конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Денис Seleznyow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:37
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Благодарил (а): 1 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение Денис Seleznyow »

Добрый день.
Форумчане прошу Вашей консультации получилось у меня так, что в новой многоэтажке подрядчик установил котел Westen QAZAR D24FI. Само собой газовики не согласовали установку коаксиального дымохода, а согласовали отвод/подвод по разным трубам.
В результате все жильцы дома получили проблему в виде конденсата и наледи на трубе и адаптере. Если с конденсатом на трубе получилось справиться при помощи теплоизоляции, то вопрос с конденсатом и наледью на адаптере остается открытым.
Вообщем в чем заключается мой вопрос к знающим специалистам, если произвести утепление адаптера специальными утеплительными скорлупами от Baxi. не получится ли так что конденсат будет образовываться внутри котла?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR »

Будет..

Автор темы
Денис Seleznyow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:37
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Благодарил (а): 1 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение Денис Seleznyow »

Получается путь решения один, увеличивать длину воздуховода?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): Будет..
- где именно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR »

На стенке котла

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): На стенке котла
- камеры сгорания ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR »

Да

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): Да
- значит идет тяга через дымоход ? В момент работы там нет условий образования конденсата .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR »

Ну да..да..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan »

Клапан надо !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR »

Да и не факт, что все плотно будет..клапан как котел стоит..я бы отверстий насверлил в трубе для разбавки воздуха или рассоединил трубу..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan »

Я видел -забираю воздух из шахты вентиляции .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Денис Seleznyow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:37
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Благодарил (а): 1 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение Денис Seleznyow »

RADAR, Что за клапан? Про отверстия думал уже - это уже как крайний вариант.

Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
plehan, кухонная вытяжная шахта не лучшее место для забора воздуха.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan »

Денис Seleznyow писал(а): кухонная вытяжная шахта не лучшее место для забора воздуха.
по нормам да ,для котла лучше не придумаешь
.Клапан этот стоит ,что я раньше смотрел -16 тыс.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Денис Seleznyow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:37
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Благодарил (а): 1 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение Денис Seleznyow »

plehan, Спасибо за консультацию. Вопросов больше не имею
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
    Роман622 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2245 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разъем датчика внешней температуры и датчик ГВС
    MGreen » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    3295 Просмотры
    Последнее сообщение Dolbyatmos
  • Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, Baxi MT71410541
    1 Ответы
    3400 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подключение датчика внешней температуры Ecolife 24f
    Сергей1973R » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    3466 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Диаметр трубы дымоотвода baxi slim 1.22
    kapds » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    3172 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость