Вот такая проблема выскочила после 6 месяцев простоя.
A-4UUSNgbnE.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Помогите

Сообщение Starik »

Давление в системе отопления куда-то делось (либо утечка, либо стравило воздух из расширительного бачка), проверь давление в расширительном (колесным манометром от авто), если нормально - подпиткой воды в систему добавь (снизу манометр, держи в зеленой зоне).
Инструкции нет? Скачай на этом сайте.

Автор темы
Tes93
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:11
Откуда: Ейск
Мой котел: Baxi main 5

Помогите

Сообщение Tes93 »

Давление в норме, котел сам по себе вроде запускается , но горит вот эта ошибка

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Помогите

Сообщение Starik »

Сбрось её.

Автор темы
Tes93
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:11
Откуда: Ейск
Мой котел: Baxi main 5

Помогите

Сообщение Tes93 »

Как сбросить?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Помогите

Сообщение Starik »

Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 22:48Как сбросить?
Кнопкой "R" (две секунды удерживать, емнип), в инструкции написано.

Автор темы
Tes93
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:11
Откуда: Ейск
Мой котел: Baxi main 5

Помогите

Сообщение Tes93 »

Не получается сбросить, ничего не происходит

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Помогите

Сообщение Starik »

Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 14:48 Давление в норме, котел сам по себе вроде запускается , но горит вот эта ошибка
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 23:48 Не получается сбросить, ничего не происходит
Что-то не сходится, как думаешь?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Помогите

Сообщение bullet0823 »

хотел подсказать, да хлеб отбирать не хочется :)
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

Помогите

Сообщение Komyshov »

bullet0823 писал(а): 28 сен 2018, 06:29хотел подсказать

:popcorn: Сами догадаются, что "А10" не одно и тоже, что "Е10"?
Starik писал(а): 27 сен 2018, 16:58Сбрось её.
Е10 не блокирующая ошибка, она "R" не сбрасывается
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Помогите

Сообщение Starik »

bullet0823 писал(а): 28 сен 2018, 06:29 хотел подсказать, да хлеб отбирать не хочется :)
Я не жадный (тем более - сильно ошибся, каюсь).
Komyshov писал(а): 28 сен 2018, 08:39 Е10 не блокирующая ошибка, она "R" не сбрасывается
Всё, посыпаю голову пеплом. :)
Инфо режим, не?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Помогите

Сообщение bullet0823 »

тоже думал, что е10)
тут нужен Ярослав)
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

Помогите

Сообщение Komyshov »

Starik писал(а): 28 сен 2018, 10:51Инфо режим, не?
Он самый. Не понятно, почему через положеное время (ИМНИП 3 сек) не переходит в рабочий режим. Глюк платы, я думаю.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Помогите

Сообщение Starik »

Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 22:48Как сбросить?
Поправка, кнопку "i" нажми.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Помогите

Сообщение BAXI-Ural »

Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 14:48 котел сам по себе вроде запускается
Подробностей хочу

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А вообще снимаем плату, осмаириваем её на придмет потеков, залива, коррозии...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    6173 Просмотры
    Последнее сообщение excovvirus
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4525 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1 Ответы
    4512 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    4752 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    4970 Просмотры
    Последнее сообщение plehan

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя