Всем доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью к знатокам. Регулярно отключается котел Baxi Slim 1.620 in с бойлером. Загорается крайняя левая лампочка,которая означает Ошибка 13,что означает в соответствии с инструкцией "Датчик температуры". Именно датчик температуры,а не перегрева. Для перегрева там другой датчик и другая сигнализация лампочек.
Вопросы: Из-за чего отключается котел?
Что за датчик температуры,если датчик перегрева стоит отдельно?
Как это лечится?
Заранее благодарен откликнувшимся...
Юрий 999 писал(а): Вопросы: Из-за чего отключается котел?
-
Юрий 999 писал(а): Ошибка 13,что означает в соответствии с инструкцией "Датчик температуры". Именно датчик температуры,а не перегрева. Для перегрева там другой датчик и другая сигнализация лампочек.
Юрий 999 писал(а): Что за датчик температуры,если датчик перегрева стоит отдельно?
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой должна быть жесткость от до и единице измерения ее?
Последнее сообщение
Misha.saf , у меня на входе в дом (из колодца) особой очистки нет. Поэтому теплоноситель у меня - подготовленная котловая вода. Для подпитки - она же (ручным опрессовочным насосом). Нет знакомых ее достать в котельной - она продается в соответствующих магазинах.
Всем доброго дня! Прошу помощи. Котел не переключается с контура обогрева на ГВС автоматически. Выскакивает ошибка 013. При отключении функции гвс - обогрев дома идет нормально. При включении функции гвс- уходит в ошибку. Но есть но!! Отдельно работет и гвс и обогрев дома. Вместе не хотят работать. Прошу совета.
Последнее сообщение
ошибка 013 прям так на дисплее и написано?
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
есть вот ошибка В котлах серии Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola3В40 светится код ошибки:
E13 (13E)
Описание.
Ложный сигнал от дифференциального
гидравлического прессостата
Элемент:
Дифференциальный гидравлический
прессостат
1. Залипшие контакты микропереключателя
дифференциального прессостата.
Добрый день!
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Последнее сообщение
Очень не дорого (копейки), даже если связь потеряется, на котле это никак не скажется.
Графиками не раздражает, лишней информацией телефон не спамит... :lol:
Можно с ночным зрением, можно умную розетку с лампочкой ночью включать...
Сегодня утром обнаружил ошибку на котле Е01. Сброс ошибки не помогает. Газ на газовой плите подается как обычно с обычным давлением. Добрался до камеры сгорания, подачи газа нет, искра хорошая. Остается плата или газовый клапан. Подскажите, что дальше ковырять ? как проверить газовый клапан ?
Последнее сообщение
Снять клемму с питания основных соленоидов клапана. Замерить сопротивление катушек. С катушки модулятора, на всякий случай тоже сопротивление снять. Значения для соответствующих клапанов найдёте в семинарской тетради из аптечки.
Вернуть клемму клапана на место.
При попытке розжига проверить подачу напряжения на стороне выходной клеммы платы на клапан. То же самое сделать на стороне клеммы клапана.