Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
framer
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 22:25
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение framer »

Добрый день
прошу подсказать какая схема подключения бойлера ГВС будет именно экономичнее (газ в мини газгольдере)))) и вопрос экономии газа стоит остро.
Обвязка котла сделана гидро стрелкой с коллектором на 3 контура:
1 - тёплый пол первого этажа
2 - радиаторы второго этажа
3 - сейчас заглушен и в последствии планировал подключить бойлер.

Так вот мастер что настраивал котёл сказал что именно экономичнее будет подключить котёл через встроенный трёхходовый клапан... Чем ввел меня в раздумья, так как я читал что схема подключения через коллектор с гидрострелкой является самым экономичным способом обвязки (эконочным с точки зрения экономии газа)
Заранее спасибо

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение plehan »

Если вы хотите за Г/Р то надо управлять бойлером - сторонняя автоматика ! Если не предусмотрена автоматика ,а имеет место локальное управление - термостаты то предпочтительней через трехходовой !
А вообще лучше управлять всем - то экономия будет существенна в перспективе !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
framer
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 22:25
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение framer »

Да подразумевалось что будет ставиться и автоматика... Так значит всё же через гидрострелку - экономичнее?
спасибо за ответ

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение plehan »

framer писал(а): Так значит всё же через гидрострелку - экономичнее?
- экономичнее это когда у вас автоматика не только бойлером управляет ,но и линией рециркуляции и временными окнами нагрева воды в бойлере ,то есть комплекс ( автоматизация ) !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
framer
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 22:25
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение framer »

Да вот ещё вопрос... а какую автоматику можете посоветовать?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение plehan »

кромшредер ,вайланд ! У Baxi она то же есть ,но заточена она под конденсационные котлы ,но может уже новинки есть !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
framer
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 22:25
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение framer »

спасибо. Буду думать)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение Bahus »

Вы на автоматику управления бойлером столько денег угрохаете, что отбиваться она будет 100500 лет, по сравнению с выносом бойлера перед стрелкой и подключением с трехходового.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Вы на автоматику управления бойлером столько денег угрохаете
- 630 мельком видел 35 т. У человека газгольдер - вот без автоматики он столько сожрет денег ,но еще есть момент это не когда окупиться ,а комфорт !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение Bahus »

Человек говорит, что в планах установка автоматики и тут же спрашивает - а какую лучше. То есть вообще не понятны - чего регулироваться будет, как и т.п.
В этом смысле вспоминается подпись г-на Камышова на этом форуме - "клиент всегда врет. Проверяй самостоятельно".
Так что чтобы не было в планах - бойлер лучше подключить перед стрелкой. Назад перекинуть завсегда успеется - соски на коллекторе не денутся же никуда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение BAXI-Ural »

Лучшее решение - стандартное решение...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
framer
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 22:25
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение framer »

Bahus писал(а): Человек говорит, что в планах установка автоматики и тут же спрашивает - а какую лучше. То есть вообще не понятны - чего регулироваться будет, как и т.п.
В этом смысле вспоминается подпись г-на Камышова на этом форуме - "клиент всегда врет. Проверяй самостоятельно".
Так что чтобы не было в планах - бойлер лучше подключить перед стрелкой. Назад перекинуть завсегда успеется - соски на коллекторе не денутся же никуда.
Да, что ж в этом удивительного?)))
Денег не валом..., но что сделать хочется и как, примерно представляю. По сему автоматика в планах, как и сам бойлер))) А какую именно автоматику, да, еще не выбрал.
Кстати выбираю вот из котроллеров:
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
Как сам понял продукты в целом очень похожи, но кажется что ЗОНТ с Baxi подружится всё же лучше.

Гуру, что посоветуете?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение BAXI-Ural »

framer писал(а): Кстати выбираю вот из котроллеров:
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
Как сам понял продукты в целом очень похожи, но кажется что ЗОНТ с Baxi подружится всё же лучше.

Гуру, что посоветуете?
Посоветуем поподробней почитать мануалы и выбор будет очевиден...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение Bahus »

Как-то озвученные вещи на контроллеры зон не тянут ни разу, не?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
framer
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 22:25
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение framer »

Bahus писал(а):Как-то озвученные вещи на контроллеры зон не тянут ни разу, не?
Хм... может я чего не понимаю...
описание ZONT H-1000 ОТ:

Универсальный отопительный контроллер с адаптером OpenTherm

Оборудование для удаленного управления и диспетчеризации системы отопления. Может управлять котлом, контурами отопления и ГВС, а также контролировать состояние дополнительно подключаемых датчиков. Прибор не имеет предустановленных схем управления и свободно программируется для решения любых задач автоматизации.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение RADAR »

framer писал(а): Кстати выбираю вот из котроллеров:
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
это системы экономии топлива, комфорт посредственный..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): комфорт посредственный..
- а что за недостатки в этом контроллере- зонд ,технически он в чем-то урезан ? Вопрос цены - я так понимаю если докупить все датчики для него он не намного дешевле забугорных ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Сообщение RADAR »

по своей сути - это комнатный термостат..с расширенными возможностями..и не более того..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
    nikom » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    833 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
  • Растет давление в СО Baxi Luna3 240
    Stanislav_OK » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    532 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2146 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco 4s 24 атмо, двухконтурный + 3 ходовой клапан baxi
    Elferoz » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    4235 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    537 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]