Доброго времени суток!
Котел BАXI LUNA3 3 310 FI работает в системе отопления и ГВС.
Вынесен датчик t в комнату.
Проблема возникла такая: Котел нагревает теплоноситель до установленной температуры, выключается хотя по градусам в комнате еще холодно, затем включается на несколько секунд, когда температура теплоносителя вновь достигает установленной отключается и включается минуты через 4 за это время температура теплоносителя сильно падает. Снова включается на несколько секунд и снова выключается. Помогите разобраться!!!! Пожалуйста))
С уважением Вадим.
Вопросы:
1. Чем сделано отопление.
2. Как давно повешен котёл и как давно поставлен термостат.
3. На сколько выставлена температура теплоносителя в котле.
Добрый день
Прошу помощи. Ищу решение по проблеме.
Имеем котел baxi Luna 3 1.310 fi. + сборка по вашему проекту. Сейчас есть проблема, при работе системы отопление+теплый пол, теплоноситель начинает уходить в систему ГВС.. проверяли мотор трехходового, его кабель и правильность подключеия ( купили новые ). Ни чего не изменилось… может быть проблема из-за обратного клапана в системе отопления ??? Фото вложил.
Последнее сообщение
Вот схема, мотор трехходового переключает правильно. Но в итоге, через час теплоноситель начинает идти в ГВС без команды..может быть проблема из за обратного клапана на подаче в контур обогрева..??
Вой_газового_котла_BAXI-2m-3.mp4 Всем привет.
Котел BAXI ECO NOVA 1.24F, изготовлен 10.2023, настроен на работу от сжиженного газа, только отопление (ГВ не используется).
В какой-то момент возникла проблема - при включении котла после долгого простоя (котел холодный)
некоторое время котел работает штатно, горелка работает нормально, вытяжка работает, идет нагрев ТН,
но потом на некоторое время появляется гул, который через некоторое время пропадает и более не появляется в процессе работы....
Последнее сообщение
Что проверить? Давление газа перед котлом, давление на форсунках (регулировку газового клапана, если её вообще делали).
Всем привет. Котел baxi eco 4s 24F в режиме ГВС работает без проблем. Давление в системе не падает. Включил несколько дней назад в режиме отопления, выставил температуру 35, сразу после этого котел включается и нагревает до 39-40, затем горелка тухнет и температура воды в системе падает, затем через несколько минут снова зажигается и нагревает до 39-40, т.е. все норм, но спустя несколько таких циклов температура в системе опускается до 27 и котел больше не нагревает воду. При этом насос...
Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя...
Последнее сообщение
1. Можно. Для этого нужно настроить режим работы насоса в Зонте. По умолчанию при переключении ГВС->отопление он не отключается, чтобы на датчике одну температуру не держать.
2. Это не понял. Кроме того, неплохо было бы уточнить - вы комнатный датчик отключили на обоих устройствах? Или в каком режиме работает СО?
3. Нет. +/-5°С от уставки. Разве что Зонт что-то сможет поколдовать.
4. Максимальная возможная программная задержка - 10 минут. У вас не с этим связано. Или насос выключается когда не...
Работал 16 лет без проблем, вчера выскочила ошибка е 03. Вентилятор, прессостат, дымоход, Вентури, проверил всё исправно, куда дальше лезть не знаю. На улице мороз, немного начинаю паниковать. Стабилизатор стоит, напряжение проверил. После полного отключения питания на несколько минут котел запускается и на воду и на отопление, но после того как потух больше не зажигается. При повторном пуске , цикл запуска прерывается на вентиляторе, вентилятор включается на секунду и дальше как обрыв цикла....