Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2018, 19:04
- Откуда: СПб
- Мой котел: ECOFOUR 24 F
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Доброго времени суток! Подскажите плз такая проблемка - вода стала идти еле теплая, хотя на дисплее показывает не меньше 50 градусов.
Котлу не меньше 5 лет.
Котлу не меньше 5 лет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Вторичный теплообменник накипью зарос, скорее всего
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Ну и подачу полапать на предмет Треххода можно
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
То есть датчик врет? Проверить и под замену...Evgeniy2019 писал(а):показывает не меньше 50 градусов.
Котлу не меньше 5 лет.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2018, 19:04
- Откуда: СПб
- Мой котел: ECOFOUR 24 F
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Тестером замерил датчик гвс, показания норм, но в это время и котел нормально работал, потом еще раз врал. Надо видимо замерить в тот момент когда показания не сходятся с темп. выхода воды? Может ли он вообще вот так - то работать то врать периодически?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2018, 19:04
- Откуда: СПб
- Мой котел: ECOFOUR 24 F
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Вторичный замер тестером показал 5,5 кОм при 20-25 гр, темп на дисплее при этом 52, видимо он действительно то работает то нет. Поменяю, всем спасибо!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
и провода проверьте... не сварились ли...Evgeniy2019 писал(а):Вторичный замер тестером показал 5,5 кОм при 20-25 гр, темп на дисплее при этом 52, видимо он действительно то работает то нет
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 38 Ответы
- 7935 Просмотры
-
Последнее сообщение Юлия Лоза
-
- 5 Ответы
- 296 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 619 Просмотры
-
Последнее сообщение alex298013
-
- 9 Ответы
- 2322 Просмотры
-
Последнее сообщение KUR33
-
- 5 Ответы
- 727 Просмотры
-
Последнее сообщение RemKotel
Кто сейчас на конференции