Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Саня Смоленск
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 13:00
Откуда: Смоленская обл. п.Хиславичи
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 37

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Саня Смоленск »

Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.

Danil
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 19:56
Мой котел: Baxy Luna 3 comfort 310 fi

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Danil »

Добрый вечер! У меня baxy luna 3 comfort 310 fi работала идеально. Стабилизатор resanta на 30 кВ. Устал электропривод трехходового клапана. Заменил. И теперь ловлю теже глюки что и вы. В этом тоже фирма ресанта виновата?

egoiste85
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 14:22
Мой котел: baxi mainfour
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение egoiste85 »

Если было все так просто, вилку переворачивал
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

Трехход на эти ошибки никак не влияет.
Попоробуйте соблюсти фазу-ноль после стаба. Если не поможет - выкиньте стаб, без него соблюдите.
Коричневый на котле - фазный, голубой, как обычно нейтраль.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

egoiste85
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 14:22
Мой котел: baxi mainfour
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение egoiste85 »

Bahus писал(а): Трехход на эти ошибки никак не влияет.
Попоробуйте соблюсти фазу-ноль после стаба. Если не поможет - выкиньте стаб, без него соблюдите.
Коричневый на котле - фазный, голубой, как обычно нейтраль.
Проверял, все правильно, звонил сервисникам, сказали плата виновата
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

Тут у всех мода пошла писать в чужих темах по проблемам.
Я не вам писал, а Danil. Не надо меня цитировать.

egoiste85, до замены клапана та же плата стояла? Нормально пламя распознавало? Или с нуля у вас котел не запустился?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

egoiste85
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 14:22
Мой котел: baxi mainfour
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение egoiste85 »

Та же стояла, нормально распозновала
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

Значит плата не виноватая
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

egoiste85
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 14:22
Мой котел: baxi mainfour
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение egoiste85 »

Что подскажите делать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

Диэлектрик на газ, котел без стабилизатора с соблюдением фазировки. Безусловно с соблюдением ПУЭ по защитному проводнику (земля).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

egoiste85
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 14:22
Мой котел: baxi mainfour
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение egoiste85 »

Bahus, диэлектрическая вставка стоит, пробовал без стабилизатора, все тоже самое

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Starik »

Что-то из этого смотреть:
4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени
10. Нехватка давления газа (возможная неправильная перенастройка газового клапана)
11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)

egoiste85
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 14:22
Мой котел: baxi mainfour
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение egoiste85 »

Starik, что это за датчик? У меня открытая камера

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Starik »

Электрод розжига - он же и датчик, зазор и положение должны быть правильными, в инструкции картинка есть.

Tat1995
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 08:21
Мой котел: Mainfour 240F

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Tat1995 »

Периодически выходит ошибка Е35, плата новая.
aV7n006xjOM.jpg
OUVcvkPwfnw.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение RADAR »

это вопрос или сообщение? фото платы и ее коробка пригодились бы больше..

Tat1995
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 08:21
Мой котел: Mainfour 240F

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Tat1995 »

вопрос. Бывает работает весь день без проблем, а бывает выключается каждые 5 минут. Очищали пылесосом от пыли, изменений никаких
. Подскажите, пожалуйста
Вложения
rTSqzDLyZpo.jpg
yBChiF5ydHg.jpg

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение 4min »

RADAR писал(а): фото платы и ее коробка пригодились бы больше..
:D
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

Серая панель. Вроде они такой фигней не страдали. Заземление есть? Чистое?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Tat1995
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 08:21
Мой котел: Mainfour 240F

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Tat1995 »

заземление делали, но давно не проверяли. Может быть причиной?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): Серая панель. Вроде они такой фигней не страдали
мне тоже не встречалось..

Игарь
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 апр 2017, 20:16
Мой котел: Baxi main5 f14

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Игарь »

Через месяс после установки котла начались периодически , каждый день' раз ро 20 появляться ошибка Е01. Вызывал <мастеров> ,грешили на заземление или плато.Мучался всю зиму, в интернете прочитал про расположение электрода, сам поправил рукой и вот оно чудо, работал 2 года без ошибки Е01.

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 59

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Сервис »

Ошибка 01,.... :D :D :D мдяя скока тута бабок то мона срубить.... 8-)

nik 1191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 июл 2017, 11:28
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi MainFour 240F, Ecofour 24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 39

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение nik 1191 »

Всем привет! Вчера купил mainfour в помощь своему ecofour'у (увеличилась отапливаемая площадь). Купил незадорого, заверили что рабочий. Привез начал проверять, не видит пламя. Зажигает горелку, щелкает щелкает розжигом, потом тушит, делает так несколько раз, и выдает ошибку 01. Меняю фазу и ноль, не успев загореться пламя выдает ошибку 35. Подключаю заземление на землю, меняя фазу и ноль, подключаю заземление на газовую трубу, меняя фазу и ноль, подключаю заземление на ноль, меняя фазу и ноль. Кидаю удлинитель к соседу, перебираю еще раз все варианты от его фазы. Всегда эффект один и тот же. Из 20 попыток нормально запускается только один раз. Мучался и гуглил пол ночи. Результата не получил. Кто-то где-то говорит что починить можно, нигде не нашел ни одного кто починил.

Сегодня попробовал такое подключение, взял автомобильное зарядное устройство, к нему подключил автомобильный преобразователь 12-220, в него воткнул котел, заземлился от газовой трубы и о чудо! Работает, нормально запустился уже несколько раз подряд. Уважаемые специалисты, как сделать так чтобы от сети то он работал? Мой старый котел нормально от моей сети работает. Этот же от нормальной сети не хочет, но зато работает от китайского преобразователя где и синусоиды то нет, на выходе квадратные импульсы. Пишут что платы от разного производителя по разному чувствуют помехи сети, на старом котле и на купленном платы стоят от honeywell, правда разные. Менять плату на новую не надо предлагать, не для того незадорого котел покупался. Если новая точно такая же плата должна нормально работать, почему старую нельзя заставить так же работать? Ремонтируются электронные блоки гораздо большей сложности и ответственности, плата управления этим котлом не такая уж и сложная. Посоветуйте кто находил решение, что делать? Без вкладывания кучи денег.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение RADAR »

случай из разряда, когда кроилово приводит к попадалову :D , из всей темы разве ничего непонятно? нового ничего не напишут..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение BAXI-Ural »

nik 1191, фотку установленной в котел платы...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

nik 1191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 июл 2017, 11:28
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi MainFour 240F, Ecofour 24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 39

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение nik 1191 »

На плате есть следы ремонта. Возле высоковольтного трансформатора заменены три резистора.
Вложения
IMG_3002.JPG
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение BAXI-Ural »

Мда... древний вам котел впарили...
Слева от высоковольтного трансформатора есть торчащий контакт, к нему присоединить заземляющий проводник.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

nik 1191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 июл 2017, 11:28
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi MainFour 240F, Ecofour 24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 39

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение nik 1191 »

Присоединил, запустился нормально. Сейчас погоняю, посмотрю как будет работать.

Отправлено спустя 3 часа 51 минуту 56 секунд:
С заземленным вышеупомянутым контактом котел работает без единого перебоя уже более трех часов. Заодно промылся теплообменник, вышло много шлама. Спасибо BAXI-Ural за совет. Но остался открытым вопрос чем чревато заземление этого контакта? И почему на многих форумах никто ни разу не упомянул про это? Кажется слишком простым решение которое никто не мог предложить))
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение BAXI-Ural »

Дык он там и должен быть...
https://baxi.ru/upload/iblock/d27/main- ... ktsiya.pdf Параграф 29
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

nik 1191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 июл 2017, 11:28
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi MainFour 240F, Ecofour 24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 39

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение nik 1191 »

Ммм, а вот этот момент на схеме я проворонил, спасибо за подсказку еще раз! И еще вопрос вдогонку. На плате есть разъем с обозначением порта юсб. Что за разъем? Вопрос возник потому что максимальную температуру теплоносителя я могу выставить только 76 градусов. При этом он догревает до 81 и выключает горелку. На моем старом ecofour можно выставлять до 90. Создается впечатление что кто-то сам выставил такое ограничение. Почему не 75 ил 80? Существует какой-то программатор и программа для компьютера?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4 Ответы
    1120 Просмотры
    Последнее сообщение yurgin_777
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1137 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Ошибка е01 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    4619 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    33 Ответы
    10626 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е01
    traps » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    3838 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя