Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
DimaChe
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 10:36
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.310Fi

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение DimaChe »

Добрый день! Подскажите как настроить котел.
Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).
Цель: нагрев теплого пола в межсезонье, когда радиаторы еще не требуются, на улице +18.

Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Starik »

DimaChe писал(а): 17 окт 2018, 11:01 Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Положи выносную панель на пол и отключи насосную группу на радиаторы. А ещё, можешь воспользоваться поиском по форуму, недавно подобную тему обсуждали.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Bahus »

Моё мнение в очередной раз:
Можно ли сделать комфортной работу теплых полов в сочетании с комнатным термостатом?
nikak.jpg
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Avenger
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Avenger »

Получается, что для Baxi comfort температура с панели это бесполезная опция при ТП?
А есть рекомендации как сделать систему чтоб этого избежать ?

Прошу прощения, если уже обсуждалось, не нашёл тему.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение plehan »

Avenger писал(а): 17 окт 2018, 16:22 Получается, что для Baxi comfort температура с панели это бесполезная опция при ТП?
- ее задача не дать перегреть помещение ,с чем и справляется . Что касается ТП и его ощущения ногами -получите перетоп (перерасход газа ) И ТП не должен постоянно быть теплым это рекламная утопия . Это вид системы отопления панельное . Вам пример работает панельное отопление где терехходовым управляет сервомотор +автоматика в погода зависимом режиме по кривой и большую часть времени ТП находится на ощупь прохладным или нейтральным ,но заданная температура помещения достигнута .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Starik »

Avenger писал(а): 17 окт 2018, 16:22 Прошу прощения, если уже обсуждалось, не нашёл тему.
У темы название не броское было, https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php ... 307#p51153, а сразу ссылку дать тебе не мог, торопился. :)

Avenger
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Avenger »

А можно ли сделать такой алгоритм:
По датчику обратки ТП определяем его t, если t<22, и t на панели < нужной, то сначала нагревается ТП, как только t ТП>22, а заданная t панели не достигнута, только тогда пойдёт нагрев батарей.

Идея простая-приоритет ТП, затем батареи
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Avenger писал(а): 17 окт 2018, 17:30 А можно ли сделать такой алгоритм:
DimaChe писал(а): 17 окт 2018, 11:01 нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Ичто это вам даст?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Avenger
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Avenger »

BAXI-Ural писал(а): 17 окт 2018, 17:42
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 17:30 А можно ли сделать такой алгоритм:
DimaChe писал(а): 17 окт 2018, 11:01 нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Ичто это вам даст?
С такой постановкой задачи, да. Результата не будет .

Как вариант ещё - принудительное включение ТП всегда на t=22 или чуть меньше, независимо от t помещения.
Я не думаю что ТП при такой t нагреет помещение до жары.
Как только t панели уменьшилась - вкл батареи
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Avenger писал(а): 17 окт 2018, 17:51 Как вариант ещё - принудительное включение ТП всегда на t=22 или чуть меньше, независимо от t помещения
Вы просто вспомните второе начало термодинамики... :ugeek:
Если у вас в помещении средняя температура 22С, то и температура пола у вас немного меньше (за счет теплопотерь вниз)... пусть 21С.
Ну будет у вас 22-23, это сильно добавит комфорта? Ногам "некомфортно" из-за более высокой теплопроводности кафеля, по сравнению с деревянной доской... температуры у них одинаковые
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Avenger
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Avenger »

Ну тогда там, где плитка - это отдельный контур, со своей t комфорта обратки который так же работает постоянно.
Итого ТП1 t<=22, ТР2, t<=35 это работает всегда. Батареи, когда t панели <22
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение BAXI - Volga »

Вот зачем изобретать космический корабль?
Золотое правило механики - ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЁЖНЕЕ
ну сделайте ТП со смесительным узлом в котором установлен термостатический смеситель и вручную задайте температуру теплоносителя, которая нагреет пол до нужной температуры.
а на радиаторах поставьте термоголовки - если ТП не прогреет помещение до нужной температуры то подключатся радиаторы и "добавят" сколько нужно :mafioso:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Avenger
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Avenger »

Ну так мы пришли к тому, что датчик в выносной панели пользы нам не принесёт при такой схеме.
ТП будет работать по своим t, батареи по термогалоакам.
Ну и смесительных узла для ТП 2 шт для комфорта на кафеле
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Мдаа... :facepalm: Если хотелки вступают в противоречее с законами природы..... тем хуже для природы! :wall:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Bahus »

1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.

Подойдёт?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00 Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ
Через платку расширения, термостат то уже есть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Avenger
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Avenger »

Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00 1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.

Подойдёт?
Не отвечу за топикастера, но то что я спрашивал - да.
По п.3 уточните команду на насос отопления можно подать с термостата панели луны?

И ещё, возможно ли с панели вручную запустить насос отопления, если отойти от идеи автоматики по термостату ? Я к тому, что в 80% ТП может и хватать, а инертность нагрева ТП может спровоцировать сработку отопления

Отправлено спустя 28 минут 26 секунд:
Про запуск вручную сам понял. Ставим t очень высокую или низкую (не знаю логику пока), если надо запустить батареи меняем t, так отопление запустится вручную

Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Avenger писал(а): 17 окт 2018, 19:46 Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
BAXI-Ural писал(а): 17 окт 2018, 19:17 Через платку расширения, термостат то уже есть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Avenger
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Avenger »

BAXI-Ural писал(а): 17 окт 2018, 19:57
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 19:46 Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
BAXI-Ural писал(а): 17 окт 2018, 19:17 Через платку расширения, термостат то уже есть...
Не понял. Есть панель, в ней термостат. Этим комплектом мы не можем управлять насосом?
Плата расширения для чего? Для зонального термостата ?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Параграф 28 инструкции...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Avenger
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение Avenger »

Я правильно понял:
Плата и реле на ней необходимы для запуска насоса, термостат используем с панели. Управление котлом с панели по термостату выкл. ?

Автор темы
DimaChe
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 10:36
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.310Fi

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Сообщение DimaChe »

Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00 1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.

Подойдёт?
Да, подойтет. Спасибо!

Однако по п.3 есть вопросы: Речь идет про релейную плату 714106511, если про нее то F04=02. Правильно?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры
    StrikerVoo » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    3473 Просмотры
    Последнее сообщение StrikerVoo
  • Датчик уличной температуры для ПЗА котла
    EvgenySh » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1062 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
    sanitar67 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    4554 Просмотры
    Последнее сообщение kwisk
  • Отключение датчика уличной температуры
    beeugene » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    2552 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Проблемы с датчиком уличной температуры
    Aleksandr.B » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1692 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость