насос Alpha2 - надо ли включать ночной режим?
а температура полотенцесушителей на 10 град не падает? или это все котел сам регулирует? поток там очень маленький, обычно насос пишет 0.2м/c и 3 W
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 4655 Просмотры
-
Последнее сообщение Samostroevich
-
- 3 Ответы
- 1808 Просмотры
-
Последнее сообщение Griig
-
- 7 Ответы
- 5150 Просмотры
-
Последнее сообщение IgorB
-
- 2 Ответы
- 1228 Просмотры
-
Последнее сообщение the_one
-
- 5 Ответы
- 1337 Просмотры
-
Последнее сообщение brainstorm
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot]