Доброго времени суток!
Котел BАXI LUNA3 3 310 FI работает в системе отопления и ГВС.
Вынесен датчик t в комнату.
Проблема возникла такая: Котел нагревает теплоноситель до установленной температуры, выключается хотя по градусам в комнате еще холодно, затем включается на несколько секунд, когда температура теплоносителя вновь достигает установленной отключается и включается минуты через 4 за это время температура теплоносителя сильно падает. Снова включается на несколько секунд и снова выключается. Помогите разобраться!!!! Пожалуйста))
С уважением Вадим.
Проблемы с системой отопления котел BАXI LUNA3 310 FI
-
Вадим 888
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 фев 2018, 18:40
- Откуда: Калуга
- Мой котел: Baxi Luna 3 310 fi
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Проблемы с системой отопления котел BАXI LUNA3 310 FI
Это на сколько?Вадим 888 писал(а): за это время температура теплоносителя сильно падает.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Komyshov
- Старожил
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 227 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
Проблемы с системой отопления котел BАXI LUNA3 310 FI
Вопросы:
1. Чем сделано отопление.
2. Как давно повешен котёл и как давно поставлен термостат.
3. На сколько выставлена температура теплоносителя в котле.
1. Чем сделано отопление.
2. Как давно повешен котёл и как давно поставлен термостат.
3. На сколько выставлена температура теплоносителя в котле.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©