"Тактование" котла с термостатом

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Игорь62
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 19:46
Откуда: электросталь
Мой котел: baxi eco5

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Игорь62 »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел BAXI ECO5 Compact 18. Подключил к котлу комнатный механический термостат ORBIS ML. Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение BAXI - Volga »

на котле всего два контакта и там ошибиться невозможно, а вот сколько контактов у Вашего термостата?
есть схема?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Игорь62
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 19:46
Откуда: электросталь
Мой котел: baxi eco5

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Игорь62 »

Спаасибо, что откликнулись. В термостате три контакта. Перед подключением к котлу проверял тестером на прозвон. Если температура ниже выставленной, то тестер звенит (контакты замкнуты). Когда температура поднимается до выставленной и термостат отключается, то звон прекращается. Если Вам не составит труда, то схему можно посмотреть на ORBIS CLIMA ML. Спасибо.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7151
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 784 раза
Возраст: 59

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Starik »

Игорь62 писал(а): 04 окт 2018, 20:10Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
А каких изменений ты ждал?
У тебя что, температура в помещении поднялась до установленной на термостате, а термостат не сработал, не отключил котел?
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение МихМих »

Кроме сигнала термостата котел ещё контролирует температуру в контуре отопления. Если она доходит до установленной, нагрев отключается, даже если термостат ещё замкнут.

Segovin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 22:03
Мой котел: FOURTECH

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Segovin »

Если не ошибаюсь, одного термостата не достаточно ) Котёл будет также тактовать. Нужен Open Term. Тогда будет модуляция горелки. Правильно, товарищи Гуру?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение BAXI - Volga »

когда Вы используете термостат, температуру в контуре отопления необходимо выставлять 60 - 70 гр
попробуйте и отпишитесь
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Игорь62
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 19:46
Откуда: электросталь
Мой котел: baxi eco5

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Игорь62 »

Здравствуйте. Спасибо за ответы. Был в отъезде. Хорошо. Попробую выставить температуру больше. Но смогу ответить только через две недели. В моем понятии, при работе с термостатом котел должен работать постоянно модулируя пламя. Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7151
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 784 раза
Возраст: 59

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Starik »

Игорь62 писал(а): 10 окт 2018, 21:46 Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Эта функция возложена на датчик температуры СО. ;) Комнатный термостат контролирует помещение, он работает как выключатель котла (грубо говоря).
Попробуй увеличить время между включениями горелки, вдруг тебе понравится.

Автор темы
Игорь62
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 19:46
Откуда: электросталь
Мой котел: baxi eco5

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Игорь62 »

Здравствуйте. Увеличивал температуру. Без изменений.

Gidravlik
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
Откуда: Глубинка
Поблагодарили: 10 раз

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Gidravlik »

А что греем : квартира дом гараж, сколько радиаторов ,секций, есть ли термоголовки. В натуре почему сразу котел виноват?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение BAXI-Ural »

Игорь62 писал(а): 10 окт 2018, 21:46 Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Все верно... но это если текущая потребляемая при данной температуре системой отопления мощность превышает минимальную мощность котла 9.3 кВт...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • тактование котла
    23 Ответы
    2471 Просмотры
    Последнее сообщение Dennnnyrol
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    138 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    479 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    824 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей И.С.

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]