Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Добрый день. Всю зиму котел работал нормально,но только на отопление. 31 марта подключила воду в систему и котел перестал нагнетать заданную температуру теплоносителя. Но воду греет отлично. А батареи нет. Нагревает до 35 и быстро отключается,температура быстро падает до 20 и котел включается снова. Что могло произойти? Мастер был в декабре, проблем с котлом не было замечено. Но правда тогда вода была отключена. Котел работал только на отопление. Спасибо.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение BAXI-Ural »

Loretta писал(а): Нагревает до 35
Вот в этот момент посмотрите параметр А00...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Bahus »

Мероприятия при подключении ГВС какие были?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Хорошо, посмотрю. Спасибо

Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Bahus писал(а): Мероприятия при подключении ГВС какие были?
Илья, никаких мероприятий не было, вода была отключена на зиму, потому как у нас часто отключают электричество в товариществе и было две аварии по замерзанию воды в трубах, поэтому учитывая горький опыт предыдущих лет, воду на зиму отключаем, оставляем котел только на оборев дома.
Закрыла краны , включила носос и запустила воду. Котел работал в это время, не был отключен. Что-то сделала не так?

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, мне нужно понять, что произошло и могу ли я справиться сама или мне нужно мастера вызывать. Спасибо!

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение bullet0823 »

Мастера

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

а в чем причина может быть? можете предположить? к чем готовиться в денежном отношении.

Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 12 секунд:
Может это грозить заменой платы? Или отделаюсь меньшей кровью?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение bullet0823 »

Может грозить заменой платы или отделаетесь меньшей кровью

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Ну а что еще может быть?можно поподробнее,пожалуйста,кроме платы?есть предположения?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Starik »

Loretta писал(а): 31 марта подключила воду в систему и котел перестал нагнетать заданную температуру теплоносителя. Но воду греет отлично.
А батареи нет. Нагревает до 35 и быстро отключается,температура быстро падает до 20 и котел включается снова. Что могло произойти?
А какая температура задана? :)
А уличный датчик есть? Может уже весна, потеплело? ;)

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Есть датчик температуры в доме. Подключена система ZONT. Заданная температура в котле 50. Он это температуру не набирает и не может поддерживать заданную температуру в ванной комнате.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение bullet0823 »

датчик температуры в ванной?

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Да. Там же и котел
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а):
Loretta писал(а): Нагревает до 35
Вот в этот момент посмотрите параметр А00...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение bullet0823 »

И настройки зонта и подключение

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Спасибо!

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Посмотрела параметр А00 80 градусов!. Что это значит?

Отправлено спустя 29 минут 4 секунды:
Даже 90!!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение BAXI-Ural »

Вот то и значит...
А теперь пальчиками проверьте реальная ли это температура на датчике температуры ГВС.
Если реальная, то усё, - забит теплообменник по контуру отопления, замена, последствия применения "жесткой" воды...
Если показания завышены, то либо сдох датчик, либо сварились провода...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Спасибо!

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Если бы датчик котел ошибку бы выдавал. Разве нет? Ошибки никакой не выдает.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение RADAR »

если бы все было однозначно и очевидно, то опыт был бы не нужен.. :)

Автор темы
Loretta
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 17:10
Откуда: Г. Красноармейск
Мой котел: BAXI Main four 240
Благодарил (а): 2 раза

Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды

Сообщение Loretta »

Привет, спешу сообщить, что причина была в датчике ГВС! Вы были правы, он был неисправен, но ошибку не выдавал. Мастер заменил его и все запархало)). Благодаря общению с Вами я навела его на эту мысль, он сразу и не понял в чем дело и сказал, что не знал, что такое может быть. Большое Вам спасибо за помощь!!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Набирает заданную температуру и не отключает горелку
    17 Ответы
    3044 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    873 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Выбор термостата для подключения к цифровой шине.
    Niko3455 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    916 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • эконова 24F - люфт штуцера подключения
    Ivan9654 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    2899 Просмотры
    Последнее сообщение Igor SNV
  • напряжение на клеммной колодке подключения трехходового
    Сергей 069 » » в форуме Электрокоммутация
    8 Ответы
    3185 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR