Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
- 
				DimaChe
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 17 окт 2018, 10:36
 - Откуда: Обнинск
 - Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.310Fi
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добрый день! Подскажите как настроить котел.
Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).
Цель: нагрев теплого пола в межсезонье, когда радиаторы еще не требуются, на улице +18.
Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
			
			
									
						Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).
Цель: нагрев теплого пола в межсезонье, когда радиаторы еще не требуются, на улице +18.
Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7017
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Положи выносную панель на пол и отключи насосную группу на радиаторы. А ещё, можешь воспользоваться поиском по форуму, недавно подобную тему обсуждали.DimaChe писал(а): 17 окт 2018, 11:01 Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Моё мнение в очередной раз:
Можно ли сделать комфортной работу теплых полов в сочетании с комнатным термостатом?
			
			
									
						Можно ли сделать комфортной работу теплых полов в сочетании с комнатным термостатом?
- 
				Avenger
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
 - Откуда: Уфа
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Получается, что для Baxi comfort температура с панели это бесполезная опция при ТП?
А есть рекомендации как сделать систему чтоб этого избежать ?
Прошу прощения, если уже обсуждалось, не нашёл тему.
			
			
									
						А есть рекомендации как сделать систему чтоб этого избежать ?
Прошу прощения, если уже обсуждалось, не нашёл тему.
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
- ее задача не дать перегреть помещение ,с чем и справляется . Что касается ТП и его ощущения ногами -получите перетоп (перерасход газа ) И ТП не должен постоянно быть теплым это рекламная утопия . Это вид системы отопления панельное . Вам пример работает панельное отопление где терехходовым управляет сервомотор +автоматика в погода зависимом режиме по кривой и большую часть времени ТП находится на ощупь прохладным или нейтральным ,но заданная температура помещения достигнута .Avenger писал(а): 17 окт 2018, 16:22 Получается, что для Baxi comfort температура с панели это бесполезная опция при ТП?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7017
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
У темы название не броское было, https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php ... 307#p51153, а сразу ссылку дать тебе не мог, торопился.
- 
				Avenger
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
 - Откуда: Уфа
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
А можно ли сделать такой алгоритм:
По датчику обратки ТП определяем его t, если t<22, и t на панели < нужной, то сначала нагревается ТП, как только t ТП>22, а заданная t панели не достигнута, только тогда пойдёт нагрев батарей.
Идея простая-приоритет ТП, затем батареи
			
			
									
						По датчику обратки ТП определяем его t, если t<22, и t на панели < нужной, то сначала нагревается ТП, как только t ТП>22, а заданная t панели не достигнута, только тогда пойдёт нагрев батарей.
Идея простая-приоритет ТП, затем батареи
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ичто это вам даст?DimaChe писал(а): 17 окт 2018, 11:01 нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Avenger
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
 - Откуда: Уфа
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
С такой постановкой задачи, да. Результата не будет .
Как вариант ещё - принудительное включение ТП всегда на t=22 или чуть меньше, независимо от t помещения.
Я не думаю что ТП при такой t нагреет помещение до жары.
Как только t панели уменьшилась - вкл батареи
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Вы просто вспомните второе начало термодинамики...Avenger писал(а): 17 окт 2018, 17:51 Как вариант ещё - принудительное включение ТП всегда на t=22 или чуть меньше, независимо от t помещения
Если у вас в помещении средняя температура 22С, то и температура пола у вас немного меньше (за счет теплопотерь вниз)... пусть 21С.
Ну будет у вас 22-23, это сильно добавит комфорта? Ногам "некомфортно" из-за более высокой теплопроводности кафеля, по сравнению с деревянной доской... температуры у них одинаковые
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Avenger
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
 - Откуда: Уфа
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ну тогда там, где плитка - это отдельный контур, со своей t комфорта обратки который так же работает постоянно.
Итого ТП1 t<=22, ТР2, t<=35 это работает всегда. Батареи, когда t панели <22
			
			
									
						Итого ТП1 t<=22, ТР2, t<=35 это работает всегда. Батареи, когда t панели <22
- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Вот зачем изобретать космический корабль? 
Золотое правило механики - ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЁЖНЕЕ
ну сделайте ТП со смесительным узлом в котором установлен термостатический смеситель и вручную задайте температуру теплоносителя, которая нагреет пол до нужной температуры.
а на радиаторах поставьте термоголовки - если ТП не прогреет помещение до нужной температуры то подключатся радиаторы и "добавят" сколько нужно
			
			
									
						Золотое правило механики - ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЁЖНЕЕ
ну сделайте ТП со смесительным узлом в котором установлен термостатический смеситель и вручную задайте температуру теплоносителя, которая нагреет пол до нужной температуры.
а на радиаторах поставьте термоголовки - если ТП не прогреет помещение до нужной температуры то подключатся радиаторы и "добавят" сколько нужно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				Avenger
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
 - Откуда: Уфа
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ну так мы пришли к тому, что датчик в выносной панели пользы нам не принесёт при такой схеме.
ТП будет работать по своим t, батареи по термогалоакам.
Ну и смесительных узла для ТП 2 шт для комфорта на кафеле
			
			
									
						ТП будет работать по своим t, батареи по термогалоакам.
Ну и смесительных узла для ТП 2 шт для комфорта на кафеле
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Мдаа... 
 Если хотелки вступают в противоречее с законами природы..... тем хуже для природы! 
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
			
			
									
						2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Через платку расширения, термостат то уже есть...Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00 Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Avenger
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
 - Откуда: Уфа
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Не отвечу за топикастера, но то что я спрашивал - да.Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00 1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
По п.3 уточните команду на насос отопления можно подать с термостата панели луны?
И ещё, возможно ли с панели вручную запустить насос отопления, если отойти от идеи автоматики по термостату ? Я к тому, что в 80% ТП может и хватать, а инертность нагрева ТП может спровоцировать сработку отопления
Отправлено спустя 28 минут 26 секунд:
Про запуск вручную сам понял. Ставим t очень высокую или низкую (не знаю логику пока), если надо запустить батареи меняем t, так отопление запустится вручную
Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 19:46 Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Avenger
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
 - Откуда: Уфа
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Не понял. Есть панель, в ней термостат. Этим комплектом мы не можем управлять насосом?
Плата расширения для чего? Для зонального термостата ?
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Параграф 28 инструкции...
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Avenger
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
 - Откуда: Уфа
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Я правильно понял:
Плата и реле на ней необходимы для запуска насоса, термостат используем с панели. Управление котлом с панели по термостату выкл. ?
			
			
									
						Плата и реле на ней необходимы для запуска насоса, термостат используем с панели. Управление котлом с панели по термостату выкл. ?
- 
				DimaChe
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 17 окт 2018, 10:36
 - Откуда: Обнинск
 - Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.310Fi
 
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Да, подойтет. Спасибо!Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00 1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
Однако по п.3 есть вопросы: Речь идет про релейную плату 714106511, если про нее то F04=02. Правильно?
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 31 Ответы
 - 748 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 8 Ответы
 - 1778 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  FulleffecT																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 5 Ответы
 - 2075 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Михряй																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 4 Ответы
 - 1868 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Zurab2																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 4 Ответы
 - 2079 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  EvgenySh																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]