ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25


Автор темы
SeloKrasnoe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 15:20

ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение SeloKrasnoe »

Всем доброго дня,

Долго мучаюсь с E25. Котел в эксплуатации 1,5 года, теплоноситель Теплоноситель RTC- гольфстрим разбавленный дистиллировавший водой. Теплообменник промыли, все продули, все новое. после ТО проработал месяц.

В момент возникновения ошибки Е25 скачет температура на дисплее. Ошибка возникает как на пике температурного режима при отключении горелки так и при попытке начать подогрев. После отключения котла давление в системе поднимается, но это кажется недостаток давления в расширительном... (поправьте если не прав)

Замучился вызывать обслуживающую контору. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Пока есть желание забыть слово Baxi навсегда)))

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение RADAR »

с такой обслуживающей конторой - нужно забыть слово - котел.. :D ...подождем что скажет например г-н Грибашов..
Последний раз редактировалось RADAR 13 янв 2013, 19:10, всего редактировалось 2 раза.

Автор темы
SeloKrasnoe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 15:20

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение SeloKrasnoe »

В конторе тоже люди... ))) просто дома ребенок, а утром просыпаешься и первая мысль о E25... Да, еще немного инсайда... Котел провисел без работы одну зиму в неотапливаемом помещении... может электроника шалит?!

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение Vitalik_ »

у меня тоже участилось колличество появления Е25.
котел ЕСО3 симптомы те же

во время нагрева вдруг начинает скакать температура градус вверх-градус вниз-два вверх- один вниз.
при этом газовый клапан пытается модулировать высоту пламени -выше - ниже- в ускоренном режиме.
потом бац: Е25
ситуация до конца не ясна

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение Vitalik_ »

заметил несколько закономерностей появления Е25
закономерность первая: Режим Горячая Вода, на подаче падает давление, появляется журчание в трубах и бац Е25 (похоже на воздух в контуре водоснабжения).
Закономерность вторая: Режим отопления-добавляю воду в контур отопления (для поднятия давления),
если добавляю воду по чуть чуть - то нормально. если открою кран по сильней (сразу поступает много холодной воды в контур отопления на подаче) то Е25
закономерность третья: работающая стиралка автомат и Е25 дружат (наверно связано с давлением воды ГВС или электрическим шумом)

сечас давление воды в водопроводе не падает ниже 3 Атм.
перед печью установил фильтр газа (устал чистить газовый клапан).
электропитание через инвертер + стабилизатор (потом уберу стабилизатор)
работает котел без ошибок уже 48 часов.

ПС у нас люди жалуются на Ринай что при низком давлении газа Ринай не работает.

Автор темы
SeloKrasnoe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 15:20

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение SeloKrasnoe »

Продолжение...

Подкачал до 1 атм расширительный. Запитал систему. Давление при включенном котле меньше чем при отключенном... может это и норма?!

При температуре в системе до 60 С все ОК. При этом я регулировал краном подачу газа, наблюдая за пламенем. До регулировки газа при 60 С ошибка Е25 возникала.

Утром решил увеличить до 65 С .... Е25 обрадовала снова. В общем оставил 60, но пока за бортом -15 в доме комфортно.... с похолоданием придется думать как обмануть чудо технику))))

Жду комментариев знающих людей!

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение Vitalik_ »

Пожалуйста, подскажите
алгоритм генерирования аварии Е25.

в документах написано что Е25 это сигнал о перегреве.
сигнал о перегреве генерируется на каких датчиках? кроме термостата перегрева?
Если авария Е25 генерируется только на термостате перегрева то круг сужается.

пожалуйста,
подскажите какие датчики используются для генерирования аварии Е25?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение RADAR »

апну интересную тему..

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение Vitalik_ »

[quote="Vitalik_"]Пожалуйста, подскажите
алгоритм генерирования аварии Е25.

[quote]

похоже что придется отвечать себе самому.

контроль циркуляции теплоносителя и перегрева котла контролируется по термостату перегрева и датчику температуры контура отопления.

1.
по термостату перегрева происходит отключение котла с ошибкой Е25 (термостат нагревается на 105 градусов +\- туда сюда). (причин несколько)

2.
по температурному датчику происходит оключение с ошибкой Е25 если температура меняется очень быстро (показания скачут на дисплее). (наиболее вероятная причина: неисправный датчик температуры)

3.
также по температурному датчику происходит останов котла если температура достигла 85 градусов (защита от накипи).

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение Vitalik_ »

1.
по термостату перегрева происходит отключение котла с ошибкой Е25 (термостат нагревается на 105 градусов +\- туда сюда).

причин несколько:

возможно термостат дурит (срабатывает раньше чем нужно).
Далее...если термостат перегрева исправный..то получается что с котла. бойлер с насосом не могут взять (снять..забрать) температуру и котелок уходит в перегрев.
На мой взгляд две причины...1.плохая (недостаточная) циркуляция (засор линии бойлер-котёл)...2.завышенное давление газа на горелке.
источник: http://www.forumhouse.ru/threads/136452/page-4

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение Vitalik_ »

3.
также по температурному датчику происходит останов котла если температура достигла 85 градусов (защита от накипи).

если это происходит часто

то вероятные причины:
неотрабатывает газовый клапан нужный уровень пламени (что то с ним не так).
Увеличенное давление газа в подающем газопроводе.
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение Olegbez »

Подскажу из своей практики борьбы с E25. Ошибка генерируется исходя из резкого увеличения температуры на подаче, ваш датчик находится слева ( если смотреть на котел). В каких случаях появлялась, недостаточная циркуляция - забитый сетчатый фильтр на обратке ( если ставили, проверьте), забитый теплообменник в наших случаях была имеено накипь, в следствии низкого протока. И еще один каверзный случай когда на подаче и обратке краны под котлом стояли пластиковые - барашковые. в из за малой пропускной способности имели свойство забиватся в кран-буксе (как вариант). Датчик температуры открутите и осмотрите визуально. Для проверки датчика в домашних услвоиях просто поменяйте местами между отопительным и ГВС ( отопит. - слева, ГВС - справа). Удачи .
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение BAXI-Ural »

Olegbez писал(а):забитый теплообменник в наших случаях была имеено накипь, в следствии низкого протока.
все правильно, только вот накипь образуется от того, что систему заполняют, чем попало, а не подготовленой ("мягкой") водой. А потом еще и подпитывают тем же...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
SeloKrasnoe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 15:20

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение SeloKrasnoe »

Решение проблемы...

1. Приезжал мастер, хотел поменять первичный теплообменник. Я его отговорил))) Ризон, фильтр на обратке чистый, теплообменник мыл (он же) месяц назад и он был ЧИСТЫЙ. Предположение о том что одна из трубок забита отвергли (теплообменник не закипает и следов перегрева нет). Датчик который слева на выходе из теплообменника поменяли, хотя он в рабочем состоянии. Увезли чтоб проверить на другом котле...

2. Настроили мощность котла на 50%. Отрегулировал подачу газа для минимально значения.

Что изменилось в работе котла?! Я заметил что заработала модуляция подачи газа. Т.е. горелка поддерживает заданную температуру в системе снижая высоту пламени (чего раньше я не наблюдал) за счет чего вся система прогревается равномерно и при отключении горелки обратка подает воду почти не отличающуюся по температуре от воды в теплообменнике.

Автор темы
SeloKrasnoe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 15:20

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение SeloKrasnoe »

Т.о. я сделал следующий вывод: сбилась модуляция подачи газа (живу в селе, причины могут быть разные) либо клапан минимальной подачи газа не был настроен при первом пуске ("мастер" его подкрутил только сейчас), вода в системе нагревалась до +5 от заданной и котел отключал горелку как и должен в этом случае, но после отключения в теплообменник приходила вода с низкой температурой, начинал моргать дисплей, показывая скачки температуры... а датчик работает как раз на изменение температуры за единицу времени... что и происходило... соответственно Е25

Вот такие пироги...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение RADAR »

так решена проблема или нет? :)

Автор темы
SeloKrasnoe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 15:20

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение SeloKrasnoe »

RADAR писал(а):так решена проблема или нет? :)
))))) я хочу верить что решена!!!! но по привычке проходя мимо котла с замиранием смотрю на дисплей....

время покажет! если зима пройдет гладко, заберу свои слова о Baxi назад!:)
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение garry »

Почему-то никто не написал про насос: у меня если не теплообменник и датчик то насос.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение RADAR »

garry писал(а):Почему-то никто не написал про насос: у меня если не теплообменник и датчик то насос.
потому, что на насос и не похоже :) ;)
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Сообщение garry »

Только недавно как раз у меня было дело в насосе - схема стандартная фильтр забился, насос сдох, фильтр почистили, ошибка не прошла.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Four 1.14F не запускается с закрытой камерой сгорания
    Владимир Я » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1384 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Я
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1507 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1427 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    453 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
  • Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
    zloyymaxxxs » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2380 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции