"Тактование" котла с термостатом
"Тактование" котла с термостатом
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел BAXI ECO5 Compact 18. Подключил к котлу комнатный механический термостат ORBIS ML. Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
"Тактование" котла с термостатом
на котле всего два контакта и там ошибиться невозможно, а вот сколько контактов у Вашего термостата?
есть схема?
есть схема?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
"Тактование" котла с термостатом
Спаасибо, что откликнулись. В термостате три контакта. Перед подключением к котлу проверял тестером на прозвон. Если температура ниже выставленной, то тестер звенит (контакты замкнуты). Когда температура поднимается до выставленной и термостат отключается, то звон прекращается. Если Вам не составит труда, то схему можно посмотреть на ORBIS CLIMA ML. Спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
"Тактование" котла с термостатом
А каких изменений ты ждал?Игорь62 писал(а): 04 окт 2018, 20:10Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
У тебя что, температура в помещении поднялась до установленной на термостате, а термостат не сработал, не отключил котел?
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
"Тактование" котла с термостатом
Кроме сигнала термостата котел ещё контролирует температуру в контуре отопления. Если она доходит до установленной, нагрев отключается, даже если термостат ещё замкнут.
"Тактование" котла с термостатом
Если не ошибаюсь, одного термостата не достаточно ) Котёл будет также тактовать. Нужен Open Term. Тогда будет модуляция горелки. Правильно, товарищи Гуру?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
"Тактование" котла с термостатом
когда Вы используете термостат, температуру в контуре отопления необходимо выставлять 60 - 70 гр
попробуйте и отпишитесь
попробуйте и отпишитесь
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
"Тактование" котла с термостатом
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Был в отъезде. Хорошо. Попробую выставить температуру больше. Но смогу ответить только через две недели. В моем понятии, при работе с термостатом котел должен работать постоянно модулируя пламя. Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
"Тактование" котла с термостатом
Эта функция возложена на датчик температуры СО.Игорь62 писал(а): 10 окт 2018, 21:46 Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.

Попробуй увеличить время между включениями горелки, вдруг тебе понравится.
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
- Откуда: Глубинка
- Поблагодарили: 10 раз
"Тактование" котла с термостатом
А что греем : квартира дом гараж, сколько радиаторов ,секций, есть ли термоголовки. В натуре почему сразу котел виноват?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
"Тактование" котла с термостатом
Все верно... но это если текущая потребляемая при данной температуре системой отопления мощность превышает минимальную мощность котла 9.3 кВт...Игорь62 писал(а): 10 окт 2018, 21:46 Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]