Нет циркуляции в СО.
-
kent_100
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:04
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Нет циркуляции в СО.
Здравствуйте. Котёл Baxi Fourtech 24F, система отопления двухтрубная, четыре радиатора. Подключен термостат. Три года отработал нормально. В конце прошлой зимы перестало нормально работать отопление. ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе. Саму систему проверил. Прогнал воду под напором. Нигде не забито. Воздух тоже стравливал и воздухоотводчиком на котле, и краниками Маевского на радиаторах. Насос котла гудит, вроде гоняет воду, но циркуляции нет. Труба на выходе горячая, но дальше не идёт. Температуру котёл набирает быстро. Загорается, нагревает и выключается. В чём проблема?
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Нет циркуляции в СО.
Ошибки есть? типа Е25, Е26 ? когда было последнее ТО?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
kent_100
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:04
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Нет циркуляции в СО.
Ошибок ни каких нет. ТО проводилось неделю назад.BAXI - Volga писал(а): Ошибки есть? типа Е25, Е26 ? когда было последнее ТО?
-
Komyshov
- Старожил
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 227 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
Нет циркуляции в СО.
1. Расклинить насос.kent_100 писал(а): Насос котла гудит, вроде гоняет воду, но циркуляции нет.
2. Проверить привод трёхходаkent_100 писал(а): ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе.
3. Проверить трёхход
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Нет циркуляции в СО.
проверить грязевой фильтр, не закрыты ли где краны на отопление?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Нет циркуляции в СО.
Если неисправность и в котле, то это насос...
Отложения накипи, грязи сказалось бы закипанием (треск, удары).
Отложения накипи, грязи сказалось бы закипанием (треск, удары).
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург