НТ 1.650 И БОЙЛЕР
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Киловаты зависят от температурного режима ![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
![Мдяяяя :facepalm:](./images/smilies/kolobok_facepalm.gif)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
В каталогах честно написано при подающей линии 90грИгорь-2 писал(а):Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А максимальная температура у котлов сколько? Не 85 ли?BAXI - Volga писал(а):В каталогах честно написано при подающей линии 90грИгорь-2 писал(а):Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
И все-равно, да, у Дражици (уж простите, нисколько не реклама, просто что себе ставил, то и знаю) мощность указана при температуре теплоносителя 80 гр... Из-за 10 лишних градусов теплосъем с одной площади увеличивается в полтора раза?
![Подмигивает ;)](./images/smilies/kolobok_wink.gif)
![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
у нас на форуме давненько был такой человек с ником electric - он попал сюда с БОЛЬШИМ вопросом по своему бойлеру,
к нему пришёл Premier Plus на котором было указано 15 квт, хотя у нас в каталогах 30 Квт.
мы выясняли этот вопрос - считали, узнавали. Оказалось англичане указывают Квт при низкотемпературном режиме
Если интересно порыскайте тему в поиске, там все есть
к нему пришёл Premier Plus на котором было указано 15 квт, хотя у нас в каталогах 30 Квт.
мы выясняли этот вопрос - считали, узнавали. Оказалось англичане указывают Квт при низкотемпературном режиме
Если интересно порыскайте тему в поиске, там все есть
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-