Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
В инструкции к котлу написано -20 градусов. Подскажите пожалуйста как правильно разбавить (в какой пропорции и чем)
Или есть другой теплоноситель, который не надо разбавлять.
В инструкции к котлу написано -20 градусов. Подскажите пожалуйста как правильно разбавить (в какой пропорции и чем)
Или есть другой теплоноситель, который не надо разбавлять.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
BAXI НЕ рекомендует незамерзайки. Тем более определенных марок.elfar писал(а):На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
В инструкции к котлу написано -20 градусов. Подскажите пожалуйста как правильно разбавить (в какой пропорции и чем)
Или есть другой теплоноситель, который не надо разбавлять.
Baxi их НЕ ЗАПРЕЩАЕТ.
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
Да, я знаю что вода.
Но я постоянно не живу, электричество редко но все же выключают.
Вода+ups+оповещение дорого(дороже стоимости котла), да и не все там просто. Антифриз реально так плохо?
Поделитесь пожалуйста РЕАЛЬНЫМ опытом а не рассуждениями.
Ответившим спасибо.
Но я постоянно не живу, электричество редко но все же выключают.
Вода+ups+оповещение дорого(дороже стоимости котла), да и не все там просто. Антифриз реально так плохо?
Поделитесь пожалуйста РЕАЛЬНЫМ опытом а не рассуждениями.
Ответившим спасибо.
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
температура самовоспламенения пропиленгликоля 421 градус.elfar писал(а):Да, я знаю что вода.
Но я постоянно не живу, электричество редко но все же выключают.
Вода+ups+оповещение дорого(дороже стоимости котла), да и не все там просто. Антифриз реально так плохо?
Поделитесь пожалуйста РЕАЛЬНЫМ опытом а не рассуждениями.
Ответившим спасибо.
в DIXIS TOP 45% пропиленгликоля. поэтому производитель диксиса рекомендуен бодяжить водой в целях безопасности.
если водой разбодяжить 1:1 как рекомендует производитель то будет раствор -10.
нужна жидкость которая не разъест трубы и уплотнения...
при этом нужно иметь ввиду что паклевые уплотнения не подходят для химических жидкостей.
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
В инструкции к котлу написано бодяжить до 15-20 градусов . Если при такой бодяжке остановить отопление зимой (калужская область) то ничего страшного не произойдет?
Ну и мочалку я понял надо мазать герметиком прокладочным типа ABRO?
Ну и мочалку я понял надо мазать герметиком прокладочным типа ABRO?
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
Здравствуйте.
У меня Котел ECOFOUR 24. Какое должно быть оптимальное давление в системе отопления?
У меня Котел ECOFOUR 24. Какое должно быть оптимальное давление в системе отопления?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
C последнего прочтения Вами Инструкции ничего не изменилосьenzo писал(а):Здравствуйте.
У меня Котел ECOFOUR 24. Какое должно быть оптимальное давление в системе отопления?

Стрелка в зеленой зоне должна быть. В холодном состоянии 1,2-1,5 бар.
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
А в горячем состоянии ?C последнего прочтения Вами Инструкции ничего не изменилось
Стрелка в зеленой зоне должна быть. В холодном состоянии 1,2-1,5 бар.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
В зеленой зоне.enzo писал(а): А в горячем состоянии ?
Если давление сильно скачет, то:
1. Вышел воздух из воздушной камеры расширительного бака.
2. Штатного расширительного бака не хватает, нужно ставить дополнительный.
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
у меня 4 года такой котёл .Изначально залил какой то эко теплоноситель жёлто зелёного цвета разбавлял пополам во время ледяного дождя не было света несколько дней всё норм.Постоянно не живу в доме оставляю на+5 трубы полипропилен Вавин чешские радиаторы люминь.Хочу поставить управление по сотовому посоветуйте какой читал про кситал.
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
Житель, спасибо за ваш ответ! Да, после пуска меня тоже волнует управление через GSM или интернет. Подскажите у кого есть реальный опыт.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
любая GSM -сигнализация с возможностью мониторить температуру и имеющая хотя бы один управляемый дискретный выход...были темы про кситал-4Т...вот вам вариант..
-