Первое сообщение
Уважаемые форумчане! Помогите советом -куда копать... :o
Котел Baxi Nuvola Comfort 320. В работе год. Панель управления - на котле. Отопление теплыми полами. Прошлый сезон отработала на ура- и по отоплению, и по ГВС. Но, правда, работал на минималках.
С сентября начал работать на полную - температура теплоносителя стоит 50-55, ГВС - 50. Проработав в таком режиме месяц - начала вылетать ошибка 25е. Вылетает рандомно. Перепробовал разные настройки - не помогает.
Бвло уже 3 ма тера из...
Последнее сообщение
ошибка е25 - это ошибка по скорости нарастания температуры. котел об этом может узнать только от датчика. и тут только два варианта - либо да, затруднена циркуляция с причинами выше по списку, либо датчик звездит. и самое правильное в этом случае при диагностике, удостовериться что источнику информации, те датчику можно верить. А уж потом кувыркаться со всем остальным.
ps. про датчик все написал на личном опыте. родной сдох года через два, замена 1 и 2 отработали по 7-10 мес и тоже сдохли....