Здравствуйте.Уважаемые знатоки, прошу помочь,т.к.специалисты нашего города (5!) помочь не смогли :cry: .я являюсь пользователем котла baxi eco home 24F.Предыстория:котел установлен в новостройке,запуск котла,по всей видимости,был сделан застройщиком,т к. в гарантийном талоне отсутствует запись кто осуществлял первый запуск,т.е.котел не на гарантии.В прошлом году зима была теплая и ремонта в квартире ещё не было, котел работал на минимальной температуре.Проблема возникла в декабре 2025, котел...
Последнее сообщение
На недавнем адресе у клиента тоже была е25, он поменял неглядя деталей на 30 000 р. поиск е25 за минуту было понятно что клинит переодически насос и вопрос решился.
Е25 - резкии рост температуры в контре отопления. Менять датчик отопления смысла нет т.к. он сухого типа и если на него не было оказано повреждения типа капель воды из теплообменника то его менять не надо. Плата однозначно нет, по крайней мере я за 15 лет таких случаев не видел, а видел я в 99% это забитый теплообменник. Вот вам...