Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Fox
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:00
Мой котел: Slim 2.300 i

Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i

Сообщение Fox »

Температура в контуре ГВС колеблется в интервалах 25-45 градусов.
При открывании крана течет нормальная теплая вода, в режиме подогрева ГВС котел начинает работать, когда вода в баке практически обновилась, соответственно сильно остыла. После включения ГВС температура поднимается до нормы, после чего можно спокойно мыться и никаких скачков больше нет. Каждый раз сливать большое количество воды напрягает как и мыться под холодной, подскажите что можно сделать? :|
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i

Сообщение BAXI - Volga »

когда последний раз обслуживали бойлер и котел?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Fox
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:00
Мой котел: Slim 2.300 i

Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i

Сообщение Fox »

год назад, но проблема была изначально
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i

Сообщение BAXI-Ural »

Проверить не перепутаны ли патрубки, проверить гильзу датчика и сам датчик
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Fox
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:00
Мой котел: Slim 2.300 i

Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i

Сообщение Fox »

Все проверили, с инструкцией расхождений нет. Единственное, что решили попробовать это налить немного масла в гильзу, для лучшей теплопередачи.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i

Сообщение BAXI - Volga »

сопротивление датчика при комнатной температуре?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»