Baxi Eco 4S 24F
Baxi Eco 4S 24F
Добрый день.
Нужна Ваша помощь и советы.
Делали ремонт в частном доме , выкинули старую систему отопления. На данный момент площадь отопления - 38м. кв.
В планах достройка порядка 30м. кв.
Посоветовали купить Baxi Eco 4S 24F, чтобы хватало мощности по отоплению и ГВС.
Контур ГВС на эту зиму пока заглушен.
На фото видно как собраны гребенки и сделано подключение. - 9м (теплый пол + радиатор с термоголовой 500*1000)
- 9м (теплый пол + радиатор термоголовой 500*1000)
- 16м (теплый пол + радиатор термоголовой 500*1000)
- 4м (радиатор 500*500) - заодно выполняющий функцию бойпаса.
Батареи сбалансированы кранами обратки. На термоголовах - "3" (20 градусов)
На гребенке теплого пола стоит проток 2л на каждом из контуров. Термоголова стоит - "3".
В приоритете Теплый пол, радиаторы для докачки.
====================================================
Запускали котел официальные представители. Крутились около часа. Делали вид, что программируют - реально ни один из "F" параметров не был изменен. Только прикрутили вилку и проверили на утечку газа, за что сняли денег как за первый запуск.
Возникло множество вопросов:
1. Нужно ли на гребенке радиаторов менять краны Маевского на автоматы?
2. Нужно ли было ставить дополнительный насос на теплые полы?
3. "Сервисники" рекомендовали залить в систему отопления дистиллированную воду. Это нужно?
4. Нужно ли что-то менять в заводских установках, т.к. очень маленькая площадь и отключен ГВС?
5. Какую оптимальную температура контура отопления ставить для большей экономии газа?
6. Нужен ли датчик внешней температуры? Обязательно брать оригинал?
7. Нужен ли комнатный термостат/программатор? Какой посоветуете из беспроводных?
8. При заполнении системы водой давление на манометре было больше, после недели работы упало. (было 2/3 - сейчас половина "зеленой зоны"). Подтеков возле котла и радиаторов нет. Это нормально, что упало? Какое оптимальное должно быть по манометру ?
Заранее благодарен.
Нужна Ваша помощь и советы.
Делали ремонт в частном доме , выкинули старую систему отопления. На данный момент площадь отопления - 38м. кв.
В планах достройка порядка 30м. кв.
Посоветовали купить Baxi Eco 4S 24F, чтобы хватало мощности по отоплению и ГВС.
Контур ГВС на эту зиму пока заглушен.
На фото видно как собраны гребенки и сделано подключение. - 9м (теплый пол + радиатор с термоголовой 500*1000)
- 9м (теплый пол + радиатор термоголовой 500*1000)
- 16м (теплый пол + радиатор термоголовой 500*1000)
- 4м (радиатор 500*500) - заодно выполняющий функцию бойпаса.
Батареи сбалансированы кранами обратки. На термоголовах - "3" (20 градусов)
На гребенке теплого пола стоит проток 2л на каждом из контуров. Термоголова стоит - "3".
В приоритете Теплый пол, радиаторы для докачки.
====================================================
Запускали котел официальные представители. Крутились около часа. Делали вид, что программируют - реально ни один из "F" параметров не был изменен. Только прикрутили вилку и проверили на утечку газа, за что сняли денег как за первый запуск.
Возникло множество вопросов:
1. Нужно ли на гребенке радиаторов менять краны Маевского на автоматы?
2. Нужно ли было ставить дополнительный насос на теплые полы?
3. "Сервисники" рекомендовали залить в систему отопления дистиллированную воду. Это нужно?
4. Нужно ли что-то менять в заводских установках, т.к. очень маленькая площадь и отключен ГВС?
5. Какую оптимальную температура контура отопления ставить для большей экономии газа?
6. Нужен ли датчик внешней температуры? Обязательно брать оригинал?
7. Нужен ли комнатный термостат/программатор? Какой посоветуете из беспроводных?
8. При заполнении системы водой давление на манометре было больше, после недели работы упало. (было 2/3 - сейчас половина "зеленой зоны"). Подтеков возле котла и радиаторов нет. Это нормально, что упало? Какое оптимальное должно быть по манометру ?
Заранее благодарен.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi Eco 4S 24F
- умягченную !tsok писал(а): 3. "Сервисники" рекомендовали залить в систему отопления дистиллированную воду. Это нужно?
- нет , у вас на радиаторах все прекрасно выйдет через маевских !tsok писал(а): 1. Нужно ли на гребенке радиаторов менять краны Маевского на автоматы?
- очень маленькая мощность системы !tsok писал(а): 6. Нужен ли датчик внешней температуры? Обязательно брать оригинал?
- как вы увяжете работу термостатических головок с термостатом ?tsok писал(а): 7. Нужен ли комнатный термостат/программатор? Какой посоветуете из беспроводных?
- бойцы бак от ревизировали перед пуском ? 1.3-1.5 бар - оптимально !tsok писал(а): 8. При заполнении системы водой давление на манометре было больше, после недели работы упало. (было 2/3 - сейчас половина "зеленой зоны"). Подтеков возле котла и радиаторов нет. Это нормально, что упало? Какое оптимальное должно быть по манометру ?
ТП управляется двухходовым ? Где байпас с перепускным клапаном ?
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Фильтр по- человечески поставьте !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Baxi Eco 4S 24F
plehan писал(а): - как вы увяжете работу термостатических головок с термостатом ?
Термоголовы стоят на подаче радиаторов, чтобы отрабатывать на открытие в случаи если резко похолодает на улице ==> и в помещении. Можно и рукой докрутить - докачегарить в комнате при надобности.plehan писал(а): - бойцы бак от ревизировали перед пуском ? 1.3-1.5 бар - оптимально !
ТП управляется двухходовым ? Где байпас с перепускным клапаном ?
На теплом полу - не плитка, а ламинат. Температура в трубах теплого пола намного выше чем на поверхности ламината.
Термоголова на гребенке теплого пола стоит с выносным датчиком, который прикреплен к обратке.
Терморегулятор просто будет управлять отключением двигателя. Правельно?
Никто ничего не резервировал - это точно. манометром не меряли давление - только вилку прилепили и газоанализатором полазили вдоль всех соединений. Давление подачи газа тоже не смотрели.
Байпас - четвертый радиатор в коридоре без термоголовы. Или это неправельно?
Что значит фильтр по-человечески поставьте? Газовый или на контур отопления?
Маевскими нужно механически стравливать воздух. На радиаторах они и так стоят и ими стравливали при заполнении системы отопления.
Если смысл на самой гребенке поменять на автоматы как на гребенке теплого пола? Я про это спрашивал.
Последний раз редактировалось tsok 17 окт 2017, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi Eco 4S 24F
- датчик от двухходового должен стоять на подаче !tsok писал(а): Термоголова на гребенке теплого пола стоит с выносным датчиком, который прикреплен к обратке.
Терморегулятор просто будет управлять отключением двигателя. Правильно?
- не совсем ,но пойдет !tsok писал(а): Байпас - четвертый радиатор в коридоре без термоголовы. Или это неправельно?
tsok писал(а): на контур отопления
- не длжна превышать на поверхности стяжки под ламинатом 26-27 грд ! На подаче в коллектор это где-то 35-36 грд -грубо !tsok писал(а): Температура в трубах теплого пола намного выше чем на поверхности ламината.
- в нем должно быть 0.85 бар.- при пустом котле !tsok писал(а): Никто ничего не резервировал -
- какого ?tsok писал(а): отключением двигателя.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
- если термостат отключил котел ,кручение термоголовок эффекта не дастtsok писал(а): Можно и рукой докрутить - докачегарить в комнате при надобности.

Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Baxi Eco 4S 24F
термоголова на ТП стоит Wasser Warme XF50653. Гребенка с расоходомерами тоже этой же фирмы.
https://eastec.ru/teplyy-pol/vodyanoy-t ... --20shtup/
трехходового клапана там нет точно и двухходового тоже походу
собирал систему тоже не я лично, а сантехники, которые этим занимаются.
https://eastec.ru/teplyy-pol/vodyanoy-t ... --20shtup/
трехходового клапана там нет точно и двухходового тоже походу
собирал систему тоже не я лично, а сантехники, которые этим занимаются.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi Eco 4S 24F
- есть ,термоголовка на него одета !tsok писал(а): нет точно и двухходового тоже походу
- и ?tsok писал(а): а сантехники, которые этим занимаются.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Baxi Eco 4S 24F
Я начал смотреть, как по правельному должно быть собрано - кучу всего не доставлено.
https://www.aquasantech.com.ua/kollekto ... erami.html - это мой коллектор.
А от этого поставили только кусочек... https://www.aquasantech.com.ua/kollekto ... ovkoi.html
Его нужно доукомплектовать?
https://www.aquasantech.com.ua/kollekto ... erami.html - это мой коллектор.
А от этого поставили только кусочек... https://www.aquasantech.com.ua/kollekto ... ovkoi.html
Его нужно доукомплектовать?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi Eco 4S 24F
- я бы поставил ,корректней работать будет - постоянная циркуляция в контуре ТП !tsok писал(а): Его нужно доукомплектовать?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Baxi Eco 4S 24F
Какой проток рекомендуется выставить на контурах теплого пола?
Вместо радиатора. выполняющего фунцию байпаса, лучше поставить отдельно на гребенку радиаторов?
Вместо радиатора. выполняющего фунцию байпаса, лучше поставить отдельно на гребенку радиаторов?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi Eco 4S 24F
- если у вас работает пол как комфорт - 2 литр. за глаза ! Если на него отведена определенная нагрузка , то по расчету на каждую петлю !tsok писал(а): Какой проток рекомендуется выставить на контурах теплого пола
- перепускной клапан , да , тогда все радиаторы будут с термостатическими клапанами ! Или оставить как есть !tsok писал(а): Вместо радиатора. выполняющего фунцию байпаса, лучше поставить отдельно на гребенку радиаторов?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi Eco 4S 24F
Проясните момент ЭКО 4 С -10 кВт - потребление газа 1,19 ,ГВС 13,7 л и тоже самое у 24 кВт ,но расход газа уже 2.73 - каким образом это достигается ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi Eco 4S 24F
Очень просто: в режиме отопления стоит программное ограничение мощности, а так котел 24 кВт...plehan писал(а): каким образом это достигается ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12137
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco 4S 24F
Если обратите внимание, в этой строчке указано "по отоплению". А в режиме ГВС он 2,73 и будет кушать.plehan писал(а): потребление газа 1,19
Ну а почему так, Ярослав уже объяснил.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi Eco 4S 24F
Я не так выразился, в паспорте я не увидел расход 1.19/2.73 ,стоит только 1.19 . Или я просмотрел ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Baxi Eco 4S 24F
Добрый день, можно использовать котел BAXI ECO4S 24 Квт для площади 64 м. кв, и можно временно не подсоединять один контур, использовать только контур горячей воды?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12137
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi Eco 4S 24F
Уточняю : системы отопления может и не быть, но контур отопления в котле должен быть заполнен, создано давление....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi Eco 4S 24F
Добрый день, подскажите мембранное кольцо ставится во всех случаях в котлах этой модели?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12137
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 20 Ответы
- 4826 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1253 Просмотры
-
Последнее сообщение EvgenySh
-
- 19 Ответы
- 7279 Просмотры
-
Последнее сообщение EvgenySh
-
- 7 Ответы
- 1402 Просмотры
-
Последнее сообщение aleksejkabanec
-
- 29 Ответы
- 7680 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя