Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Dmitrylo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 19:25
Мой котел: Main Four 240F

Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Сообщение Dmitrylo »

Имеется котел MainFour 240f (белая панель, плата Honeywell). Сейчас котел управляется комнатным термостатом, подключенным к релейному входу (вместо перемычки). Есть ли смысл приобретать ZONT H-1B для подключения по OpenTerm? Даст ли это что-нибудь в плане более плавной работы и - что особенно важно - экономии газа. Или будет то же самое, что с релейным термостатом? Вопрос не в возможности удаленного управления - у нынешнего термостата тоже есть GSM-модуль. Вопрос именно в экономичности - будет ли с ZONT H-1B работать модуляция горелки или у этого котла ее просто нет? Тогда зачем ему OpenTerm?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Сообщение RADAR »

с экономией газа не все просто.. как раз в релейном режиме этот котел работает большую часть времени на расчетном КПД..так что плавность и экономичность - параметры противоположные..
Dmitrylo писал(а): Вопрос именно в экономичности - будет ли с ZONT H-1B работать модуляция горелки или у этого котла ее просто нет?
работать будет, а экономичность зависит от условий работы котла..
Dmitrylo писал(а): Тогда зачем ему OpenTerm?
чтобы подключать устройства, работающие по этому протоколу - все просто..

Автор темы
Dmitrylo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 19:25
Мой котел: Main Four 240F

Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Сообщение Dmitrylo »

Спасибо! Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm? Ограничения протокола? С таким коротким кабелем придется вешать девайс в непосредственной близости от котла...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Сообщение RADAR »

Мотив производителя не ясен.. :)

Автор темы
Dmitrylo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 19:25
Мой котел: Main Four 240F

Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Сообщение Dmitrylo »

Понятно! Экономия провода... :D
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Сообщение BAXI - Volga »

Dmitrylo писал(а): Спасибо! Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm? Ограничения протокола? С таким коротким кабелем придется вешать девайс в непосредственной близости от котла...
RADAR писал(а): Мотив производителя не ясен..
Все очень даже понятно. У всех котлы висят по разному и блок устанавливается на разном расстоянии от котла- поэтому все равно проводок надо наращивать...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Сообщение BAXI-Ural »

Dmitrylo писал(а): Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm?
Ну допустим шина позволяет подключаться за 100 метров. И что, вам бухту провода класть?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm

Сообщение RADAR »

хорошо...почему тогда проводок антенны другой длины?.. :D

Отправлено спустя 35 секунд:
логично было бы одинаковой длины..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2807 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1478 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1698 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    8 Ответы
    2171 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    8 Ответы
    2376 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]