Добрый день!
Нужна помощь специалистов.
На днях запустил котёл baxi slim1.300 in и к нему через приоритет бойлер косвенного нагрева асv comfort на 210л. И тут началось...
Сначала начал свистеть при переходе с модуляции. Дальше хуже, а именно при выкл на панели регулятора гвс самостоятельно переходит из режима отопления в гвс и начинает до мах нагревать воду в бойлере пока не начнёт сбрасывать давление на бойлере через предохр клапан. Неадекватно реагирует на положение регулятора гвс при вкл в зону комфорта вообще не включается. Помогите разобраться
Вопрос специалистам по baxi 1.300in
-
ДмитрийШ
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 09:38
-
GAZCONEC
- Старожил
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 46
Вопрос специалистам по baxi 1.300in
Свист убирается увеличением минимального давления газа, капает сбросник бойлера вопрос к монтажникам бойлера и расширительному баку , не реагирует на ручку гвс это антилигионелла. Нужна нормальная пусконаладка.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
ДмитрийШ
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 09:38
Вопрос специалистам по baxi 1.300in
Благодарю за отклик на моё сообщение.
Разве нормально что он сам уходит на гвс и кипятит воду ведь давление именно из-за мах нагрева воды?
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Да и сервисник пробовал убрать свист давлением, но не получилось. Решил менять форсунки.
Ещё вопрос: гвс включается только в положение регулятора за пределами комфорта это разве нормально?
Разве нормально что он сам уходит на гвс и кипятит воду ведь давление именно из-за мах нагрева воды?
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Да и сервисник пробовал убрать свист давлением, но не получилось. Решил менять форсунки.
Ещё вопрос: гвс включается только в положение регулятора за пределами комфорта это разве нормально?
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 689
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Возраст: 38
Вопрос специалистам по baxi 1.300in
Забейте в потске антилегионелла - вы все поймете. С клапана капает- не выставлено воздушное давление,шибо неправильно подобран бак на бойлерДмитрийШ писал(а): Благодарю за отклик на моё сообщение.
Разве нормально что он сам уходит на гвс и кипятит воду ведь давление именно из-за мах нагрева воды?
Telegram : Oleg9040
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6793
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Вопрос специалистам по baxi 1.300in
как то раз наблюдал такое явление, но не разбирался т.к. клиент просто ставит ручку в рабочее положение..так что тоже интересно - что это..ДмитрийШ писал(а): Ещё вопрос: гвс включается только в положение регулятора за пределами комфорта это разве нормально?