Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение Konstantin N »

Здравствуйте.
Получил вместе с купленной дачей котел Ecofour 24f с системой отопления. Кранов на радиаторах нет, если первые радиаторы настроить то последние греют плохо и наоборот.
Решил переделать и выделить три зоны отопления. Максимально использую старую разводку, количество радиаторов не меняется, добавляется только один полотенцесушитель. И старую и новую схемы прикладываю.

Просьба подсказать
1. Покритиковать\дать советы по новой схеме
2. Как понять хватит ли мощности встроенного насоса? площадь всех 3х помещений 100м2. вроде должно хватить исходя из параметров котла. может какой то есть способ расчета.
3. Как регулировать скорость встроенного насоса при настройке системы а) есть ли у него переключатель скоростей б)нашел описание про программные настройки (приложил). там есть частотник? как\чем регулировать? как подобрать оптимальную скорость?
4. Если я случайно закрою весь прямой коллектор - есть ли защита\байпас на насосе? может нужно предусмотреть байпас между коллекторами?
5. Сколько МКМ ставить грязевик?

ПС еще ставлю зонт для Baxi, но про это спрашивал в другом разделе.
Настройки скорости насоса.jpg
котел.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 268 раз

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение plehan »

Konstantin N писал(а): Просьба подсказать
- лучше обратиться в проектную организацию ! Я вас могу нагрузить ,но смысл !
Можете попробовать освоить программу от валтек ( на ихнем сайте найдете ее и обучение ) !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение bullet0823 »

4. насос сгорит через некоторое время
на грязевик краны отсечные сделайте и бачок расширительный в резерв обратки

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение Konstantin N »

Спасибо. Краны нужны да. А зачем бак если в котле есть? Сколько мкм фильтр?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 268 раз

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение plehan »

Konstantin N писал(а): Краны нужны да
- балансировочная арматура !
Konstantin N писал(а): А зачем бак если в котле есть
- можно и не ставить ,если объем системы позволяет компенсировать расширение теплоносителя с использованием встроенного Р/Б!
Konstantin N писал(а): Сколько мкм фильтр
- стандартный косой фильтр при условии подготовленного теплоносителя !
Самая удачная схема это на мой взгляд двух трубная периметральная тупиковая . Почитайте о ней !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение BAXI-Ural »

Konstantin N писал(а): Сколько мкм фильтр?
Просто сетка 1 мм от мусора...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение Konstantin N »

А по управлению насосом что скажите. Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Обычному юзеру доступны обе регулировки?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 268 раз

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение plehan »

Konstantin N писал(а): Обычному юзеру доступны обе регулировки?
- что вы хотите регулировать ? Он рассчитывается - напор ,расход !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение BAXI-Ural »

Konstantin N писал(а): Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Неправильно... Насос с постоянной скоростью...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13196
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Сообщение Bahus »

Konstantin N писал(а): А по управлению насосом что скажите. Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Обычному юзеру доступны обе регулировки?
Ни переключателя скоростей, ни тем более частотника в этих котлах нет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»