Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
sinoz
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 11:50
Благодарил (а): 1 раз

Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03

Сообщение sinoz »

В системе рециркуляции есть 3 полотенцесушителя 40х40 см и насос Wilo 4 вт. Зимой котел зависает в состоянии попытки нагрева ГВС (мигает капля под краном) на мин мощности 30% при отсутствии водоразбора. Дом быстро остывает. Котел отвисает при отключении рециркуляции. Проблема была решена по совету работников гор. линии путем замены параметра F 03 на 05. Однако с этим параметром котел не догревает гор воду и мыться не получается. Может выбрать другое значение параметра F 03 - там есть из чего. Дом далеко от Москвы и в нем живет женщина с ребенком. Подъехать и поиграть с параметрами самому у меня зимой не получиться.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03

Сообщение BAXI - Volga »

Вы бы уж определились: бойлер полотенчики греет или ГВС....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
sinoz
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 11:50
Благодарил (а): 1 раз

Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03

Сообщение sinoz »

Как всегда здесь ни одного ценного совета. Причина зависания котла - функция антилегионелла при работающей рециркуляции ГВС. Отключил антилегионеллу и все заработало. Параметра F 03 вернул к 06.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03

Сообщение BAXI-Ural »

Какой вопрос. - такой и ответ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03

Сообщение Starik »

"функция антилегионелла при работающей рециркуляции ГВС" ну тут или шашечки или ехать, кмк. :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03

Сообщение plehan »

функция антилегионелла при работающей рециркуляции ГВС" ну тут или шашечки или ехать, кмк - я бы предложил внести в хотелки на будущее , если при нагреве бойлера ( защита от легионеллы ) бойлер за Н время не достигает запрограммированной температуры в Б/К ,котел переходит в режим отопления . Потому что ,как делали из бойлера систему отопления так и будут делать .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i (параметр F10 = 02)
    mrrc » » в форуме Программирование настроек
    27 Ответы
    3942 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    2807 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?
    franc84 » » в форуме Программирование настроек
    42 Ответы
    8083 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4770 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    717 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]