Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры
Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры
Всем доброе время суток. Друзья помогите советом. Котел Baxi Mainfour 240F, панель серая. Включил в работу весной. В начальные установки
внес предварительные изменения. Значение F6 установил равным 01 (поддерживаемая температура прямого теплоносителя-45С). Осенью стало не хватать тепла - изменил значение F6 на 00 (прямой теплоноситель-76С). Котел продолжает поддерживать температуру 45С - с учетом гистерезиса отключается при 50С. Проверил значение записанного в контролер параметра "температуры прямого теплоносителя"- А.05 оказался равным 45С. То есть контролер продолжает поддерживать на выходе 45С а в буфере записано задание 00 - (76С). Контролер по видимому не считывает задание из буфера. Что можно сделать? https://baxi.ru/forum/posting.php?mode=post&f=54#
внес предварительные изменения. Значение F6 установил равным 01 (поддерживаемая температура прямого теплоносителя-45С). Осенью стало не хватать тепла - изменил значение F6 на 00 (прямой теплоноситель-76С). Котел продолжает поддерживать температуру 45С - с учетом гистерезиса отключается при 50С. Проверил значение записанного в контролер параметра "температуры прямого теплоносителя"- А.05 оказался равным 45С. То есть контролер продолжает поддерживать на выходе 45С а в буфере записано задание 00 - (76С). Контролер по видимому не считывает задание из буфера. Что можно сделать? https://baxi.ru/forum/posting.php?mode=post&f=54#
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры
а кнопками на панели сколько задано? 76 - выставляется?
Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры
Кнопками с панели выставлено, т.е. записано в буфер контролера, в ячейку F6, - "00". Для данного котла это означает команду контролеру поддерживать температуру прямого теплоносителя Т1,( на выходе котла) равной 76С.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры
я не про F6, а про настройку теплоносителя..
это значит, что можно выставить температуру отопления от 30 до 76..Reper писал(а): записано в буфер контролера, в ячейку F6, - "00". Для данного котла это означает команду контролеру поддерживать температуру прямого теплоносителя Т1,( на выходе котла) равной 76С.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры
к колу подключен какой-нибудь термостат или уличный датчик?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры
В инструкции-паспорте, прилагаемой при продаже к котлу, нет ни слова о настройке температуры прямого теплоносителя плавно на желаемую температуру, кроме 45С и 76С какими-либо манипуляциями кнопками с пульта. В таблице устанавливаемых параметров работы котла с F01 - F16 из 21 главы "УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ" тоже нет об этом ни слова. Я упомянул, что котел имеет кнопочную панель светло-серого цвета. Где-то на форуме я прочел, что эта серия BAXI не комплектовалась газовым клапаном с плавной модуляцией.
Котел подключен к микропроцессорному программируемому терморегулятору. В этой части все работает красиво и претензий у меня нет.
Уличного датчика температуры у меня нет пока.
Котел подключен к микропроцессорному программируемому терморегулятору. В этой части все работает красиво и претензий у меня нет.
Уличного датчика температуры у меня нет пока.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Котел Mainfour 240F не реагирует на изменение задания температуры
Ура! Работает как часы. Ситуация под названием "Горе от ума". Котел купил 5 лет назад, а запустил только этой весной - успел забыть инструкцию. Прошу прощение за беспокойство и очень признателен за Ваш совет почитать внимательно инструкцию. Доброго всем дня.
Отправлено спустя 34 минуты 25 секунд:
Ура! Работает как часы. Ситуация под названием "Горе от ума". Котел купил 5 лет назад, а запустил только этой весной - успел забыть инструкцию. Прошу прощение за беспокойство и очень признателен за Ваш совет почитать внимательно инструкцию. Доброго всем дня.
Отправлено спустя 34 минуты 25 секунд:
Ура! Работает как часы. Ситуация под названием "Горе от ума". Котел купил 5 лет назад, а запустил только этой весной - успел забыть инструкцию. Прошу прощение за беспокойство и очень признателен за Ваш совет почитать внимательно инструкцию. Доброго всем дня.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1215 Просмотры
-
Последнее сообщение yurgin_777
-
- 8 Ответы
- 1152 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 3075 Просмотры
-
Последнее сообщение Gildaniel
-
- 6 Ответы
- 693 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 2555 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]